| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?)

Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2010, 14:06 #1
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?)
freshbox
 
Гуру ШТС.
 
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 39

Проектируется высотное здание. Колонны СТАЛЬНЫЕ. Желательно обойтись без балок, то есть нужно крепить перекрытия напрямую к колоннам.
В литературе читал, что такой способ применяется на практике, но вот по существу ничего не смог найти.
Вобщем, нужна помощь в конструкции и расчёте такого узла.
Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось freshbox, 16.05.2010 в 17:43. Причина: Посчитал нужным уточнить в названии, что тема представляет собой вопрос, то есть не несёт полезную информацию изначально.
Просмотров: 10207
 
Непрочитано 16.05.2010, 14:36
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Недавно подобное решение упоминалось на форуме (тему не помню, речь в т.ч. шла об опирании металлич. колонны на фундам. плиту).
В тело монолитной ж.б. плиты заделаны стальные вертикальные полосы (пластины в 2-х направлениях) приваренные к колонне. Арматура плиты проходит через отверстия в вертикальных пластинах. Насколько помню на решение имеется патент, ну и требуется высокая квалификация и культура производства строителей.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 15:06
#3
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Стальные пластины закладываются по всей площади плиты? Или только в области узла рядом с колонной?
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 15:12
#4
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242


А что если использовать вот эту конструкцию
http://www.peikko.ru/Default.aspx?id=425647
См. пункт Дельта-балка. Вроде и есть балка, но она будет в бетоне и огнестойкость хорошая-120 минут.
JohnSmith вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 15:18
#5
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


JohnSmith, спасибо большое, но мне бы попроще что-нибудь (для диплома).
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 15:41
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


freshbox, посмотрите на www.inv-stroy.ru про установку в бетоне вертикальных пластин с отверстиями. Автор патента Пекин Д.А. Он уже книгу написал с подробными расчетами таких узлов опирания. Такие пластины можно и на стальные колонны ставить.

Что касается традиционных способов:
1) На стальную колонну приваривается прямоугольная рамка - "воротник" из уголков (одна полка уголка горизонтально, вторая направлена вверх). На уголки навариваются ребра (чтобы полки не отгибались и не ломались). Верхняя арматура плиты проходит над уголками. Нижняя арматура плиты приваривается к уголкам. Эта рамка из уголков работает и рассчитывается по аналогии с опорной плитой базы колонны. Ж.б. плита в зоне колонны рассчитывается на продавливание этой рамкой как жестким штампом.
2) На стальную колонну наваривается крестовина из швеллеров (по швеллеру с каждой стороны колонны как в одном направлении осей, так и в перпендикулярном). Она является жесткой поперечной арматурой ж.б. плиты и отлично воспринимает (срабатывает на срез) усилия продавливания. Как расчитывать - смотрите в даунлоаде статью (отчет) профессора Залесова о расчетах на продавливание.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2010, 16:30
#7
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Leonid555, спасибо Вам большое!
freshbox вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2010, 18:53
#8
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
freshbox, посмотрите на www.inv-stroy.ru Что касается традиционных способов:
1) На стальную колонну приваривается прямоугольная рамка - "воротник" из уголков (одна полка уголка горизонтально, вторая направлена вверх). На уголки навариваются ребра (чтобы полки не отгибались и не ломались). Верхняя арматура плиты проходит над уголками. Нижняя арматура плиты приваривается к уголкам. Эта рамка из уголков работает и рассчитывается по аналогии с опорной плитой базы колонны. Ж.б. плита в зоне колонны рассчитывается на продавливание этой рамкой как жестким штампом.
с трудом представляю, что это за узел получается. Студенту для диплома мож прокатит, но для реальности что-то совсем ненадежно кажется. Потому что, если пропускать колонну через перекрытие, то, во-первых - арматура не проходит в границах колонны, во-вторых - верхняя арматура вообще остается без работы. Это не жесткий узел, а скорее отверстие в перекрытии...
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 16:25
#9
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от freshbox Посмотреть сообщение
Проектируется высотное здание. Колонны СТАЛЬНЫЕ. Желательно обойтись без балок, то есть нужно крепить перекрытия напрямую к колоннам.
В литературе читал, что такой способ применяется на практике, но вот по существу ничего не смог найти.
Вобщем, нужна помощь в конструкции и расчёте такого узла.
Заранее спасибо!
Проще и надёжнее всего приварить к колонне два или четыре горизонтально расположенные отрезки швеллера. Высота профиля должна быть такой, чтобы он мог разместиться между верхней и нижней арматурой плиты. Выступы профиля за пределы сечения колонны должны быть примерно в пределах 3-4 толщин приты перекрытия. Желательно, чтобы швеллеры держали всю нагрузку от веса перекрытия, т.е. они должны быть рассчитаны на поперечную силу без учёта работы бетона.
Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2010, 18:29
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Hyper, напрягите воображение!
Вложения
Тип файла: rar Узлы сопряжения сталь колонн и жб перекрытий.rar (2.65 Мб, 1130 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2010, 18:54
#11
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Leonid555, а теперь Вы напрягите воображение)))
Во-первых: на Ваших картинках расположение арматуры двух направлений не соответствует здравому смыслу. Не может она быть приварена к одной стороне воротника, если стержни находятся в разных уровнях.
Во-вторых: некоторые стежни верхней арматуры оборваны перед колонной. А это противоречит конструктивным требованиям.
В общем, я бы не стал применять в проекте такие решения....
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2010, 01:00
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Не может она быть приварена к одной стороне воротника, если стержни находятся в разных уровнях.
Понятно, что арматура идет в разных уровнях. Арматуру верхнего ряда нижней арматуры приваривают к воротнику через арматурные коротыши. Что касается верхней арматуры плиты, то просто ставят рядом с колонной дублирующие стержни вместо перебитых. Предполагается, что сечение колонны не очень большое. Ну, например,для двутавров 40К4 такой узел вполне сойдет.
Разумеется, надо учитывать размер сечения стальной колонны. При необходимости можно продумать, например как вариант - приварку верхней арматуры плиты к специально устанавливаемым на колонну пластинам. На мой взгляд, если получаются колонны большого сечения, то надо просто переходить на балочную схему.
freshbox, обратился за помощью. Я быстро нарисовал вполне подходящие для его задачи типовые узлы. Такие узлы я сам неоднократно применял. Они показали себя вполне надежными.
Hyper, критиковать легко. Вы покажите узлы подобного типа, которые вам нравятся. А то вы все что я предложил - смачно оплевали, а автору темы так ничего и не показали. Тема была создана не для того, чтобы вам со мной препираться. Ваши вкусы - ваше дело.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2010, 09:54
#13
freshbox

Гуру ШТС.
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 39
<phrase 1=


Спасибо большое всем откликнувшимся! Внимательно знакомлюсь с новым в дискуссии. На основе ваших советов пробую сконструировать свой узел, но суть не изменяю.
freshbox вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25