Листовой шарнир в узле крепления фахверка
инженер-конструктор
Сургут,ХМАО
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 25516
|
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Верхний конец стойки фахверка должна ещё и передать горизонтальную силу на связи. Пластина сориентированная таким образом, как это показано на чертеже будет работать плохо, её нужно развернуть на 90 градусов, иначе болты работают с большим моментом. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122
|
Насколько понял речь идет о креплении внутренних стоек, а не торцевых.
К которым скорее всего предполагается подвести перегородки и разделить тем самым корпус на 3 отсека с 6м проездом. Тогда никаких горизонтальных нагрузок не вижу (ну разве только в случае попытки пробить-проехать сквозь енту перегородку). В торцевых да там ветровые (кстати помнится и фермы д.б. ветровые). Где же Маруся? И что это за 20швеллера и двутавры в нижних узлах ферм? Поясните. |
|||
|
||||
На последнем моем объекте где сейсмика 9 баллов. Проектировщики тоже такой шарнир придумали.. только он на 90градусов развернут был. А крепился он на болтах М16, сверку не давали. Только они добавили еще две прокладки из листа 8мм.между колонной, фермой и шарниром. Если я не ошибаюсь чтобы прочность болтов на срез увеличить. Она вроде зависит от кол-ва плоскостей среза.
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
На внутренние стены тоже есть давление, хотя я имел ввиду торец. Предназначение швеллеров и двутавров можно объяснить только каким-то оборудованием - другого на ум не приходит.
А связей там так же не может быть - стойки не приходят на узел.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Численного значения момента я не знаю, но он будет равен произведению реакции (направленной вдоль здания) на расстояние между двумя группами болтов(поперёк здания).
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.11.2008
Сургут,ХМАО
Сообщений: 21
|
Цитата:
Никаких кранов. Никакого ветра, внутри же помещения. Да и еще, меж этими стойками будут ригели, там будут ворота, так что развязка в плоскости стены будет . Можно поподробнее про момент... от чего? Последний раз редактировалось marusya-yar, 25.11.2008 в 22:12. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
nikolay2 Она вроде зависит от кол-ва плоскостей среза. Да неужели ??? (Написал до того как появился пост 15, который проясняет ситуацию.) Последний раз редактировалось boris_r, 25.11.2008 в 22:02. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.11.2008
Сургут,ХМАО
Сообщений: 21
|
Двутавры тоже предназначены для легкого перекрытия из таких же панелей,тока не стеновых.Оборудования нет.Вернее есть конечно-воздухоохладители, но не там-это другая история вообщем.А вот эти балки -двутавры как раз и будут связями по нижнему поясу, в узлах как и говорилось выше Вами же, по моему)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Давление на перегородки появляется при работе вентиляции, при открывании ворот и т.д. Оно не страшное, но будет постепенно расшевеливать болтовое соединение. Что тоже не так страшно. Но иметь ввиду надо.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.11.2008
Сургут,ХМАО
Сообщений: 21
|
boris_r, ну не смотрите шибко на фундаменты, да , и по поводу их количества...конечно их будет больше, но остальные стойки приходят в узлы вот именно, я ведь хотела посоветоваться по поводу самого сложного для меня момента.Ест-но там еще много чего будет.
Ильнур, Это Вы говорили мне о сварке, хотя бы монтажной?Думаете не будет хуже?Мне думается что не стоит сварку употреблять тут... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2008 в 08:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Хуже отчего? от шва поперек пояса? Болты так же ослабляют пояс. А шов можно по перу вести.
Я в таких случаях все же делаю поперек. Пластину на заводе к стойке привариваю. Для монтажа болты М16, а на постоянно - сварка. Лист 6..8.
__________________
Воскресе |
|||
|