| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
07.05.2020, 12:51 | #1 | |
Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания?
Строитель
Регистрация: 03.04.2019
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 2060
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
С выходом нового СП по основаниям и фундаментам, те "танцы с бубном" (как здесь многие называют подобное), которые применяли при моделировании свай в СКАДе уже не обеспечивают выполнение нормативных требований. Не знаю, в последних релизах СКАДа решили этот вопрос или нет. В Лира софт моделирование свай есть точно...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Я раньше сам писал программу, которая считала осадку свайного поля с учетом взаимного влияния свай и потом назначал коэффициенты упругости пружинкам (импорт txt -> экспорт нового txt). Но для рассматриваемого случая можно задать сваям любой более-менее реальный коэффициент упругости - усилия между сваями все равно будет распределены линейно, так как жесткость трубы высока (гипотеза плоских сечений для нее будет справедлива).
О осадку потом по крайней свае можно посчитать. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492
|
Так как труба жесткая - опорное сечение будет поворачиваться в упругой среде, при этом перемещения свай от момента будут пропорциональны расстоянию от центра тяжести свайного поля под трубой - это линейное распределение напряжений. А при линейном распределении напряжений усилие в свае
Nсв = N/n + M/I·y, N- вес трубы и фундамента; n - количество свай; M - момент от ветра; I - центральный момент инерции свайного поля; y - расстояние от центра тяжести свайного поля до сваи. Можно так считать, а можно задать произвольный коэффициент пружинкам (допустим 500 т/м3) - усилия сами распределятся. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? | ЛИЛИПУТ | Основания и фундаменты | 32 | 22.07.2016 12:07 |
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) | kanonada | Расчетные программы | 3 | 11.01.2011 12:15 |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? | Курмышанец | Расчетные программы | 10 | 18.12.2007 11:39 |