30.04.2010, 14:25 | #1 | |
Расчет металлического каркаса здания.
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 20501
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
Крутая ферма В вертикальных связях да и везде разбей элементы в точке пересечения. Задай шарниры. Какова роль дополнительныс стоек в фермах по мне так не какая. Распорки по верхнему поясу где? Нугрузку от ветра задай по СНиПу.
У тебя геом. измен. система до подбора сечений еще далеко, сделай сначала схему нормальной. Плоской задачей вполне можно было обойтись. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Где именно? в пересечении крестовых связей или во всех узлах?
Роль заключается в том что для кровельных сэндвич-панелей рекомендуемый шаг прогонов 1.5-2м, а так как в ферме нагрузки прикладываются в узлах, то дополнительными стойками, создаются доп. узлы, для выдержания необходимого шага прогонов. Впринципе в данной схеме конструкция решетки фермы значения не имеет, т.к. цель расчета определить сечение колонн, а ферма посчитана отдельно со всеми необходимыми стойками и раскосами. Именно так она и задана, просто давление ветра кг/м2 я привел к кг/м.п. перемножением ветровой нагрузки на шаг рам. Цитата:
Преподаватель потребовал расчет всего каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 450
|
Вы наверняка перепутали ширину кровельных сэндвич-панелей с шагом прогонов.
Вот нашол в нете: "Шаг прогонов для кровельных панелей не должен превышать 1,5 м. Оптимальная длина кровельной панели – 7-8 м. Данные размеры оптимальны для транспортировки панелей, их монтаже." http://www.isobud.com/news/voprosy/86/ вот мой расчет ветровой нагрузки по СНиП подсчет ветрово нагрузки Посмотрел Вашу схему. впринципе все понятно. моя ошибка что поставил крестовые связи в плоскости рамы, а это делать не обязательно т.к. рама сама хорошо работает в своей плоскости. еще не нарисовал крайние связи по верхнему поясу фермы, но они подразумевались как сами собой разумеющиеся. теперь у меня к Вам есть 3 вопроса: 1. я нагрузил Вашу схему нагрузкой (N в узле примыкания колонны к ферме 17,5 Т и ветровой нагрузкой 0,39 Т/м.п. отдельно со стороны Х и У). В результате несколько колонн вообще не проходят проверку сечений с коэффициеном от 4,43 до 16,17. Загоняю данные по эпюрам в Кристал и без проблем подбираю сечение коробочку из 33 швеллеров для самой нагруженной колонны, которая проходит расчет с коэффициентом 0,934. кому же все таки верить? 2. обязательно устанавливать горизонтальные крестовые связи по всему пролету или достаточно в углах? 3. преподаватель говорит что надо ставить 1 вертикальную крестовую связь в центральном пролете, а не в крайних. а вот почему обьяснять отказался. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78
|
Да не путал я ето к удалению непонятных стоек, не нужны они и не когда не делаются.
2. обязательно 3. ну если говорит убери одну а вот мои наброски по ветру, задавать все сразу, потом из плоскости задай тоже; ветровые задавай как отдельное загружение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Пример расчета каркаса одноэтажного промышленного здания в SCADe. | Bracus | Расчетные программы | 10 | 12.03.2010 15:41 |
Расчет устойчивости металлического профиля | Blind | Металлические конструкции | 12 | 11.07.2007 13:57 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |