| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса

Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2014, 10:43 #1
Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса
Kajit
 
инженер
 
Тюмень
Регистрация: 15.11.2013
Сообщений: 2

Здравствуйте!
Необходима консультация касательно теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса подготовки газа:
- температура газа на входе (труба 219х6 09Г2С) от0 до+15,
- температура внутри блока (электрообогреваемого) минимум +5 до +20.
Есть ли методика расчета на конденсатообразование на поверхности трубы вызванное перепадом температуры и подбора толщины теплоизоляции для его предотвращения.
Просмотров: 2307
 
Непрочитано 24.03.2014, 10:27
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Очевидно, температура наружной поверхности изоляции должна быть выше температуры точки росы для воздуха внутри БПГ. Коэффициент теплоотдачи для свободной конвекции у стенки трубы ~2...10 Вт/м2*К, коэффициентом теплоотдачи от газа к трубе и теплопроводностью металлической трубы можно пренебречь. Теплопроводность изоляции выберете. Вот и весь расчёт.

Литература:
ГОСТ*20060-83; Бурцев, Цветков - "Влажный воздух. Состав и свойства"; Уонг - "Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров".
deep_tool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Необходимость теплоизоляции трубопровода внутри блок-бокса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился? guta Динамические блоки 12 10.04.2016 00:04
Сварной шов внутри трубопровода (без сварки снаружи) ACAD Металлические конструкции 26 18.12.2013 02:30
Устройство фундамента внутри пром.здания. Необходимость шпунта? Skovorodker Основания и фундаменты 12 21.11.2013 16:13
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56