Непрочитано 09.04.2017, 15:07
Переделка стен под другой тип перекрытия
Ack
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: строю одноэтажный дом, собирался делать перекрытие из ж/б плит, но в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от него и делать деревянное перекрытие.

Проблема в том, что стены у меня (толщина 40 см., в блок) были выведены под ж/б плиты. Поверх керамзитобетонных блоков у меня был залит под плиты выравнивающий 8-10 сантиметровый слой бетона с арматурной сеткой внутри, а кирпичная облицовка стен поднята на 5 рядов от верха этого выравнивающего слоя. Теперь получается, что для деревянного перекрытия, высота кирпичной облицовки в 34-35 см. слишком велика и мауэрлат не сможет компенсировать эту избыточную высоту.

Кровельщики предлагают 2 варианта:
1. положить стандартный маэрлат, потом с определенным шагом закрепить на него бруски нужной высоты по всей длине, а поверх этих брусков положить еще одну полосу мауэрлата. Таким образом получаются две полосы мауэрлата с брусками между ними;
2. залить армопояс высотой 30 см., но не на всю ширину стены в 40 см., а только на ширину мауэрлата - 20 см.;

Тут есть еще одна проблема: поскольку стены выводились под ж/б плиты, то и армопояс с установленными в него анкерами под мауэрлат не делался.

В первом варианте, они предлагают сверлить сверху стены и в отверстие вводить анкер, который при закручивании будет упираться в стенки просверленного отверстия и таким образом удерживать мауэрлат и соответственно кровлю от вертикальных сдвигов.

Во втором варианте, можно будет заложить анкера при заливке бетона в тело армопояса (30*20 см.).

Какой вариант предпочтительней? Был бы очень благодарен за подсказку.

Прилагаю фото верха стен и план кровли:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1800.jpg
Просмотров: 496
Размер:	465.4 Кб
ID:	186261  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18001.jpg
Просмотров: 381
Размер:	427.5 Кб
ID:	186262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.jpg
Просмотров: 415
Размер:	63.9 Кб
ID:	186263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
Просмотров: 468
Размер:	57.8 Кб
ID:	186264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовое решение 1.jpg
Просмотров: 493
Размер:	126.6 Кб
ID:	186266  


Просмотров: 56904
 
Непрочитано 17.06.2017, 21:34
#161
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Стропила имеют 3 точки опоры - мауэрлат, подкос, конек. При это опора на подкосе - НАКЛОННАЯ. А значит появляется горизонтальная составляющая опорной реакции. Вот ее-то затяжка и перехватывает, поэтому затяжка в таком схеме - элемент нужный.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2017, 21:50
#162
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стропила имеют 3 точки опоры - мауэрлат, подкос, конек.
Хотите развить тему? Да, я согласен. Если читать по простому - это балка. Но по проекту автора, у него схема усложнена. Это рама. А в раме, как известно, всё зависит от соотношения жесткостей элементов (о чём я пытался показать на эпюрах). Поэтому что чего перехватывает разговор сложный и долгий.
Вот если бы, как уже заметили, Этот треугольник стропил висел бы на хорошем коньковом брусе, подпертом стойками с подкосами, тогда можно упрощать...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2017, 01:29
#163
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Этот случай не стоит даже обсуждать. Чердак неэксплуатируемый, пол чердака по ж/б плитам. Можно хоть пять стоек под каждую стропильную ногу ставить.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 12:22
#164
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Благодарю всех за разъяснения.
Мне подсказали вот такую схему стропил (прилагаю ниже), пояснив, что в сейсмических зонах она будет предпочтительней, в том числе и благодаря более коротким подкосам. Возможно ли по одному этому рисунку и используя данные из моего проекта, реализовать именно эту схему без разработки нового проекта на ее основе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1492866008_chertej-valmovoy-krovli-1.jpg
Просмотров: 52
Размер:	118.3 Кб
ID:	189913  
Ack вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 11:54
#165
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Здравствуйте. Правда ли, что на стропильной ноге стандартного размера 150*50 нельзя делать врубки для опирания на прогон или тот же коньковый брус? Кровельщики аргументируют тем, что при ширине в 15 см., зарубка значительно ослабит прочность доски, учитывая нагрузки, которые испытывает стропильная система. Во избежание этого предлагают просто опирать стропила на прогон и крепить уголками. Но я слышал, что такое крепление как уголок служит просто для соединения элементов и не должно нести нагрузки, а потому правильнее делать зарубки/запилы в тот же прогон.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 12:27
1 | #166
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Во избежание этого предлагают просто опирать стропила на прогон и крепить уголками.
Лучше дополнительно набить снизу бобышки (короткие бруски со скосами под опорную часть) на стропила в местах опирания. За счет этого стропило станет шире в данном конкретном месте.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 15:21
#167
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Лучше дополнительно набить снизу бобышки (короткие бруски со скосами под опорную часть) на стропила в местах опирания. За счет этого стропило станет шире в данном конкретном месте.
Значит бобышки лучше чем зарубки.

