Добрый день!!!
В каких случаях необходимо армировать цементно-песчаные стяжки?
Ни в СНиПе , ни в руководствах и пособиях найти ответ на этот вопрос не смогла.
Просмотров: 28045
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:15
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


когда не хватает прочности цем-песч. раствора, например требуется косвенное армирование в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:24
#3
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Вопрос, кстати, интересный. Я раньше думал, что армирование стяжек позволит избежать трещин. Но оказалось, что это не так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стяжка.jpg
Просмотров: 14856
Размер:	166.9 Кб
ID:	40944  
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:30
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Я раньше думал, что армирование стяжек позволит избежать трещин.
Правильно думал.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:34
#5
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


зависит от материала стяжки.
Если делаете из бетона, то лучше армируйте дорожной сеткой 100х100.
Если делаете полусухую стяжку, то армировать необязательно.
Если стяжку заармировать, то меньше вероятность, что она потрескается-на несущую способность это никак не повлияет.
Лучше делать полусухую стяжку - меньше в/ц отношение, меньше ухода.
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:38
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Регистр, оказывается, что неправильно. Скорее от трещин в стяжке поможет устройство усадочных швов.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:44
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Регистр, оказывается, что неправильно. Скорее от трещин в стяжке поможет устройство усадочных швов.
Усадочные швы - это второй вариант избежать трещин в стяжках, но из опыта применение сетки более эффективно.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:49
#8
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Возможно. Я видел растрескавшиеся стяжки с армированием без усадочных швов и непотрескавшиеся стяжки без армирования, но с усадочными швами.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 17:52
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Возможно. Я видел растрескавшиеся стяжки с армированием без усадочных швов и непотрескавшиеся стяжки без армирования, но с усадочными швами.
Всяк сам себе волен.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 02:20
#10
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Возник вопрос: как правильно расчитать по прочности и трещиностойкости стяжку толщиной примерно 100 мм? (нагрузки - примерно 500 кг/м2) стяжка по монолитной плите. Или ставится конструктивно? Заранее спасибо
puma вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2010, 05:44
2 | #11
Doka


 
Сообщений: n/a


В старых руководствах по устройству фундаментов под оборудование встречал, что при толщине стяжек более 50 мм обязательно следует их армировать. Это же косвенно пдтверждает «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)»:
____3.4. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры должна быть не более 0,1Аs.
 
 
Непрочитано 14.09.2010, 00:34
1 | #12
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


до 5 см использую фибру ,усадочные швы через 6 м
свыше 5 см + сетка ВР4 200*200.Проблем нет !
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2010, 13:44
1 | #13
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Армирую стяжки над сжимаемыми материалами(жесткие минплиты, пенополистирол). Использую стандартную кладочныую сетку 50х50 ф5, при этос саму стяжку делаю толщиной не менее 40мм. А 100мм это уже не стяжка, а подстилающий слой скорее (вопрос, зачем она нужна по мон. плите?). Расчет - на местное сжатие и только, армирование - конструктивно по мин. процентам.
 
 
Непрочитано 25.07.2013, 23:40
#14
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


подрядчик планирует делать гидроизоляцию. Пол бетонируется на 100мм, далее армируется сеткой сварной из стали A-III диам. 6мм ячейками 100х100мм. Потом стяжка цементная 40мм, которая тоже армируется, сеткой сварной из стали A-III диам. 4мм ячейками 100х100мм. Потом еще взято железнение цементной стяжки. Если по данной теме понял, что стяжку армировать стоит, то железнение, как мне видится - лишнее. Или все таки стоит его добавить?
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 06:35
#15
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Если по данной теме понял, что стяжку армировать стоит, то железнение, как мне видится - лишнее
А что, в твоем понимании "железнение" и "армирование" - взаимоисключающие понятия?
357 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 09:17
#16
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


)) ну да, дважды зажелезнили , перерасход железа однако ))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 12:46
#17
ing-e

эксплуатация зданий
 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 83


железнение и армирование не считаю взаимоисключающими понятиями. Но и армирование и железнение приняты конструктивно. В теме увидел, что для исключения образования трещин допускается делать армирование стяжки. Железнение, получается, - для устранения возможности образования мелких трещин. Т.е. не помешает, тем более что не так это и дорого.
ing-e вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 13:53
#18
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Вопрос глупый,но не знаю правильного ответа. Подрядчик придумал укладывать сетку разуклонки кровли из ЦПС М150 прямо на пароизоляцию. Понимаю что это глупость и если бы это был пескобетон,то сослался бы на обязательность защитного слоя. Но в случае раствора есть где-то упоминание в нормах о положении сетки кроме здравого смысла?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 14:03
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


В РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2021, 14:07
#20
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В РД.
Проектировщик невнятно указал сетку где-то в районе трети сечения снизу только поперек сечения,поэтому подрядчик и упирается. Заставить его написать письмо проектировщику с требованием уточнить?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование цементно-песчаных стяжек

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11