Непрочитано 21.05.2016, 11:44
Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.
duke
 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 152

Здравствуйте!

Монолитные стены подвала толщиной 200 мм с армированием диаметром 8 арматурой АIII, шаг вертикального армирования 200, шаг горизонтального армирования 300. Высота подвала 3,57 м.
В пролетах между колоннами, где более 4 метров стала продавливать стену внутрь оседающим грунтом.
Котлован был с отвесными стенами, засыпали глинистым песком (практически грунтом), без послойного трамбования, без проливки, проливали потом полностью засыпанный грунт, также шли дожди и таял снег, что приводило к резким проседаниям грунта вдоль стен подвала.
Сейчас затрещали стены подвала по центру больших пролетов. Заключение экспертизы положительное. При этом генподрядчик хочет нанять какую-то карманную экспертизу, которая ему выдаст заключение, что якобы проект не правильный.
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

Последний раз редактировалось duke, 21.05.2016 в 13:06.
Просмотров: 50480
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:15
#161
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Всем привет. Читал от начала. Бывали в практике такие вещи. Думаю, что надо разобраться в первую очередь с расчетной схемой. Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами), шириной 1м., толщ. 0,2м опертой на 2 опоры-3 связи, шарнир подвижный и шарнир неподвижный. Ну, как обычная балка. Приложить равномерно распределенную нагрузку-примерно 2,1..2,5 т (21..25кН/м2) на 1м2, в зависимости от веса грунта. Думаю, что по несущей способности при существующем армировании пройдет, а вот по деформации (ПРОГИБАМ)-нет. В противном случае должны быть жесткие заделки, чтобы растягивающая нагрузка "упала" на опоры, но у там иная схема работы-жесткие узлы получаются при пролете до 3м. В общем, надо увеличивать высоту сжатой зоны, армирование в растянутой зоне-классический случай.
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:21
#162
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
Можно, если стена соединена с фундаментом выпусками. Но даже в этом случае низ стены останется на месте, а вот верх может уйти. Там же нет связи в виде выпусков с обвязочным поясом? Даже если предположить, что плита оперта по контуру-при соотношении сторон 2:1 будет работать как балка на двух опорах.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:44
#163
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А консольно как подпорную стенку не хотите посчитать высотой 3,57м?
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 10:57
#164
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
Да??? а вот эта фраза вас не смутила UPD: Прошу прощения, не уточнил - здание монолитное, колонны, ядра жесткости, плиты, балки. Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.

она что в самонесущие какие-то балки тогда заанкерена? вопщем мы не видим реальных чертежей, а только гадаем...но из опыта точно скажу стена подвала такой толщины и армирования слаба явно, хотите верьте хотите нет, впрочем трещины это подтвердили
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:35
#165
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
считать нужно не как захочется, а так, как построено по факту? нет ни 5-метровой плиты, ни консольной стены высотой 3,57 м.
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении.
т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру.
И вручную посчитать такую пластинку будет сложновато. Поэтому можно принять упрощенный расчет с некоторыми допущениями. И по нему уже не пройдет. А по факту и такая пластинка прогибается, хотя запас у нее побольше будет, чем у простой балки.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:13
#166
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
вручную посчитать такую пластинку будет сложновато
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Стена подвала несет сама себя не более, на нее нагрузки сверху никакой нет, только боковая от грунта.
vedinzhener, Вы кроме этой фразы в теме еще что-то читали?
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стены подвала не несущие, стоят на фундаментной плите, заанкерены в фундаментную плиту, колонны и сверху в плиту перекрытия.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Стена заанкерена по всем граням.
Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
одновременно лили верх стены подвала, плиту первого этажа и балки, идущие по периметру здания, которые держат плиту 1 этажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблицы.JPG
Просмотров: 210
Размер:	241.9 Кб
ID:	173137  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 12:41
#167
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может.

----- добавлено через ~7 мин. -----

vedinzhener, Вы кроме этой фразы в теме еще что-то читали?
интересно девки пляшут...ну тогда мне объясните про ненесущие стены заанкеренные в плиту перекрытия, Вам не кажется что автора сплошные противоречия по ходу пьесы? ну я естественно из двух зол выбрал наихудшее и еще помимо нагрузок тогда от грунта, добавьте на стену моменты от перекрытия и от отпора грунта на фундаментную плиту, а точнее посчитайте это все совместно на данный период возведения здания скажем, а не по упрошенной схеме, тупо защемленной плиты по контуру, да еще с коэффициентом постели не забыть обязательно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.07.2016 в 12:53.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:05
#168
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда мне объясните
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
точнее посчитайте это все совместно
объяснять и считать - это к ТС
я лишь напомнил о том, что построено по факту.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 13:18
#169
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Можно представить стенку в виде плиты длиной 5..6 м (расст-е между колоннами)
Плита работает по короткой стороне? Не, не слышал.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:01
#170
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от duke Посмотреть сообщение
Что можно предпринять чтобы защитить себя?
Не боись, СРО возместит или в суде докажет, что строители сами дураки.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 14:07
1 | #171
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Классический случай явного непонимания автором вопроса схемы работы всего каркаса здания в целом и конкретно стен подвального этажа в частности. Почему он решил, что эти стены работают только на боковую нагрузку от грунта засыпки пазух? Судя по материалам обсуждения стены довольно жёстко соединены с плитой перекрытия над подвалом , с фундаментной плитой и колоннами каркаса и они естественно участвуют в работе всего каркаса, каким то образом воспринимают на себя усилия и от отпора грунта под фундаментной плитой, и от ветровых нагрузок на каркас здания, ну и естественно от давления грунта. В сумме это совсем не то, что только от воздействия грунтовой засыпки, а больше и возможно ощутимо больше. Ведь стены подвала по факту являются стойками рам, воспринимающих отпор грунтового основания и в них будут какие то усилия даже если бы грунтовой засыпки не было вообще. Поэтому на 99% причина трещин в стенах от неправильного проектирования их. Да и сразу видно было, что армирования стержнями 8 мм, шаг 200мм это явно недостаточно, скорее всего треба что то типа 14-16мм, шаг 200.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 19:12
#172
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Подскажите чем закончилась история?
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдавливание монолитных стен подвала грунтом внутрь.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала Jedavi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.08.2014 23:23
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Бетонирование стен подвала Chiaki Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2014 09:10
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07