Стена в один кирпич как внутр. несущая стена?
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 15256
|
|
||||
неконкретный вопрос порождает неконкретный ответ. Какие пролеты плит, какой кирпич силикатный или глиняный, раствор, есть ли армирование, наличие проемов и их размеры.... все имеет значение.
__________________
всё гениальное - просто |
||||
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
Builder's Maker
Вопрос конечно задан некорректно, но ответить попытаюсь. Стены уже существуют и вы их проверяете или ещё только проектируете? Вариант 1: стены существуют. Если по расчёту обеспечена прочность и устойчивость, то кроме этого прочтите и проверьте соответствие стен пунктам 6.16 и 6.17 СНиП II-22-81 (отношение высоты этажа и толщины стены в зависимости от марки раствора и группы кладки). Если всё в порядке, то теоретически оправдано, а практически..... очень зависит от качества работы. Вариант 2: проектируете. Категорически не рекомендую несущую стену 250, даже если проходит по расчёту (сомневаюсь что пройдёт, пролёты 6 м, перекрытие 220 монолит только чего стоит...). Минимум 380! несмотря ни на какой расчёт, тем более 6 метров. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Лучше бы они были наружные. На наружные нагрузки меньше и нет необходимости проводить вентканалы. А вообще, 250 - это несущая стена, если по несущей способности и устойчивости проходит, то ок. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.11.2007
Петропавловск СКО
Сообщений: 7
|
250 - несущая стена???? Дяденьки, я вас боюсь! не, ну мож если в нее арматуры напихать она чего и понесет... Это че, экономия кирпича? Минимальная НЕСУЩАЯ - 380 мм. И какой в баню эксцентриситет при кирпичных-то стенах? И зачем монолитная плита 220 мм? Уважаемый Билдерс Мейкер, а здание по проекту уже построили? Эхх, посмотреть бы...
|
|||
|
||||
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155
|
что ж так категорично??иль где написано что нельзя??это ваши лично рекомендации??
может сделать опрос кто как считает? видел много проектов и уже построеных 1-2, а то и 3 этажные домики с внутренними несущими стенами в 250мм, и ниче стоят, вроде.... хотя перекрытия 220 чё-то за много |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.11.2007
Петропавловск СКО
Сообщений: 7
|
Цитата:
и всетаки это где-то написано... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
По поводу плит 220мм. Может ошибка, и плиты ж/б сборные? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Челябинск
Сообщений: 47
|
FRANC,
Проектирую я разумеется с расчётами, но мне бы никогда в жизни не пришла в голову идея опирать плиту 6-ти метрового пролёта на стену в 250 мм. Я бы вообще не приступил к расчёту её как несущей стены для перекрытий двух этажей, пока она меньше 380. Лично для меня это бред. Вы ещё действительно потом сделайте в такой несущей стеночке вентканалы и штрабы для коммуникаций)) |
|||
|
|