А кирпичные стенки под фронтон идущие по проекту поперек плит на глубину 1,30 м и высотой 1,60, шириной 250 мм. каждая (в кирпич), не превышают несущую способность обычной ПК?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 17:53
1 | #168
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Лучше дополнительно набить снизу бобышки (короткие бруски со скосами под опорную часть) на стропила в местах опирания. За счет этого стропило станет шире в данном конкретном месте.
Только гвозди нужно ставить расчетные.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 21:29
#169
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Только гвозди нужно ставить расчетные.
Ох, как же это все сложно. А что если гвозди окажутся не расчетными? Риск расколоть бобышку или стропилу?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 22:36
1 | #170
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А что если гвозди окажутся не расчетными?
Имеется в виду, что количество и диаметр гвоздей надо (сильно рекомендуется) подобрать по расчету, а не "от балды". Как обычно делают строители - два гвоздя забили - ну держится ведь, чо там... Гвозди можно заменить на саморезы, только не тонкие черные каленые, а толстые оцинкованные с шестигранными головками (Ф от 6 мм) - несущая способность гораздо выше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 18:12
#171
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Гвозди можно заменить на саморезы, только не тонкие черные каленые, а толстые оцинкованные с шестигранными головками (Ф от 6 мм) - несущая способность гораздо выше.
А в чем она выше? Разве что прочностью нагеля на изгиб. Но прочность древесины на смятие не меняется-то.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 22:33
#172
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А в чем она выше? Разве что прочностью нагеля на изгиб.
Несущая способность находится в прямой зависимости от диаметра нагеля. Соответственно, она будет отличаться у черного самореза Ф 4-5 мм и оцинкованного Ф 6-8 мм. Плюс прочность на изгиб, о которой Вы упомянули.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2017, 15:12
#173
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Нашел лучшую бригаду в нашем регионе. Сегодня приступили к монтажу кровли по вышеприведенной схеме с двумя прогонами. Начали укладывать мауэрлат и лежни под стойки.

Меня смущают некоторые моменты, как то: анкера в некоторых местах в 3 см. от края мауэрлата и лежни закрепленные распорными анкерами в круглопустотной плите перекрытия, вместо полос лентовой стали на саморезах, как указано в проекте. Прилагаю фото ниже.

Буду благодарен за критику и указание на ошибки, которые еще не поздно исправить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170701_105245.jpg
Просмотров: 32
Размер:	371.8 Кб
ID:	190412  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170701_105316.jpg
Просмотров: 29
Размер:	409.7 Кб
ID:	190413  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170701_110526.jpg
Просмотров: 33
Размер:	486.1 Кб
ID:	190414  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170701_105553.jpg
Просмотров: 29
Размер:	317.3 Кб
ID:	190415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170701_110631.jpg
Просмотров: 25
Размер:	454.7 Кб
ID:	190416  

Ack вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2017, 16:07
1 | #174
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
анкера в некоторых местах в 3 см. от края мауэрлата
Минимальное расстояние от края бруса до центра болта - 3 диаметра болта. При диаметре анкера 12 мм (не думаю что у Вас больше) это требование соблюдается.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
лежни закрепленные распорными анкерами в круглопустотной плите перекрытия
Если это специальные анкера для пустотных плит - нормальное решение.
Меня больше волнует вопрос, почему не проложена гидроизоляция между бетоном и деревом? Только сейчас обратил внимание, что на чертежах ее тоже нет.
kostik-b124 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 11:15
#175
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Если это специальные анкера для пустотных плит - нормальное решение.
Обычные распорные анкера 130*12

Цитата:
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Меня больше волнует вопрос, почему не проложена гидроизоляция между бетоном и деревом? Только сейчас обратил внимание, что на чертежах ее тоже нет.
Под лежнями 1 слой, а под мауэрлатом 2 слоя рубероида РПП-300.

Подскажите пожалуйста:
1. Допусти ли зазор по горизонтальному стыку между диагональной накосиной-стропилой и мауэрлатом в который она упирается в 1 см и запихивание щепок в этот зазор или она должна запилом лежать плотно на мауэрлате? Чем это чревато? Фото зазора ниже.
2. Строители вместо кобылок по проекту сделали запил в стропиле и свесили эту же стропилу ниже, мотивировав тем, что кобылки это идиотская придумка, т.к. любое соединение в виде приделанных к стропильной ноге кобылок будет уступать в надежности цельной стропилине. Так ли это? Фото ниже.
3. Диагональная накосина из двух досок 150*50 просто сбитая гвоздями по бокам это правильное решение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_095316.jpg
Просмотров: 29
Размер:	593.0 Кб
ID:	190434  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_095829.jpg
Просмотров: 27
Размер:	399.1 Кб
ID:	190435  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_095341.jpg
Просмотров: 26
Размер:	323.3 Кб
ID:	190436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_095711.jpg
Просмотров: 26
Размер:	600.7 Кб
ID:	190437  
Ack вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 13:49
#176
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


