Непрочитано 20.08.2009, 14:58
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны?
VVapan4ik
 
Сообщений: n/a

Основные ГОСТы в строительстве:
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 23616-79 Контроль точности
ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства

Создалась такая ситуация, я как ведущий инженер сопровождаю строительство по чужому проекту. В этом проекте заложены плиты по типовому проекту (утвержден Госстроем), которые нам поставляет завод-изготовитель. Эти плиты нас не устраивают по качеству (размеры не соблюдены, кривые, косые). Я посмотрел чертежи на эти плиты и оказалось, ни одного требования по качеству просто нет, отсутствуют допуска на размеры и т.д.
Вообще это обычная практика в строительстве не проставлять эти требования, хотя в машиностроении такая бы практика бы просто нонсенсом...
Откуда пошло в строительстве такое пренебрежение допусками? Качество строительства напрямую же от этого зависит... Не должен же прораб или простой рабочий выискивать СНиПы и строить в соответствии с ними... Его прямая же обязанность тупо строить в соответствии с чертежом, где проектировщик или конструктор в соответствии с теми же СНиПами проставил все требования.
Просмотров: 102290
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:00
#61
Сумкин

Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
 
Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
Сообщений: 23
<phrase 1=


Вообще-то есть ГОСТ 9561-91, который регламентирует предельные отклонения в геометрии плит (цитирую) "1.3.10 Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 3." Плиты изготавливают по СЕРИЯМ (а не по проекту, кстати), которые на этот ГОСТ ссылаются.
И зачем, спрашивается, я должен указывать на густо насыщенном чертеже ещё и допуски, которые изготовитель плит должен знать без меня? Сделать чертёж нечитаемым?
Сумкин вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:01
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


ГОСТ 2.307-68 (этот стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства):
Цитата:
На строительных чертежах предельные отклонения размеров указывают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке
Просьба к автору не ссылаться на стандарты, предназначенные для промышленности.
И просьба не путать хрен с пальцем: высокоточную машиностроительную деталь и железобетонную плиту перекрытия.
Например, есть допуски на изготовление опалубки. Ж.б. изделие будет иметь размеры, адекватные этим размерам. Жб. плита не изготавливается фрезерованием и шлифованием. И точность размеров ограждения нельзя ставить на одну чашу с точностью размеров шарикоподшипника. На точность строительных МК тоже есть свой стандарт.
Вам вот вынь да выложь, чтоб все было прописано вот тут и чтоб Вы попу от стула не отрывали. А не желаете получить обычный чертеж строительного изделия и поразбираться в нормативной документации сами?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:11
#63
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dREYb Посмотреть сообщение
VVapan4ik, Завод делает как получилось а потом ОТК говорит вот эта плита такого класса точности.
Очень часто рабочие чертежи у каждого завода свои если говорить про изделие.
Разве не так?
Бред... при чем тут ОТК? Оно контролирует изделие, сделано ли оно в соответствие с чертежом или нет - и эта его главная и основная задача. Классом точности ОТК не занимается - оно констатирует факт - да или нет.
И опять же нет - заводы чертежи не разрабатывают. Их разрабатывают проектные организации. Чертежи проходят все стадии, от разработки и утверждения, только тогда они передаются в производство. Это не так просто, как вам кажется... пошел, изготовил что угодно и сиди продавай...

Ильнур, почитайте внимательно строительный ГОСТ 13015. Согласно ему же ж/б изделия изготавливаются. А там указано, что требования к допускам на изделие должны на чертежах быть.

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 21.08.2009 в 12:19.
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:16
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Бред... при чем тут ОТК? Оно контролирует изделие, зделано ли оно в соответствие с чертежом или нет - и эта его главная и основная задача. Классом точности ОТК не занимается - оно констатирует факт - да или нет.
И опять же нет - заводы чертежи не разрабатывают. Их разрабатывают проектные организации. Чертежи проходят все стадии, от разработки и утверждения, только тогда они передаются в производство. Это не так просто, как вам кажется... пошел, изготовил что угодно и сиди продавай...

