Непрочитано 21.06.2021, 19:30 #1
Закладная деталь-загиб анкера для приварки внахлёст.
Obapol
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 9

К закладной детали подвешивается груз, то есть действует осевая вертикальная нагрузка. Акеры только нормальные, привариваются в тавр, касательные расположить нет возможности. Заказчик (подрядчик) требует загнуть анкеры, чтобы приваривать их внахлёст, так как считает, что тавровый шов не выдержит. Но в "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ...: 5.112(5.45). …Для обеспечения защитного слоя бетона или возможности размещения анкера касательный анкер может иметь отгиб до 30° от оси, параллельной пластине. Допускается увеличение этого угла до 60° при обеспечении радиуса загиба анкера R не менее 10dи до 90° при радиусе загиба не менее 20d.
При таком радиусе отгиба анкера не влазят на платину.
Собственно вопрос в том, из каких соображений взято значения радиуса 20d, допустимо ли его не соблюдать, а взять, например, радиус оправки? И прав ли заказчик, в том, что нахлёсточный шов гнутого анкера надёжнее?
К тому же, что в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ...": 5.17. Соединения внахлестку анкеров и арматурных стержней (диаметром не более 16 мм) с пластинами при угле g = 0-20°.
То есть, если анкер толще 16мм, то его внахлёст приваривать нельзя?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная деталь.png
Просмотров: 119
Размер:	30.4 Кб
ID:	238335  

Просмотров: 2776
 
Непрочитано 21.06.2021, 19:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Подрядчик бздит. В переводе на русский это значит, что его жопорукие сварщики и так не могут и этак.
А ему кажется, что шов Н1 им проще, а иначе ничего им давать нельзя.

В нормах бардак. Норм много, все противоречат.

На вашей картинке вообще бск. Так нельзя.
Помимо неучета эксцентриситета, это просто маразм. Школьник лучше придумает, за что вам там деньги платят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 19:49
#3
Obapol


 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Так нельзя
А можно подробнее, почему нельзя? Отгибы сверху лишние, конечно, болты непонятно каким швом варить-да, но а в остальном что не так?
Obapol вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2021, 21:28
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Так а что будет держать нагрузку то ?
Ладно бы вы рассчитали ЗД с эксцентриситетом и дали бы конскую пластину, рассчитанную на изгиб.

Надо было сделать мегауголок с касательными анкерами наверх с швом Н1. Непосредственно над нагрузкой.
Или дать нормальные анкера, но сбоку.

Хотя смотря какая нагрузка. Если 10 кгс, то и так сойдёт. А если 3 тс, то нет.

Кроме того, это даже не обетонировать без пузырей.

Какой смысл так делать ? Не надо образования, чтобы понять что это плохо.
Если это крайний случай, но это плохо. Что же тогда со всем остальным вокруг ЗД ? Тоже исключения из правил ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная деталь-загиб анкера для приварки внахлёст.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закладная деталь может ли являться шарниром? bau88 Железобетонные конструкции 16 30.06.2020 23:51
Закладная деталь в каменной кладке на срез nrenat_kazan Каменные и армокаменные конструкции 7 13.04.2018 16:41
Закладная деталь принятая по серии не проходит расчёт YB1991 Железобетонные конструкции 11 19.06.2013 13:46
Закладная деталь. Как подобрать? amaryliss Железобетонные конструкции 3 11.02.2013 10:28
Закладное изделие или закладная деталь Муфта Прочее. Архитектура и строительство 15 20.10.2011 19:12