Непрочитано 20.10.2021, 15:39 #1
Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Прошу помощи в расчете ростверка на продавливание. Фундамент трехсвайный, ростверк толщиной 600 мм. Сейчас застрял на построении контура продавливания. Расчет выполняю по пособию по свайным ростверкам. Ограничения для контура продавливания: угол не менее 45 и не более 0.4*h0. Сейчас получился такой контур, как во вложении. Подскажите, верно ли будет считать по такому контуру?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.png
Просмотров: 544
Размер:	59.3 Кб
ID:	241919  

Просмотров: 14139
 
Непрочитано 20.10.2021, 15:43
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Если минимальное расстояние для свай 3d=3*400=1200 мм. Зачем делаете его 1400 мм? Чтобы было на что посчитать ростверк, на продавливание, например? ))
Контур продавливания должен быть не замкнутым
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контур.PNG
Просмотров: 351
Размер:	57.2 Кб
ID:	241920  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 16:45
#3
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если минимальное расстояние для свай 3d=3*400=1200 мм. Зачем делаете его 1400 мм? Чтобы было на что посчитать ростверк, на продавливание, например? ))
Контур продавливания должен быть не замкнутым
Ростверки проектировали другие люди, давно уже как были сделаны они, сейчас хотят перевооружение цеха сделать, надо пересчитать) А почему незамкнутый контур?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 17:23
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 17:48
#5
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Незамкнутый, потому что для расчёта нужно определить вероятный характер разрушения ростверка. Колонна выдавит из ростверка пирамиду между сваями. Периметр примыкания выкалывающему части к остальной части ростверка - это и есть расчётный контур. То есть верхняя грань зелёного контура, который Вы нарисовали, не будет сопротивляться продавливанию, она вывалится вместе с колонной
А в остальном контур верный? Расчет далее можно выполнять по пособию? В пособии говориться, что методика для 2х, 4х и более свайных фундаментов, это смущает)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 18:03
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


А какие нагрузки от колонны?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:27
#7
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какие нагрузки от колонны?
N=100т, и моменты 15тм и 12тм
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:46
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
угол не менее 45
- это откуда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-20_21-46-35.png
Просмотров: 201
Размер:	35.2 Кб
ID:	241931  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 20:47
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Расчет далее можно выполнять по пособию?
Да
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
N=100т, и моменты 15тм и 12тм
30 тонн на сваю сечением 400*400 - странно, ну мало ли
100 тонн на колонну 600*600 - ещё странней
Нагрузки маленькие, сечения большие.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 21:16
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


https://dwg.ru/dnl/14986
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 21:39
#11
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда?
Это из пособия по проектированию ростверков свайных фундамениов

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это откуда?
Почему вы считаете, что призма будет такой, как на картинке?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 23:31
#12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Почему вы считаете, что призма будет такой, как на картинке?
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.10.2021 в 00:25.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 23:54
#13
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Считайте все предложенные контуры, включая Ваш, добавьте еще несколько, выберете самый слабый и расскажите какой получится
Видимо у данного ростверка нет единого контура продавливания?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 00:51
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Видимо у данного ростверка нет единого контура продавливания?
Например для меня положение этого единственного контура не очевидно. Из-за стесненности нижний контур может быть например 6-угольным
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 00:56
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


young engineer, есть же нормы. Сегодня по продавливанию всё хуже на 10-20%, чем по руководству к ростверкам.

Форма контура имеет малое влияние на результат. Хоть десятигранный.
За неимением других предложений контур П-образный.

Сам не люблю пользоваться чужими калькуляторами. Но предлагаю всё же удосужиться и изучить мой хотя бы из любопытства.

Вот ваш расчёт для колонны при бетоне В25. Кисп=0,7.
Вложения
Тип файла: zip Продавливание7пожар ростверк свая А7.zip (60.1 Кб, 81 просмотров)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2021 в 01:05.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 21:56
#16
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Большое спасибо, что помогли пойти по пути истинному!
Коллеги еще вопрос возник, подскажите, как поступить с коэффициентом "а" при монолитном подколоннике?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20211021-215156_EBookDroid.jpg
Просмотров: 210
Размер:	161.5 Кб
ID:	241954  
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это из пособия по проектированию ростверков свайных фундамениов
- внимательно/полнее читайте про 45 гр. Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза).
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
нет единого контура продавливания?
- поэтому выбирайте худший на прочности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:38
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 22:57
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Иногда угол другой с соответствующими коэффициентами (вплоть до среза)
Нет, срез под 90 градусов не рассматривается.
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
угол не менее 45 и не более 0.4*h0
ТС и взял предельный угол 200/500=0,4h0
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 22:58
#20
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
young engineer, истина где-то рядом... Вы вообще в России живёте ? У нас в России нет коэффициента а...
Коэфф. альфа, учитывает частичную передачу усилия через стакан. А в монолитном подколоннике нет стакана)
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет 3-х свайного ростверка на продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Расчет плиты перекрытие в scad,чтение результатов (полей напряжений), расчет на продавливание Akveduk Железобетонные конструкции 9 18.10.2013 14:04
Расчет фундаментного блока на выдергивание из тела ростверка massha Железобетонные конструкции 7 07.10.2013 09:40
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48