Непрочитано 05.06.2013, 15:46 #1
Чем заменить деревянную обрешётку под мягкую черепицу?
Rijik-pijik
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15

В проекте покрытие мансарды над гостиницей сделано мягкой черепицей по металлическим стропилам. Пожарник запретил использовать деревянную обрешётку, предложил заменить плитами вермикулитовыми «Экопласт». На фирме ответили что их плиты не предназначены для этого (крошиться).
Просмотров: 4024
 
Непрочитано 05.06.2013, 15:51
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ляпи ацэид (плоский шифер) :-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:04
#3
Rijik-pijik


 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15


В него можно забивать гвозди?
Rijik-pijik вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:27
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


в него можно завернуть саморез.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:30
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А чем он руководствовался? Это же вроде только для жилья запрещено.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 16:37
#6
Rijik-pijik


 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15


Не разъяснил, сказал сделать из негорючих материалов. и предложил вермикулит
Катепал крепиться на гвоздиках. Вряд ли они станут закручивать каждую черепицу саморезом.
Rijik-pijik вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:43
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Фибролитовые плиты (только большой плотности!) можно попробовать предложить, они меньше крошатся, чем плоский шифер или ЦСП.
Можно попробовать засверливать отверстия в плитной обрешётке и крепить черепицу саморезами, чтобы плиты обрешётки не крошились.
Можно двухслойный настил обрешётки попробовать сделать: снизу - негорючий материал (плоский шифер или ЦСП), сверху - фанера или ОСП.
Пожарник какой-то жестокий... или дурной (даже задвинуть чего-нибудь боль-менее дельное не смог - процентик оттяпать от поставщиков материалов).
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.06.2013 в 16:47. Причина: добавление - уточнение
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:47
#8
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Судя по всему эксперт руководствовался СП 4.13130.2009
5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.
Правда данный пункт распространяется только на Ф1.3. Попробуйте доказать ему, что не нужно.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 16:49
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Судя по всему эксперт руководствовался СП 4.13130.2009
Очень привратно руководствовался (от слова "приврать").
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2013, 17:15
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Правда данный пункт распространяется только на Ф1.3.
Вот именно, что только к жилью и относится!!!
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 17:31
#11
Rijik-pijik


 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15


Спасибо за ответы. Видимо хорошего решения тут нет
Rijik-pijik вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 12:24
#12
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
Видимо хорошего решения тут нет
Хорошее решение - избежать такого "пожарника".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 17:07
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Можно двухслойный настил обрешётки попробовать сделать: снизу - негорючий материал (плоский шифер или ЦСП), сверху - фанера или ОСП.
Если не совсем дурной, то такое решение видится самым соответствующим требованиям. Иначе следовать - не допускается применять кровли из горючих материалов.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 13:09
#14
Rijik-pijik


 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15


Буду переубеждать пожарника
по п.п. 5.23 (площадь менее 400м2); 6.2.1 - СП 17.13330.2011
Может плиты Гринборд GB-3? у них Г1
Rijik-pijik вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 14:41
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
Буду переубеждать пожарника
Решение иной раз не только правильное, но и экономически более выгодное.
Цитата:
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
Может
Вай, дорогой, труднодоходящий - тебе на это 5 дней понадобилось? В посте #7 ещё предлагал, а ты даже спасибо не сказал.
Или ты не в курсе что за такими красивыми импортными словами стоит фибролит? Рекламируешь вот людям (нахаляву!), так они носом воротят, а потом сами через пять дней "открытия" делают...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 16:47
#16
Rijik-pijik


 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 15


Спасибо сказала всем. Вам отдельно низкий поклон
Плиту эту рассматривала с самого начала. Смущало Г1, а пожарника можно переубедить только обоснованием в Нормативной документации.
Rijik-pijik вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 11:30
#17
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Rijik-pijik Посмотреть сообщение
пожарника можно переубедить только обоснованием в Нормативной документации.
Вначале требуйте нормативного обоснования его замечаний. Как сказано выше, всё очень напоминает высасывание требований из того, что в голову взбредёт, что как бы намекает на возможность преодоления противоречий при помощи дополнительных спецсредств (денежный эквивалент бывает гораздо эффективней). СП 17.13330.2011 для пожарника скорее всего не указ, так как норма "Минрегионовская", а не "МЧСовская" - министерства (и их "адепты") у нас в стране не дружат (у каждого "свой" Техрегламент (№123-ФЗ - у "пожарников", №384 - у "технадзорщиков").
Есть ещё "техническое" предложение - оцинковкой по низу деревянную обрешётку подшить.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 11.06.2013 в 11:31. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2014, 10:45
#18
Yanenko

Тех.спец. по применению на скатных кровлях гибкой черепицы Shinglas и композитной черепицы Luxard
 
Регистрация: 20.08.2014
Владивосток
Сообщений: 1
Отправить сообщение для Yanenko с помощью Skype™


Для гибкой черепицы в качестве жесткого основания могут выступать такие материалы как фанера, осб, шпунтованная или обрезная доска. Когда на административное здание укладываем гибкую черепицу, то жесткое основание используем такое же, а вот несущая конструкция обязательно Г1.

ПЫ СЫ: Монтаж черепицы должен осуществляться кровельными гвоздями, на простые саморезы этого делать нельзя.
Yanenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем заменить деревянную обрешётку под мягкую черепицу?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
КЭ 261 или 51 как задавать или чем заменить Archerxxx Расчетные программы 19 11.06.2010 13:12
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 48 18.04.2010 22:42
чем заменить pjs в 2009? чайничек AutoCAD 3 23.04.2009 21:21
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16