Определение объема горючей массы кабелей на метр длины
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 48570
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
А датчики двойного действия с забором воздуха из запотолочного пространства и из подпотолочного пространства нельзя употребить? Укрославяне, вон чего понавыдумывали. Вроде говорят и сертифицировали в РФ и требование по раздельным адресам/шлейфам для запотолочного пространства выполняются.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
По-моему, если высота от фальшпотолка до потолка больше 30 см. Раньше допускалось устанавливать датчики двустороннего действия типа ДИП 3СУ. Потом их запретили. Потом урославяне подсуетились и вроде как обошли запрет (см. мою ссылку выше). Сейчас начался новый виток борьбы хитрости и лени против коварства пожарной охраны (МЧС нынче). Едим попкорн, следим за ситуацией
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Не знаю.
Цитата:
Необходимость защиты запотолочки зависит от пожарной нагрузки, а конкретно - горючей массы кабелей. Вот автор темы, видимо и хочет посчитать эту массу, чтобы определиться - делать АУПС или нет. Или вообще там требуется АПТ. Ничего они не обошли. Предлагаемое ими устройство не что иное, как два независимых дымовых извещателя с двумя независимыми дымовыми камерами и сенсорами. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Цитата:
Срабатывание датчиков проводится хитрым прибором (может уже что-то иное придумали, но сомневаюсь), швабра, с примотанным синей изолентой гвоздем тыкается в специальную дырку в датчике имитируя дым. Проверяется срабатывание. С удовольствием посмотрел бы я на процедуру тестирования датчиков в запотолочном пространстве... Забьют на это дело, чует мое сердце, слишком уж хлопотно, а эксплуатантам платят маловато, чтобы лазить под фальшпотолками... |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
А про 30 см (по другим мнениям 40 см) не было никогда.
Конструктивно это одно изделие. Двухточечный извещатель. Ничего общего с ДИП 3СУ. |
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 2
|
Давайте, все же, вернемся к начальной теме обсуждения. Так как мне тоже нужна информация по необходимости установки систем АУПС и АУПТ за за подвесными потолками. Расчет объема горючей массы кабелей(проводов) - мне тоже не совсем понятен. Если есть знающие люди, прошу подсказать. Только при формировании ответа прошу руководствоваться нормативными документами( за ссылки буду благодарна).
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Считаешь количество кабелей каждого сечения. Идешь сюда:
http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=111 Перемножаешь, складываешь и радуешься! Например 10 кабелей ВВГнг-FRLS 2х2.5(ож)-1 дают 1,4 л/м - ПС не надо а 10 кабелей ВВГнг-FRLS 2х4(ож)-1 дают 1,76 л/м - ПС надо Таблица умножения сойдет за нормативный документ?
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 2
|
В общем, исходя из всех ответов я уяснила то, что СП 5.13130.2009, в котором ссылаются на объем горючей массы кабелей не дают нам точного ОБЛЕГЧЕННОГО направления для подсчета этой величины в условиях "не лабораторных". Ладно, спасибо за поддержание темы и ответ.
|
|||
|
||||
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230
|
СП 5.13130.2009
Цитата:
Цитата:
http://yadi.sk/d/-yDZb4rdAyPbd
__________________
да пребудет с вами формула уверенности! Последний раз редактировалось Леонид Ильич, 15.10.2013 в 15:04. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
|
Разве мой пост 16 не есть точный, легкий, незамысловатый, в чем-то даже скучный способ подсчета? Не всякий эксперт опровергнет Ваши выкладки, даже я...
__________________
В MEP моя буква - Е |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. | shumilovvv | Программирование | 23 | 21.07.2014 14:44 |
Приямок у здания АТС для кабелей связи | einer | Архитектура | 12 | 17.04.2012 09:29 |
Определение длины криволинейного стержня | leon12 | Разное | 4 | 05.12.2011 14:13 |
Определение термина погонный метр | Магжан | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.05.2010 20:17 |
Определение объема угольного склада | Ириcка | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 12.10.2008 12:06 |