Можно, если стена соединена с фундаментом выпусками. Но даже в этом случае низ стены останется на месте, а вот верх может уйти. Там же нет связи в виде выпусков с обвязочным поясом? Даже если предположить, что плита оперта по контуру-при соотношении сторон 2:1 будет работать как балка на двух опорах.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
есть стена "многопролетная" в горизонтальном направлении (т.е. почти защемленная на опорах-колоннах) и жестко защемленная фундаментом и перекрытием в вертикальном направлении. т.е. по факту это практически пластинка 5х3,57 м, жестко защемленная по контуру. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
она что в самонесущие какие-то балки тогда заанкерена? вопщем мы не видим реальных чертежей, а только гадаем...но из опыта точно скажу стена подвала такой толщины и армирования слаба явно, хотите верьте хотите нет, впрочем трещины это подтвердили
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
когда МКЭ еще отсутствовал, такой расчет уже не представлял сложности - см. таблицы и тему с 20 источниками по расчету плит
а теперь-то вообще с этим никаких проблем быть не может. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.07.2016 в 12:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Классический случай явного непонимания автором вопроса схемы работы всего каркаса здания в целом и конкретно стен подвального этажа в частности. Почему он решил, что эти стены работают только на боковую нагрузку от грунта засыпки пазух? Судя по материалам обсуждения стены довольно жёстко соединены с плитой перекрытия над подвалом , с фундаментной плитой и колоннами каркаса и они естественно участвуют в работе всего каркаса, каким то образом воспринимают на себя усилия и от отпора грунта под фундаментной плитой, и от ветровых нагрузок на каркас здания, ну и естественно от давления грунта. В сумме это совсем не то, что только от воздействия грунтовой засыпки, а больше и возможно ощутимо больше. Ведь стены подвала по факту являются стойками рам, воспринимающих отпор грунтового основания и в них будут какие то усилия даже если бы грунтовой засыпки не было вообще. Поэтому на 99% причина трещин в стенах от неправильного проектирования их. Да и сразу видно было, что армирования стержнями 8 мм, шаг 200мм это явно недостаточно, скорее всего треба что то типа 14-16мм, шаг 200.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. | romadjan711 | Основания и фундаменты | 7 | 14.11.2014 16:06 |
Пример теплотехнического расчета стен и пола теплого подвала | Jedavi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2014 23:23 |
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. | Saha | Основания и фундаменты | 4 | 05.06.2014 13:20 |
Бетонирование стен подвала | Chiaki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.05.2014 09:10 |
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома | Tanechka | Железобетонные конструкции | 10 | 30.04.2009 20:07 |