И еще меня сильно беспокоит то, что они стыкование двух стропилин делают не как это предусмотрено проектом - под определенным углом, чтобы одна доска вставлялась в другую, как пазл, а просто приставляют ровными краями две доски и сбоку набивают деревянную накладку на гвоздях 4-ка/120 мм (в проекте металлическая накладка 50*150*600), как на фото ниже:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_122617.jpg
Просмотров: 21
Размер:	395.2 Кб
ID:	190439  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_122626.jpg
Просмотров: 26
Размер:	321.0 Кб
ID:	190440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_122652.jpg
Просмотров: 20
Размер:	360.1 Кб
ID:	190441  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_122658.jpg
Просмотров: 24
Размер:	343.9 Кб
ID:	190442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20170702_122707.jpg
Просмотров: 25
Размер:	349.0 Кб
ID:	190443  

Ack вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2017, 14:01
#177
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
они стыкование двух стропилин делают не как это предусмотрено проектом
Так это у них нужно спрашивать с чем связано отступление и его обоснование
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2017, 14:08
#178
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так это у них нужно спрашивать с чем связано отступление и его обоснование
Я то им уже сказал, чтобы делали, как предусмотрено проектом, но 3 стропилы (фото выше) они поставить уже успели. Утверждают, что их деревянная накладка длинной 1,80 на гвоздях, гораздо надежней и прочнее чем маленькая проектная металлическая накладка. Надо ли заставлять переделывать или эти изменения не критичны и допустимы?

А обоснование у них простое: "эти проектировщики ерунду нарисуют, а у нас опыт, мы так всю жизнь крыши ставим".
Ack вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2017, 14:25
1 | #179
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Допусти ли зазор по горизонтальному стыку между диагональной накосиной-стропилой и мауэрлатом в который она упирается в 1 см и запихивание щепок в этот зазор или она должна запилом лежать плотно на мауэрлате? Чем это чревато? Фото зазора ниже.
Конечно было бы лучше, если бы был плотный контакт. А так они сделали запил неровный и диагональная нога опирается на мауэрлат, но только частично. В принципе я не думаю, что это очень серьезный дефект.
А крепеж этой диагональной ноги предусмотрен только такой, как на фото? Один уголок с одним нагелем в мауэрлат и одним в стропило? Или это временное закрепление?

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Строители вместо кобылок по проекту сделали запил в стропиле и свесили эту же стропилу ниже, мотивировав тем, что кобылки это идиотская придумка, т.к. любое соединение в виде приделанных к стропильной ноге кобылок будет уступать в надежности цельной стропилине. Так ли это? Фото ниже.
Здесь соглашусь. Отдельные кобылки - это стандартное решение, но оно связано скорее всего с тем, что так удобнее монтировать, да и стропила не всегда такие длинные, чтобы на свес хватало. Если строителям проще сделать запил и длина стропил позволяет, то это только в плюс.

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Диагональная накосина из двух досок 150*50 просто сбитая гвоздями по бокам это правильное решение?
Оно правильное, если обосновано расчетом. В проекте такое решение?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Утверждают, что их деревянная накладка длинной 1,80 на гвоздях, гораздо надежней и прочнее чем маленькая проектная металлическая накладка.
Их накладка не надежнее. Получается, что верхняя часть част стропильной ноги опирается вверху на конек, а внизу на нижнюю часть стропильной ноги через вот эту прибитую накладку. Что опирание было полноценным - гвозди накладки должны принять на себя необходимую нагрузку. Они-то может и примут, но это еще надо подтвердить расчетом. А вот стыковка стропил косым прирубом - типовой вариант. Вообще в нем даже накладка не нужна - там болт фиксирует верхнюю часть стропила.
Это, конечно, если я правильно понял о каком стыке идет речь.

Также на фото стропило странно на стойку опирается. Прям на ребро стойки? Без подрезки и без бобышек?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2017, 14:33
1 | #180
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Надо ли заставлять переделывать или эти изменения не критичны и допустимы?
Сложно сказать, лучше у проектировщика и запросить. Место стыка то хоть проектное?
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А обоснование у них простое: "эти проектировщики ерунду нарисуют, а у нас опыт, мы так всю жизнь крыши ставим".
"Опыт" совсем не обоснование. Обоснование подразумевает расчетные выкладки, которые говорят о том, что надежность принятого решения не ниже проектного.

Но это все теория "как должно быть". По факту у вас три пути:
- довериться монтажникам
- выложить сюда два узла - проектный и монтажный для сравнения, может кто чего скажет
- дать узел разработчику проекта, чтоб тот оценил все знаю все нюансы
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Переделка стен под другой тип перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02