Здравствуйте. Какой тип фундамент вы бы выбрали для данного здания. Здание 1 этаж кирпичное, без подвала. Нагрузка на фундамент 10т/м. Грунты основания - щебенистый с содержанием суглинка 30%. У меня напрашивается решение - ленточный фундамент. Но в геологии глубина промерзания указана 2.6м. То есть у меня будет 4 ряда ФБС, если я заложу на глубину промерзания. Такая стена получается. Подскажите - если грунт непучинистый, то можно уменьшать глубину заложения? Сваи, я думаю, тоже материлоемко, ростверк
Просмотров: 1288
 
Непрочитано 25.10.2021, 20:59
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Во-первых, если грунт пучинистый - фундамент закапывают не на глубину промерзания, а на расчетную глубину промерзания. Расчетная глубина промерзания получается умножением на коэффициент теплового режима, что в некоторых случаях позволяет закапывать фундамент не на 2,6 м, а на вдвое меньшую величину (подробнее - см. СП 22, раздел 5.5 и в частности п.5.5.3 ).
Во-вторых, если грунт непучинистый, то допускается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Однако нормы говорят, что при нормативной глубине промерзания свыше 1,7 м - устройство мелкозаглубленных фундаментов следует считать экспериментальным (то есть нормы таким образом снимают с себя ответственность при большой нормативной глубине промерзания).

Свайный фундамент здесь представляется вполне неплохим вариантом. Естественно при грамотном проектировании. Впрочем и мелкозаглубленный фундамент я бы рассматривал как вариант тоже, если грунт непучинистый или слабопучинистый.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 21:24
#3
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18



Если я выберу ленточный фундамент, то на каков глубину заложения нужно делать? 2,7м?
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 21:42
#4
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Посмотрите ВСН 29-85, если мне не изменяет память, может там что то полезное найдёте
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2021, 21:59
#5
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Посмотрите ВСН 29-85, если мне не изменяет память, может там что то полезное найдёте
----- добавлено через ~4 мин. -----
[quote=qwerty1718;1965010]Грунт НЕпучинистый. Но в геологии указана глубина промерзания 2.6м. Поэтому думаю, на какую глубину нужно. Сделала ленточный на 2,6, но думаю может это нерационально столько рыть, и нужно переходить на сваи. Ранее не приходилось в здании без подвала так глубоко закладывать ленту
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 10:57
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
Если я выберу ленточный фундамент, то на каков глубину заложения нужно делать?
Я не знаю всех ваших исходных данных, поэтому точно сказать не могу, но могу сказать какая будет расчетная глубина промерзания для неких абстрактных условий, воспользовавшись методикой того самого нормативного документа, на который я вас ранее отправлял. Например для дома, в котором температура будет поддерживаться постоянно и она будет не менее 20 градусов, а также будут выполнены полы по грунту (без сплошного утепления!) - коэффициент теплового режима равен 0,5, соответственно расчетная глубина промерзания - 2,6*0,5=1,3 м. То есть если вы сможете обеспечить такой тепловой режим дома - глубина заложения фундамента всего 1,3 м. При этом не требуется никак утеплять фундамент и отмостку.

Здесь также нужно понимать, что если у вас фундамент уже готов, но вы еще не можете обеспечить требуемый тепловой режим, а уже наступает зима - нужно предусмотреть временное утепление.

Есть еще в СП 22 таблица 5.3. Зная какой у вас грунт и какой уровень грунтовых вод - с помощью этой таблицы вы можете определить - нужно ли вам вообще привязываться к расчетной глубине промерзания. Например в песках средних (и других непучинистых грунтах), вне зависимости от уровня грунтовых вод, глубина заложения фундамента не зависит от расчетной глубины промерзания. Это означает, что вы можете назначить любую глубину заложения с точки зрения противодействия морозному пучению.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 11:04
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
Грунт НЕпучинистый.
ну раз непучинистый - требований к глубине заложения исходя из недопущения морозного нет - СП 22 п 5.5.5
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 17:33
#8
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Какой показатель текучести у заполнителя щебенистого грунта? И как глубоко вода?
Если прочитать п. 5.5 СП22, и изучить табл. 5.2 и 5.3 то многое станет понятным.
OSPV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор типа фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа фундамента elokhim Основания и фундаменты 11 26.05.2017 11:23
Прошу дать рекомендации по выбору типа фундамента для дачного строения. FamGosha Основания и фундаменты 25 17.06.2016 09:03
Проектирование свайного фундамента. Оцените выбор длины сваи Андрей Б. Основания и фундаменты 7 14.08.2013 17:29
Выбор типа фундамента при грунтах с низким Е REGINA 10 Основания и фундаменты 15 28.01.2011 15:17
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. Zodchii Основания и фундаменты 33 05.04.2010 18:08