| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 08:11
Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?
anuuuuta
 
siberia
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 41

Всем привет! Помогите умом, есть ли возможность устроить внутренний водосток на кровле с уклоном 10% при применении сэндвича поэлементой сборки? Состав сэндвича: сам сэндвич (стальоцинкованная 0,8мм), утеплитель 150мм, z-прогоны высотой 50мм, между которыми ещё 50 мм тепдухи, пленка и сверху крашенный 60-ый профлист по Z-прогонам. Перечитала все топики про возможность применения профлиста на малоуклонных кровлях, а вот как устроить внутренний водосток в таком случае - не нашла инфы. Объект - огромный производственный корпус завода, там несколько сблокированных объемов, разновысотных, стены тсп, а крыша- вот голову ломаю..
Просмотров: 12422
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 14:50
#21
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


LynxM, спасибо! с работы не качается, из дома посмотрю. Спасибо)
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 22:11
#22
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Не надо ничего выдумывать-все давно уже выдумано
Вложения
Тип файла: rar ЛОТОК.rar (460.4 Кб, 13 просмотров)
Да. Этот узел должен работать...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 09:21
#23
afhnerb


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 27


Здравствуйте все. А водосточную наружную систему обязательно надо снабжать системой антиобледенения?
afhnerb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 10:49
#24
anuuuuta


 
Регистрация: 04.05.2010
siberia
Сообщений: 41


afhnerb, доброго времени суток. Думается мне, что это зависит от длины водосточного желоба и расстояния между водосборными воронками. теперь думается мне, что от уклона кровли тоже зависит. может, кто-нибудь все таки что-то умное вам ответит)
__________________
попытка - не пытка
anuuuuta вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 10:55
#25
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™



чтобы избежать намерзания глыбы льда и обрыва водосточной системы - нужно. Но зачастую, ставят его единицы.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 10:57
1 | #26
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от afhnerb Посмотреть сообщение
Здравствуйте все. А водосточную наружную систему обязательно надо снабжать системой антиобледенения?
обязательного требования на федеральном уровне нет.
Это вопрос эксплуатации. Установка системы антиоблединения потребует дополнительную энергонагрузку. В целом будет эффективна при определённом режиме работы и контроля. Вопрос к заказчику - готов ли он обеспечивать эти процедуры? При соблюдении технического регламента системы её работа позволит снизить затраты на проведение ремонта (тут нужно делать ТЭО - всё индивидуально, в зависимости от узлов и конструкций - срок окупаемости)
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 13:34
#27
afhnerb


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 27


Спасибо всем.Вы мои смятения развеяли. Тоже склонялся что необязательно, но СП 17.13330.2011 меня немного озадачил, поэтому решил спросить.
afhnerb вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 14:53
#28
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от anuuuuta Посмотреть сообщение
- защищают от проникновения птиц в подкровельное пространство
Доводилось слышать истории о том,что птички его выклёвывают и вьют уютные гнёзда в гофрах
Всех приветствую!
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 17:07
#29
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Доводилось слышать истории о том,что птички его выклёвывают и вьют уютные гнёзда в гофрах
Это не истории, это факт
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как устроить внутренний водосток в кровле из сборного сэндвича?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неорганизованный водосток на огромной кровле nvya Архитектура 15 22.12.2015 11:15
Внутренний водосток при кровле из сендвич-панелей. Alex.mPGS Конструкции зданий и сооружений 11 21.07.2014 10:04
Внутренний водосток при кровле из профнастила Курт1 Конструкции зданий и сооружений 11 25.11.2013 11:15
Внутренний водосток в ТП? Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2010 15:02