| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.03.2014, 10:43 | #1 | |
Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса
инженер
Тюмень
Регистрация: 15.11.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2307
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Очевидно, температура наружной поверхности изоляции должна быть выше температуры точки росы для воздуха внутри БПГ. Коэффициент теплоотдачи для свободной конвекции у стенки трубы ~2...10 Вт/м2*К, коэффициентом теплоотдачи от газа к трубе и теплопроводностью металлической трубы можно пренебречь. Теплопроводность изоляции выберете. Вот и весь расчёт.
Литература: ГОСТ*20060-83; Бурцев, Цветков - "Влажный воздух. Состав и свойства"; Уонг - "Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров". |
|||
|