Подключение освещения в помещении В-I
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 7499
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
Стоп. Был не прав. Речь идет о "Занулении"... Я уже и забыл когда его встречал в последний раз.... Рекомендую Сделать переход на TN-S (в Щите за пределами взрывоопасной зоны )и не париться... Последний раз редактировалось RIG1978, 01.04.2016 в 10:35. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Доброе утро.
По взрывозащите я в работе сталкиваюсь со стандартами Iec. Там однозначно прописывается TN-S. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Как вариант ответа на Ваш вопрос. Не исключено, что автор требования подразумевал, прокладку кабеля в трубах во взрывопасной зоне В1 (1-я зона по iec ). Как то так :.http://www.exd.ru/images/trub_provodka.jpg ----- добавлено через ~14 мин. ----- Как вариант ответа на Ваш вопрос. Не исключено, что автор требования подразумевал, прокладку кабеля в трубах во взрывопасной зоне В1 (1-я зона по iec ). Как то так :.http://www.exd.ru/images/trub_provodka.jpg Соответственно Ре по трубе. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вообще я встречал что кладут в трубах и в закрытых коробах отдельными проводами L N PE, я думаю можно кинуть двухжильный кабель + отдельный провод на заземление (магистральный, от него ответвления при помощи крокодилов, главное не рвать PE).
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Мы уже как-то не задумываемся и делаем TN-S по умолчанию.
Но Автор текста требований ПУЭ похоже решил задать своими формулировками хитрую загадку. Чуть голову не сломал, пока пытался разобраться, что же имеется ввиду под хитрым набором требований указанных в нашем ПУЭ. Я понимаю почему и Вы голову ломаете. Но мне кажется, что я разобрался. Смотрите. Для начала необходимо освежить в голове схему заземления TN-C-S. А точнее именно переход от TN-C к TN-S. Так вот. По моему требованиями указанными в п. 7.3.135. Автор хотел указать: 1) То что заземлять нужно отдельной жилой (а это по сути TN-S и ее производные), 2) Место в котором допускается осуществление перехода например от TN-C к TN-S. Вот почитайте их еще раз внимательно. Он указывает что во всех зонах (кроме В1) переходить можно в распред. коробке, а в В1 переходить нужно еще выше по схеме (т.е. распред. щите). Ниже привожу сами требования: 7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться: а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса — отдельной жилой кабеля или провода; б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, — на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки — отдельным проводником, присоединенным к ну- левому рабочему проводнику в ответвительной коробке; в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I — отдельным проводником, проложен- ным от светильника до ближайшего группового щитка; г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распре- делительного пункта и т.п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществля- ется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допус- кается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей. И возвращаясь к Вашему последнему вопросу: 7.3.136. Нулевые защитные проводники во всех звеньях сети должны быть проложены в общих оболочках, трубах, коробах, пучках с фазными проводниками. Т.е. Автор не ограничивает ни чем. Т.е. Прокладывайте как Вам удобно: хотите отдельным проводником в принципе, хотите отдельной жилой кабеля (в общих оболочках). Т.е. как Вам удобно так и делайте. главное вместе с фазными проводниками... По моему как-то так. Поправьте меня если я не прав. Последний раз редактировалось RIG1978, 04.04.2016 в 16:00. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Всегда Пожалуйста...
Хоть кто-то не забывает говорить Спасибо!!! Кстати я думаю, что все что я указал Выше может быть также применимо и к системе TN-C (разделение PEN проводника на N и PE). Но лично я бы не рисковал и делал бы TN-S (или TN-С-S). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти в ПУЭ или ГОСТ где прописан запрет на подключение от линий уличного освещения? | Tsura | Электроснабжение | 4 | 06.11.2015 15:22 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы | K-PDN | Электроснабжение | 34 | 26.06.2013 14:38 |
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации | Augur | Электроснабжение | 6 | 30.09.2009 11:42 |