| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2013, 12:37 | #1 | |
Зависимость между коэффициентом уплотнения и коэффициентом пористости у песков средней крупности
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 48153
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Коэффициент уплотнения p(в конструкции)/p(в карьере)=0,92-0,98 зависит в том числе от природного залегания грунта в карьере.
Как он может быть связан с коэффициентом пористости в конструкции ? Может быть связь только между плотностью грунта в конструкции, фракционным составом, влажностью и пористостью в конструкции. Плотность сухого (высушенного в лаборатории) грунта (зависимость плотности от влажности) приведена в Таблица Г.1 ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности. При этом приведена также плотность частиц. Может из этой таблицы можно получить зависимость е от пористости и влажности ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 14:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Тогда вообще непонятно какой столбец в таблице физико-механических свойств грунтов пособия принимать после уплотнения грунта обратной засыпки. Ведь в пособии четко написано при отсутствии непосредственных испытаний грунта допускается принимать нормативные значения удельного сцепления с, угла внутреннего трения j и модуля деформации Е по табл. 1-3 прил. 5 настоящего Пособия, а нормативные значения удельного веса грунта gn равными 18 кН/м3 (1,8 тс/м3).
Последний раз редактировалось vlasctelin, 01.08.2013 в 14:36. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Для обратной засыпки задаёте или коэффициент уплотнения 0,95-0,98 (или для насыпей отвалов плотность грунта после/без уплотнения кг/м3). В обратных засыпках этот вопрос не так важен, как в основаниях.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я вот тут подумал...
Паспорт/сертификат на песок из карьера у подрядчика должен быть сразу после покупки песка. 0,95 = плотность грунта в конструкции после уплотнения / плотность грунта в карьере = V в карьере / V в конструкции после уплотнения е = V пор / V скелета грунта/твёрдых частиц без воды и льда в порах ГОСТ Р 54477-2011 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строительстве п. 5.5.3 Коэффициент пористости начальный e=ps/p*(1+0,01*Wo)-1 В принципе это и есть искомое. Плотность твердых частиц рs ?можно? узнать у ближайшего карьера по телефону. Плотность частиц ?наверное? можно принять 2,6-2,7 т/м3 (кварц). Влажность грунта в карьере ?можно? узнать у ближайшего карьера по телефону. Или принять от 3 до 5%. http://www.rekon-spb.biz/perevozka-o...sok-zapolnitel Получается зависимость между плотностью грунта в конструкции и пористостью немного притянутая за уши. При влажности песка 4% е = 2,6 / p *(1+0,01*4)-1 = 2,7/р - 1 При плотности после уплотнения 2 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,35 При плотности после уплотнения 1,8 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,5 При насыпной плотности грунта 1,6 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,69 При насыпной плотности грунта 1,5 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 0,8 При насыпной плотности грунта 1,3 т/м3 е = 2,7/1,5 - 1 = 1,08 Если в карьере была плотность 1,8 т/м3 * 0,95 = 1,71 т/м3, то е = 2,7/1,71 - 1 = 0,58
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.08.2013 в 16:18. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Сообщений: 121
|
Интересная у Вас дискуссия тут развернулась....
Не нужен Вам коэффициент пористости уплотненного грунта. В п.5.2 приведены соотношения между табличными нормативными значениями и расчетными значениями. Соотношения между расчетными характеристиками грунта ненарушенного сложения и грунта засыпки приведены в п.5.3. Таким образом, требуется в таблице (в зависимости от коэффициента пористости грунта ненарушенного сложения) и в п.5.2 выбрать нормативные характеристики грунта. Из них получить расчетные для ненарушенного сложения. Из них получить расчетные для грунта засыпки. Для расчета более, чем достаточно. А при строительстве героические строители должны взять пробу уплотненного грунта, испытать в лаборатории и обрадовать Вас результатом.
__________________
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Насколько я знаю у любого грунта есть "оптимальная влажность" и "оптимальная плотность" ее должны знать/указать геологи. То есть грунт засыпки мало уплотнить с определенным коэффициентом, у него еще при этом должна быть эта самая "оптимальная" влажность, а уже зная влажность грунта, планируемую плотность и удельный вес частиц грунта можно высчитать его пористость (имхо)
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да, верно. Совсем забыл.
Оптимальная влажность определяется геологами/продавцами песка по ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности По результатам испытаний строится кривая плотность сухого грунта-влажность, при максимальной плотности оптимальная влажность. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Угу от плотности грунта природного сложения
Видимо предельная плотность/пористость песка при коэффициенте уплотнения указанном выше должна приниматься по табл. 1 приложения 1 СНиП 2.02.01-83. Ну и региональные особенности надо учитывать. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вчера, кстати, ещё читал методику вроде определения коэффициента уплотнения...
Там в примерах коэффициент уплотнения считался не от природного сложения, а от максимально возможной плотности при оптимальной влажности. Загадка. Там 3 коэффициента. Коэффициент уплотнения (фактический, требуемый), Коэффициент относительного уплотнения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.08.2013 в 12:36. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Владимир., да как раз наоборот...
В общем я ничего не понял опять. Напридумывали коэффициентов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Не думаю, что возможно связать коэффициент уплотнения и коэффициент пористости. Объясню почему - 1 Давай те сначала определимся по какому госту Вы классифицируете ваш материал (средний песок) по 8736 или 25100.
Если по 25100, то продолжаю 2 коэффициент пористости зависит от двух показателей - от плотности частиц грунта и от плотности сухого грунта. Плотность частиц грунта зависит от минералогического состава грунта. Плотность сухого грунта, зависит от гранулометрического состава материала и от степени уплотнения материала. В связи со всем вышесказанным, считаю, что если Вам так уж важно найти связь, между коэффициентом пористости и коэффициентом уплотнения, то это можно сделать только эксперементальным путем. |
||||
|
||||
не могу с вами согласится - все зависит от того, где нахрдится конструктив, обратную засыпку которого вы ведете. если в границах проезжей части, то как раз это вопрос очень ответственный.
Цитата:
К вопросу автора о максимальном коэффициенте уплотнения - таких норм нет. коэффициент уплотнения зависит от требования нормативной литературы и/или проекта. наприме, если у нас коэффициент уплотнения в рабочем слое земляного полотна должен быть не менее 0,98, то скажем в америке политека направлена на то, что бы плотность материала в насыпи была не менее 1,1-1,2 (они даже для этого дела ужесточили метод определения максимальной плотности материала) никакой загадки тут нет, просто у вас произошла путаница - коэффициент уплотнения зависит от плотности материала в насыпи и от максимальной плотности материала, полученной в приборе стандартного уплотнения; а от плотности материала в природном заложении расчитывается коэффициент разрыхления. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
3 раза ставил точку в этом беспределе с коэффициентами. 4 раз лень.
Цитата:
Видимо и нормы хреновые. Раз их так все читают кто как. Про искомую зависимость интуитивно согласен с Oppolinarius. Приведённая формула, видимо, ориентировочная предварительная...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Определение прочностных характеристик песков средней крупности | Askarov | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2010 05:32 |
Расчет осадки с учетом песков с коэффициентом пористости е=0 | Inner | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.04.2007 16:09 |