Завод (у нас, у реальных строителей ) еще как разрабатывает чертежи...КМД например.
ОТК (у нас, у реальных строителей ) еще как занимаются классами - согласно ГОСТ. указанному на чертеже.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:19
#65
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Если
Цитата:
И опять же нет - заводы чертежи не разрабатывают.
, прошу закрыть тему!
VVapan4ik, пост №64 последовал через 10 минут после №63. Там истина. Там квинтэссенция этого пустоблудия. Говорить в "одни ворота" уже не интересно. Ведущий инженер в двух отраслях должен мыслить дифференцированно и гибко, а не столь глобально и однозначно. Этого пока лично я не вижу. И это настораживает и удручает.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:30
#66
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>VVapan4ik
Покажите пожалуйста свой чертеж с допусками. Я не могу представить где их можно поставить в строительном чертеже. Дверной проем шириной 900мм а должно стоять 900+-1? Прогон длиной 6000, а должно стоять 6000+-1? Приведите пожалуйста пример вашей документации.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:40
#67
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
Бред... при чем тут ОТК? Оно контролирует изделие, сделано ли оно в соответствие с чертежом или нет - и эта его главная и основная задача. Классом точности ОТК не занимается - оно констатирует факт - да или нет.
И опять же нет - заводы чертежи не разрабатывают. Их разрабатывают проектные организации.
Что ж Вы какой упёртый (простите). Вы не правы...и ОТК способно на большее чем ДА или НЕТ и у каждого завода сейчас и свои чертежи и свои ТУ...и прочее...и ГОСТы они знают...и не дураки там вовсе...они даже и проектировщикам подсказать смогут в чём-то.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:42
#68
0mega


 
Регистрация: 28.07.2008
Сообщений: 14


И все таки ГОСТ не читали.
5.1 При отсутствии стандартов, распространяющихся на изделия конкретных видов, в качестве документа, содержащего установленные значения характеристик изготовляемых изделий, допускается использовать непосредственно рабочую документацию.
5.2.2 Требования к точности геометрических параметров изделий
5.2.2.1 Действительные отклонения геометрических параметров от проектных не должны превышать предельных, установленных в стандартах или в рабочей документации на изделия конкретных видов.
В данном случае, если есть ссылка на ГОСТ, значит он и является стандартом.
Рекомендуемые классы точности для различных геометрических параметров указаны в таблице 1.
А класс точности определяет заказчик и производитель. Если класс точности производителя устраивает заказчика, значит все сошлось, сделка состоялась.
Всегда читаю форум, но писать не люблю.

Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:56.
0mega вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:52
#69
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если , прошу закрыть тему!
VVapan4ik, пост №64 последовал через 10 минут после №63. Там истина...
А если ссылка на ГОСТ13015 стоит в ТО, но не указана конкретная точность, по какой эти плиты изготавливать, как в приведенном примере на чертежи Типового проекта, чей это касяк? Не понимаю вашего упорства... Там есть ссылка на ГОСТ 21779, в которм приведены 9 (!) классов точности. По какому их них завод-изготовитель должен плиты изготавливать? По какому вздумается? Сегодня по девятому, а завтра по первому? Не смешите...
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:53
#70
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


Все таки мы его укатаем)))
Кстати вопрос интересный! много узнал гостов))). Ссылка на требуемое качество конечно необходима но и достаточна, если нет более жестоких требований.
Есть другой аспект что нужно проективорать зная эти допуски. Например отклонение жб. колонны на 2 этажа довольно солидное в допуске. И чтоб вент фасад волной не пошел я должен давать узлы допускающие регулировку выноса. Ну или стены выложили вертикаль в допуске а у плиты уже опоры не хватет. по идее нужно этот допуск в длину опирания включать. Чтоб вместо 90мм не получилось опирание 60мм.(((

VVapan4ik: По какому ему оснастка позволит. Если иного вы не указали в заказе!
dREYb вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 12:59
#71
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dREYb Посмотреть сообщение
...Есть другой аспект что нужно проективорать зная эти допуски...
Я тебя в этом поддеживаю, об этом и говорю... Проектировщик, именно он, должен просчитать все возможные отклонения, чтоб не получилось так как с перекрытием... должно 90, а получается почему-то (все разводят руками ) только 60...

Да и оснастка тут не при чем... форма должна изготавливаться в соответствии со СНиП 2.03.01-84* Рассчет и проектирование ж/б конструкций... СНиП правда отменен... Но пособия действуют... Нашел вот там, форма должна изготавливаться по IT/14 или IT/16, что опять же определяется требованиями чертежа на изделие... Но это форма... Размеры же ее и изготовляемого по ней изделия отличаются... Размеры же в ней технологические... с учетом усадки и т.п... Они и направлены на то, чтобы привести изготовление по ней изделие в соответствие с требованиями чертежа на изделие! Но ни как не наоборот, как вы утверждаете! Не деталь должна соответствовать форме, а форма - детали! Иначе "кубик" вы не соберете...

