| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Коллеги, дабы не плодить темы задам вопрос тут. Наверняка сможете быстро ответить.
В общем, допускается ли отрыв подошвы сжатого фундамента опоры ЛЭП ? В СП 22 раздел 7, прямых указаний об этом нет, но в старом пособии к снипу есть предложение об однозначности эпюры, следовательно отрыва быть не должно, любо полное сжатие, либо полный отрыв. Так же интересен вопрос о необходимости соблюдения Pmin/Pmax >0.25, насколько это применимо к опорам ЛЭП ? Еще такой интересный момент, если вырываемый фундамент имеет под собой собой эпюру давления (сжатия), то как быть с ним ? Получается вся эти требования с трапециевидной эпюрой нужно применять и на него ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- двухзначная не может быть в принципе, давайте цитату.
Цитата:
Пробелы перед «?» не требуются. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
тут
Ладно, на пальцах. Ест вырываемый фундамент, давление от которого сравнивается с расчетным сопротивлением грунта обратной засыпки, но ! Есть такие случаи, когда вырываемый фундамент получается сжатым (когда с.в. фундамента и грунта обратной засыпки на его уступах > давления выдергивания), в таком случае он де-факто сжатый, и соответственно должен быть ограничен на отрыв и на соотношение давлений как для сжатого. Вопрос актуальный
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Мутно написано. Я думаю, слова эти поясняют смысл приводимых (в Пособии) формульных проверок. Если их (формульные проверки) выполнить, то можно не выяснять что они значат. Так же считаю, что они (мутные слова) точно не значат, о чём Вы подумали и написали.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - ну если расчёт на вырыв есть. Думаю, что ограничение на форму эпюры связано с с ограничение деформативности при повороте подошвы фундамента. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
eilukha, там же в пособии и эпюра давления для сжатого фундамента, трапециевидная "однозначная". Все проверки выполняются с хорошим запасом, кроме Pmin/Pmax>0.25 которое требует СП 22 для башенных сооружений.
Offtop: Опора ЛЭП башенное сооружение ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Как вариант да, сакральный смысл в этом, но почему нет конкретных указаний для опор ЛЭП, лишь ограничение 1,2R ? Вопрос, наверное, риторический.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,326
|
Цитата:
Опора ЛЭП это опора ЛЭП, она все таки за провода держится. Вот когда они оборвутся с одной стороны, да еще ветер поможет тогда все и происходит падение и эпюры трапециевидные спасают. Еще есть переходы через реки, где условия работы жесткие с увеличением всех коэффициентов запаса. На выдергивание например 1.7. Посмотрите специальную литературу энергетиков про режим работы опор. Расчеты в пособии НИИОСПа это уже постфактум и много информации они не несут, а жаль эти расчеты писались специалистами по таким сооружениям. Могли бы все секреты выложить.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,326
|
Эх, молодость была... меня этому просветили проектные вояки-строители в институте связи МО, где я получал халтуру на фундаменты для их балалаек.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента | Sanechek | Основания и фундаменты | 23 | 26.03.2013 17:44 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 10:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |