Непрочитано 15.01.2014, 19:36 #1
Как правильно считать температурный коэффициент Yn по СП 25 основания и фундаменты вмиг
Владимир 86
 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18

Не могу разобраться, значения каких слоев подставлять при расчете свайного основания. Если кто сталкивался прошу подсказать
Просмотров: 2302
 
Непрочитано 16.01.2014, 06:30
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Offtop: Что такое фундаменты ВМИГ?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 07:23
#3
Владимир 86


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18


СП 25.13330.2012 основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Владимир 86 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 08:34
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Т.е какую температуру грунта подставлять в коэф. вариации при определении Yn?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 09:08
#5
Владимир 86


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18


При определении коэф. Вариации необходимы значения Tbf,То',Te к примеру свая пересекает четыре слоя у которых все эти температуры различаются. В формуле по определению несущей способности сваи коэф.Yn один( для боковой поверхности и под нижним концом)
Владимир 86 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 09:13
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Почему под концом?
Те - температура максимальной в годовом периоде средней по глубине заложения фундамента
То-на верхней поверхности
Тbf-то же для верха. А иначе смысл этой формулы теряется.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 09:32
#7
Владимир 86


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 18


Значит Te принимается как средняя по всем слоям глубины погружения сваи в ммг
Tbf и То' принимается на поверхности кровли ммг( первый слой ммг)

----- добавлено через ~1 ч. -----
kruz, Я правильно понял?
Владимир 86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно считать температурный коэффициент Yn по СП 25 основания и фундаменты вмиг

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение осадки основания. Сравниваем СП и ДБН _Oleg_ Основания и фундаменты 17 14.03.2015 23:00
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? Borrriska Основания и фундаменты 1 21.10.2013 09:27