Последний раз редактировалось VVapan4ik, 21.08.2009 в 13:15.
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:00
#72
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А если ссылка на ГОСТ13015 стоит в ТО, но не указана конкретная точность, по какой эти плиты изготавливать, как в приведенном примере на чертежи Типового проекта, чей это касяк? Не понимаю вашего упорства... Там есть ссылка на ГОСТ 21779, в которм приведены 9 (!) классов точности. По какому их них завод-изготовитель должен плиты изготавливать? По какому вздумается? Сегодня по девятому, а завтра по первому? Не смешите...
Завод изготовитель изготавливает по тому классу точности по которому у него заказывают. Вы заказали и купили, ну так получите.
igorni вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:12
#73
0mega


 
Регистрация: 28.07.2008
Сообщений: 14


Упорство действительно поразительное. Не всякий завод-производитель может обеспечить любой класс точности, поэтому он сам должен его определить, в зависимости от своих опалубок. А потом уж заказчик решает покупать или нет. А допуски на отклонение заложены в размерах изделий. Неужели не задумывались почему размер тех же плит 1180х5980, например. Вот вам и отклонение стены по вертикали, которое в снипе 3.03.03 заложено. Или кирпичную стенку с 20мм зазором от колонны ставят, это в серийных узлах можно увидеть.
0mega вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:12
#74
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
По какому их них завод-изготовитель должен плиты изготавливать? По какому вздумается? Сегодня по девятому, а завтра по первому? Не смешите...
С максимально возможной точностью которую завод может обеспечить и в пределах допустимых отклонений
Если в допустимые отклонения, которые Вы проверите при входном контроле этих самых изделий, завод не уложился.... отправляем изделие назад...., но вот например если вы коровник в поле строите и плиты у Вас по геометрии сильно в допуски не уложились..... можете ведь их взять (как Заказчик к примеру) по уценённой стоимости....если не предъявляете к своему строению повышенных эстетических и прочих требований....а можете не взять и заставить (если он сможет конечно) выполнить нужную Вам точность или найти другой завод (в 3500 км от места стройки) качество которого Вас удовлетворит.
К продукции завода должен быть приложен Сертификат...в котором сказано... что - так мол и так.... продукция соответствует ГОСТУ такому-то....и за это дело несёт ответственность изготовитель...и гарантия есть
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:15
#75
0mega


 
Регистрация: 28.07.2008
Сообщений: 14


Точно. REDS вы правы
0mega вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:16
#76
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Нужно все внимательно посчитать кто скока денег получает, и кто что за эти деньги должен сделать, а то так можно проектировщиков еще заставить плиты производить и привозить на объект. Судя по Тазопрому у машиностроителей тоже не все впроряде с допусками.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:22
#77
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от REDS Посмотреть сообщение
С максимально возможной точностью которую завод может обеспечить и в пределах допустимых отклонений
Если в допустимые отклонения, которые Вы проверите при входном контроле этих самых изделий, завод не уложился.... отправляем изделие назад...
Допустимых отклонений нет - в том и вопрос. Были бы в чертежах, вопрос был бы исчерпан. Да и где же вы видели в прайсах на изделия, что такое-то изделие выполняется в соответствии с таким-то квалитетом?

Да вы же конструктор и должны прекрасно понимать, изделия делаются по чертежам на не по напущению, к примеру, токаря дяди Васи...

Sleekka: С тазпромом согласен
 
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:32
#78
dREYb


 
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 64


VVapan4ik, Да они все как правило одного класса точности и все! линия налажена и работает. Точнее для вас его никто делать не будет.

Опять же какая разница для рабочих чертежей какой будет класс точности идеальные размеры указаны. а класс точности можно оговорить отдельно без изменения чертежей! если так подходить к вопросу вы должны были обратится к автору проекта с просьбой согласовать класс точности изделий, который может выдержать завод.

В серийных изделиях допуски указывают везде!

Скажите а в сборочном чертеже машиностроения есть допуски?
dREYb вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:33
#79
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


VVapan4ik, я не могу уже терпеть твое безстрочное чтение.
Да не о прайсах речь была. А с паспортом (сертификатом), который шОфер привез на стройку вместе с плитами в кузове.

Offtop: А на, с позволения сказать, тазопром прошу баллон не катить! Пока прошу! Ишь, раздухарились! И на машиностроение не замахиваться!

Добавил:
В сборочном могут быть система посадок, если узлы собираются по этому чертежу. Но часто в виде *. А зачем это вам здесь? В маш-ии свои порядки.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 21.08.2009 в 13:46.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:44
#80
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
VVapan4ik, я не могу уже терпеть твое безстрочное чтение.
Да не о прайсах речь была. А с паспортом (сертификатом), который шОфер привез на стройку вместе с плитами в кузове.
...
Хорошей практикой является получение паспорта (сертификата) до поставки.
igorni вне форума  