| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.11.2013, 23:01 | #1 | |
Кратность воздухообмена в лаборатории
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9323
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Минимумом - 3х. Документы комплекс доке, но искать "лаборатория", "цементная промышленность", вентиляция"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что при организации вентиляции лаборатории необходимо руководствоваться в первую очередь не промышленностью, а классом опасности химических веществ, находящихся и использующихся в лаборатории.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Почитать спецлитературу не судьба?
Там все досконально описано. Ну или на авоке спросите, там гуров и пригурков в данном вопросе больше. Считается как и вся вентиляция по выбросам. Выбросы дают технологи. Напр в-во Х 1 г/с, в-во У 2 г/с. ПДК на в-во Х 1 г/м3, ПДК на в-во У 0,5 г/м3. Таким образом надо создавать такую кратность, чтобы в воздухе рабочей зоны не образовывались концентрации выше ПДК. Для расчета берется самое вредное в-во. Для вещества Х допустим, получилась кратность 2, для У - 4. Берем по У. Если жлобимся на такую вентиляцию, ставим местную вытяжку с КПД 0.8. Считаем дальше. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каких случаях нет необходимости определять кратность воздухообмена при тепловизионном обследовании? | Andrsv2000 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 17.01.2012 09:45 |
Кратность обмена воздуха в ресторане. | R.Stupakov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.08.2011 18:44 |
Кратность воздухообмена | katunya | Инженерные сети | 3 | 24.06.2011 17:36 |