| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Мне другое не понятно. Почему при расчете на продавливание вклад поперечного армирования в повышении несущей способности строго ограничен (собственно понятно почему), а при расчете наклонных сечений нет?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
видимо, в балках этого не происходит, хотя кроме расчета по наклонной трещине есть расчет на разрушение бетона между наклонным трещинами Q<0,3Rbbh0. т.е. если балка заармирована хомутами большой интенсивности, разрушение все равно может быть при не выполнении этого условия. в продавливании такой проверки нет, поэтому и интенсивность хомутов ограничили... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Расчёты на продавливание и по наклонному сечению на Q по физическому смыслу идентичны.
Что касается п. СП, то это расчётное требование. А если стержень не нужен по расчёту, зачем его ставить?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Вот к примеру рассмотрим сечение 300х600(h) из бетона класса В25. На вскидку несущая способность наклонного сечения без поперечного армирования ~ 8...10т. Прочность по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами ~ 70т. Значит поперечной арматурой можно 60т добрать???
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
к тому же, проверка сжатой полосы проводится на полное значение Qmax на опоре, а проверка прочности наклонной трещины на Q, уменьшенную на величину q*c.
При высоте балки h=L/15 максимальная Q=ql/2=7.5qh. А при проекции наклонной трещины, допустим, 2h0 расчетная Q=ql/2-2qh=7.5qh-2qh=5.5qh, т.е. лишь 75% от максимального значения |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
mainevent100, Гвоздев по этому поводу пишет: "...при большом насыщении элемента поперечной арматурой она не достигает своих предельных сопротивлений и возможно разрушение бетона между наклонными трещинами в средней части по высоте элемента".
А это ничто иное как Qmax=0.3Rb*b*ho.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. Нарисуй картинку с наклонной трещиной и всё станет ясно. Да у Гвоздева это подробно расписано. Если у тебя "Новое в железобетоне".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
eilukha, получается, что прочность ребра элемента между наклонными трещинами ограничивает бесконтрольный рост поперечной арматуры.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну и где ты это подробно прочитал? Цитату приведи? Формула 0,3*Rb*b*h0 - эмпирическая, а не выведенная.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
решил найти картинку сжатой полосы и наткнулся на лекцию некоего доцента А.В. Педикова см. вложение он утверждает, что на прочность сжатой полосы хомуты также влияют.. (может, он учитывает хомуты как косвенное армирование, повышающее прочность бетона Rb?) .... Offtop: его фамилия даже не дает как следует загуглить, кто он такой |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 7 | 12.11.2013 14:39 |
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? | ratkill | SCAD | 2 | 16.11.2012 11:24 |