конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
Вообще давайте разделим:
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Сам Байков ниже пишет о РЕКОМЕНДУЕМОМ соотношении между моментами. В частности известная формула Гвоздева сводит формулу к одному значению таким образом, что при соотношении сторон плиты допустим 1:1,5 армирование во всех направлениях будет одинаковым. Т.е. в одном из направлений допускается образование пластического шарнира и за счет этого усилия в плите выравниваются таким образом, что уравнения равновесия все равно выполняются. Цитата:
Ширину раскрытия в пластических шарнирах Вы тоже умеете считать? Получается, что и Байков, и даже Гвоздев были тупее Вашего? Раз по вашему образование пластических шарниров не допускается (ведь трещину вы не посчитаете, а значит и ограничение не выполните). Добавлено: А вот еще ниже в Байкове: Цитата:
Последний раз редактировалось realdoc, 30.03.2015 в 21:19. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
посмотрел формулы 11.39 и 11.40. Байков определяет опорные и пролетные моменты. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ самим Байковым соотношения между моментами Вас не устраивают. Ну значит нужно провести пару испытаний и доказать, что это возможно. Вот например для балок проводились испытания по перераспределению опорного момента в пролет (о чем я и спрашивал). По Вашему, перераспределение можно допускать на все 100%, если я захочу так представить расчетную схему и так законструирую. Я бы хотел, но нигде подтверждения этому не нашел. Рекомендации ограничивают перераспределение 30% и это Вам хорошо известно. Это к просьбе показать, "где написано, что нельзя". Цитата:
Я понимаю, к чему Вы клоните, но не могу согласиться, т.к. подтверждений, помимо теоретических предположений, пока нет. ... добавлено Цитата из предпосылок расчета на продавливание (без поперечной арматуры) Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 30.03.2015 в 22:13. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Докажите что можно ходить в рубашке красного цвета. Вот что убивать людей нельзя - написано. Есть аналогичная запись о том, что нельзя ходить в рубашке красного цвета? А есть запись что можно? Но вы же ходите? Вывод - все что вам хотели запретить, прописали явно. Цитата:
Вы знаете, нигде не написано, что можно допускать пластические шарниры с арматурой не имеющей физического предела текучести. Если написано, то обратное, а вот человек имя которого одно из первых среди авторов СНиПов и СП лично сказал мне что можно. И такое здание я тоже запроектировал и построил. И оно тоже прекрасно себя чувствует с 2005 года. Справедливости ради я знал что можно и запроектировал и построил. А потом спросил у него, и он подтвердил мое мнение. А потом я нашел диссертацию, что такие исследования проводились, и это вполне допускается и в некоторых случаях рекомендуется. Но в большинстве учебников все равно написано, что одним из условий образования пластического шарнира является наличие у арматуры физического предела текучести. |
|||
|
|||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Полистал Мандрикова: стр.87. Расчетные предпосылки Цитата:
по ригелям, стр.170 Цитата:
по плитам, стр.229 Цитата:
Подводя итого. Вы запроектировали десятки тысяч квадратных метров таких перекрытий, проблем с эксплуатацией нет. Это здорово. Я таких перекрытий не делал, поэтому дальнейший спор будет бесполезен. Буду иметь ввиду, что такое возможно. Кстати, может чертежик какой в личку скинете посмотреть? Опять же, сомнения могли бы развеяться, если кто-нибудь сделал нелинейный расчет в расчетном комплексе потяжелей - оценить трещины, деформации. В любом случае, обсуждение было инетерсным. Спасибо! |
||||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
расчет стержневых элементов делается методом сечений. Что это означает? прочность элемента считается обеспеченной пока обеспечена прочность всех его сечений. Т.е. не наиболее напряженных, а всех. Разумно предположить, что "рвется там где тонко". Исходя из этого проверяются наиболее напряженные места. Но в общем случае - надо всех. Потому что определить наиболее напряженные места можно только в достаточно простых элементах. В частности уже давно расчет на поперечную силу в общем случае гораздо проще делать перебором всех наклонных сечений - в экселе это делается за две минуты, зато можно рассмотреть элемент любого сечения под любой нагрузкой, а не только те простые частные случаи, что рассмотрены в СП и пособии.
