| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета

Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2021, 16:28 #1
Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета
igors1
 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13

Подскажите, как правильно организовать приток в отдельно стоящий общественный туалет.
Посчитал вытяжку. Всего в туалете 3 зала с перегородками до потолка- в одном два унитаза, во втором так же и в третьем один унитаз. Также имеется коридор с умывальниками. Над каждым унитазом расположил вытяжное устройство 80 м3/ч. Итого 5 устройств по 80 м3/ч 5х80= 400 м3/ч. Еще два вытяжных устройства в коридоре с умывальниками- по 30 м3/ч каждое. Итого вытяжка 460 м3/ч. В дверях в каждый из 3-х залов планирую поставить по переточной решетке 400х100 мм. Но как быть с притоком? Нашёл, что он должен быть около 40-60% от вытяжки. То есть где-то 200 м3/ч. Сначала думал сделать просто решетку в дверь или же в стену, но потом посчитал теплопотери на вентиляцию. Они оказались 2,7 кВт. Это слишком много. Что лучше сделать в этой ситуации? Поставить в стене приточный вентилятор?
Просмотров: 9383
 
Непрочитано 13.03.2021, 17:09
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Но как быть с притоком? Нашёл, что он должен быть около 40-60% от вытяжки. То есть где-то 200 м3/ч. Сначала думал сделать просто решетку в дверь или же в стену, но потом посчитал теплопотери на вентиляцию. Они оказались 2,7 кВт. Это слишком много.
Законы природы что, не знаем? Сколько ваша вентиляция вытянет, ровно столько и поступит наружного воздуха. Через любые неплотности, двери, окна. А если всё "загерметизировано", то и вытяжная вентиляция ничего не вытянет. Только зря будет электроэнергию пожирать.

Вот и надо организовать приток воздуха. И этот воздух надо нагреть, независимо от того, что "слишком много" кажется.

Проще сделать естественный приток через фрамуги, а нагрев поступающего вентиляционного воздуха сделать дополнительными отопительными приборами.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2021, 18:13
#3
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Законы природы что, не знаем? Сколько ваша вентиляция вытянет, ровно столько и поступит наружного воздуха. Через любые неплотности, двери, окна. А если всё "загерметизировано", то и вытяжная вентиляция ничего не вытянет. Только зря будет электроэнергию пожирать.

Вот и надо организовать приток воздуха. И этот воздух надо нагреть, независимо от того, что "слишком много" кажется.

Проще сделать естественный приток через фрамуги, а нагрев поступающего вентиляционного воздуха сделать дополнительными отопительными приборами.
Что надо организовать приток понятно, но ведь рекомендуется делать дисбаланс в пользу вытяжки. Только вот цифры разняться каким он должен быть. "В то же время при расчете воздухообмена в санузлах специалистами рекомендуется создавать отрицательный дисбаланс, при котором вытяжка будет преобладать над притоком на величину, составляющую 10 % от удаляемого из санузла воздуха. Подобная мера позволит исключить проникновение неприятных запахов из санузлов в другие помещения общественного здания."
То есть в моем случае 460*0,9=414 м3/ч должен быть расчётный приток. Но в других источниках встречал информацию и о 40-60% и "Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная – не менее чем 2,5-кратный обмен.".
И потом теплопотери всё-таки смущают. Теплопотери через ограждающие конструкции 1,8 кВт, а на естественную вентиляцию 2,7 кВт.
Не проще ли просто поставить вентилятор на приток в стене, чтобы он включался одновременно с вытяжкой?
igors1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2021, 20:33
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
рекомендуется делать дисбаланс в пользу вытяжки
Дисбаланс по воздуху означает, что "грязное" помещение должно находиться под разрежением. Но в него все равно поступит воздух или снаружи, или из более чистых помещений.

Поэтому при проектировании составляют баланс воздухообменов - сколько и откуда воздуха удалять и сколько и откуда воздуха поступит. Вот в обычной квартире воздух удаляется через кухню и санузел, но не из комнат. А поступает через неплотности всех ограждений.

Но нагреть надо ровно столько наружного воздуха, сколько будет удалено.
Цитата:
Сообщение от igors1 Посмотреть сообщение
Не проще ли просто поставить вентилятор на приток в стене, чтобы он включался одновременно с вытяжкой?
А что, этот воздух не надо будет нагревать?
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2021, 11:42
#5
igors1


 
Регистрация: 11.02.2021
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Поэтому при проектировании составляют баланс воздухообменов - сколько и откуда воздуха удалять и сколько и откуда воздуха поступит. Вот в обычной квартире воздух удаляется через кухню и санузел, но не из комнат. А поступает через неплотности всех ограждений.
Но нагреть надо ровно столько наружного воздуха, сколько будет удалено.
А что, этот воздух не надо будет нагревать?
Но есть ещё наружная дверь, которая будет периодически открываться. Вместе с этим будет и какой-то приток свежего воздуха. То есть уже 460 м3/ч не надо. Или я чего-то не понимаю?
Приток лучше оставить естественным или сделать принудительным?
igors1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 532 13.01.2024 16:11
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28