расчетная длина ж/б колонны
otujk
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 57

есть трехэтажное здание
колонны ж/б сборные, перекрытия сборные.
равна ли расчетная длина колонны 1 этажа высоте этажа??? если нет то как она определяется???
Просмотров: 3469
 
Непрочитано 09.12.2011, 23:34
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Расчетную длину ж/б колонны нужно определить по СП-52-101-2003.

6.2.18 Расчетную длину l0 внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин.

Допускается расчетную длину l0 элементов постоянного поперечного сечения по длине l при действии продольной силы принимать равной:

а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0 l;

б) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) - 2,0 l;

в) для элементов с шарнирным несмещаемым опиранием на одном конце, а на другом конце:

с жесткой (без поворота) заделкой - 0,7 l;

с податливой (допускающей ограниченный поворот) заделкой - 0,9 l;

г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце: с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5 l;

с податливой (с ограниченным поворотом) заделкой - 2,0 l;

д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах:

жесткими (без поворота) - 0,5 l;

податливыми (с ограниченным поворотом) - 0,8 l;

е) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах:

жесткими (без поворота) - 0,8 l;

податливыми, (с ограниченным поворотом) - 1,2 l.
Stitch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчетная длина ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина стены зависимости от расположения перекрытия archis Конструкции зданий и сооружений 3 02.12.2010 15:46
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом Danyi Основания и фундаменты 8 03.03.2010 18:54
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны Jull Металлические конструкции 7 23.12.2008 18:01
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37