Цитата:
Мой преподаватель по ЖБ был великим человеком, он называл это "синий дым". Он учил нас всегда видеть возможную схему разрушения элемента и исходить из нее. Чтобы мы не называли, он говорил "И что, синий дым пойдет?". Арматура потечет! "И что, синий дым пойдет?". Т.е. он "пытал" нас до тех пор, пока мы не назовем схему разрушения. В случае с плитой опертой по контуру Вы также не назовете мне схему разрушения в которой не будет текучести арматуры второго направления. А раз схема разрушения не является возможной, что из этого следует? Правильно - эту схему брать в расчет нельзя. В том примере, о котором мы рассуждали выше - объект простоял (и эксплуатировался) 8 лет до меня. Я усилил главные балки, трещины в плите расшил и заполнил качественной ремонтной смесью. Вот уже 2 года объект в эксплуатации - был там неоднократно. Все с ним нормально. Отчасти Вы конечно правы - именно отсутствие арматуры второго направления привело к появлению трещин. И с этой позиции арматура второго направления должна быть. В более общем смысле это можно сформулировать так: "в большинстве случаев идеальным армированием будет армирование соответствующее расчету системы в предположении линейной упругости материалов". Это самое рациональное армирование. Но это не значит, что единственно возможное. Головой надо думать, логикой, механикой, а не СНиПом, не Лирой. СНиП это только верхушка айзберга - надо понимать все на основании чего он написан. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Взаимно - спасибо. Истина как грибы - размножается спорами. Последний раз редактировалось realdoc, 31.03.2015 в 08:40. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
Offtop: Кстати поперечные сечения я тоже проверяю перебором в экселе Цитата:
|
|||
|
|||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Когда я сказал, что я так делал, я имел ввиду следующее: как я уже писал, при опирании монолитных плит на стальные балки из-за прогиба балки действительно требуется арматура второго направления. Это есть факт, причем немалая. Надо заметить - что Вы не совсем верно сказали, когда сказали что дело в соотношении пролетов. Дело в соотношении кривизн, а не пролетов. Просто для чисто жб это можно свести к соотношению пролетов, для более сложных систем надо оперировать кривизнами. И более того, чем больше арматуры, тем больше жесткость плиты и больше возникающие в ней усилия. Обычно этим никто не заморачивается. Я рассудил так: хорошо, арматуру второго направления я поставлю. Откажусь ли я от расчета плиты как балочной (опертой по двум противоположным сторонам) - конечно нет. Получается и в одном я арматуры не уменьшу и в другом увеличу. Поэтому делать так не стал - в распределительном направлении кинул 6-ку гладкую с шагом 500мм. Но у меня были перекрытия по профлисту, поэтому скорее всего трещины там образовались. Но они никому не мешают, их никто не видит. Бываю случаи когда раскрытие трещин не нормируются, например расчет на особое сочетание. Так что ко второй группе предельных состояний надо подходить взвешенно, а не огульно везде бояться трещин. Вот был в моей практике случай - прибежал заказчик: "все пропало, в стенах из газозолобетона трещины". Действительно - из-за ползучести консольных балок в 3-х стенках из 25-ти этажей (т.е. 3 стены из примерно 250 балок, т.е. вероятность 95% таки работает) появились трещины. Заказчик: "можно было сделать что-то на стадии проектирования, чтобы трещин не было?". Посчитали - балки должны были быть вдвое больше, чтобы трещин не было совсем. Говорю - можно было. Заказчик: "тогда платите мне за заделку трещине". Я: "Не вопрос - заплачу, только верните мне деньги сэкономленные на балках". Все, вопрос был решен. Т.е. надо соизмерять вероятность появления трещин и стоимость их устранения. Цитата:
Цитата:
Проведите. |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену | Wer666 | Железобетонные конструкции | 23 | 21.06.2019 06:19 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Совместная расчетная схема каркаса и монолитного перекрытия в ЛИРЕ | Skiv | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.06.2011 07:29 |
Сравнение монолитного ригельного и безригельного перекрытия | kostelniy | Железобетонные конструкции | 97 | 24.10.2010 17:02 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |