| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?

Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2014, 14:43 #1
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток, возник вопрос.

рассчитал железобетонное монолитное здание, Колонны 400х400мм, ширина фундаментной плиты 400мм.

Вытащил нагрузки от самой нагруженной колонны из комбинации, получилось 200Т, с такой нагрузкой плита не проходит проверки на продавливание, однако опытные конструктора (не имеющие отношения к расчётам) утверждают что построили подобных зданий и не одно и все стоит и не падает, мол, там всё должно пройти, пересчитывай.

В связи с этим возник вопрос, какие нагрузки необходимо учитывать? Полные расчётные нагрузки от снега, кровли, полов и перегородок вопросов не вызывают (взял расчётные с коэфф. единица), а вот вес людей стоит ли учитывать полностью?
Проще говоря, если прикинуть насколько вероятно, что у меня на каждом квадратном метре будет находится по два человека весом по 100 кг на каждом этаже (а в коридорах по 4)?
В нормах не нашел указаний по занижению нагрузок, но и здравый смысл подсказывает что тут довольно большая перестраховка. Подскажите, как лучше поступить? Взять по максиммуму и что-нибудь придумывать с продавливанием, или занизить полезную нагрузку?
Просмотров: 3582
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:21
#2
А-мен


 
Регистрация: 17.11.2010
Город грехов
Сообщений: 14


А вы пункт 8.2 СП 20.13330-2011 "Нагрузки и воздействия" читали? что он вам на ваш вопрос ответил?
А-мен вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:37
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Вытащил нагрузки от самой нагруженной колонны из комбинации, получилось 200Т, с такой нагрузкой плита не проходит проверки на продавливание
А отпор грунта учитывал?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 20:23
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от А-мен Посмотреть сообщение
А вы пункт 8.2 СП 20.13330-2011 "Нагрузки и воздействия" читали? что он вам на ваш вопрос ответил?
Пропустил. Спасибо большое!

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А отпор грунта учитывал?
Нет.. А где можно посмотреть подробности этого учёта (с какой площади собирать отпор и т.д.)?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 21:20
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шаг колонн какой? Высота здания? 400 - имхо, маловато.
 
 
Непрочитано 25.10.2014, 19:17
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
.. А где можно посмотреть подробности этого учёта (с какой площади собирать отпор и т.д.)?
С площади пирамиды продавливания. Потом суммарный отпор отнимается от N - это и будет продавливающая сила
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 20:20
#7
vimax


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 79


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
взял расчётные с коэфф. единица
Почему? Это же расчет на прочность
vimax вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:03
#8
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


SkyFly, я думаю, что надо взять по два и две третих человека на каждый кв. м
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400). TheStorm Основания и фундаменты 36 22.10.2011 19:34
Расчёт жёсткости здания для расчёта фундаментной плиты. bolotov Основания и фундаменты 5 26.05.2011 14:30
Учет фундаментной плиты как нагрузки на грунте DMX Основания и фундаменты 17 07.03.2011 20:02