| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2019, 23:05 | #1 | |
Трещины на фасаде панельной новостройки
Электрогазосварщик
Копейск
Регистрация: 11.05.2019
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4101
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Коллега прав, трещины усадочные, появились "благодаря" тупому глав. инженеру и работникам разгильдяям на зкпд изготовителе. На несущую способность практически не влияют (однако имеет место повышенная вероятность брака по другим параметрам учитывая "профессионализм" изготовителя).
|
|||
|
||||
Электрогазосварщик Регистрация: 11.05.2019
Копейск
Сообщений: 6
|
Спасибо за ответ, буду обращаться в обслуживающую организацию, чтобы они их отремонтировали. Скажите, вот ведь и раньше, в 90-е и до середины двухтысячных строили дома этой серии и у них таких проблем не было, а как стали строить из трехслойных панелей, появилась эта проблема.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Когда искал в интернете фотографии своего дома в процессе строительства, обратил внимание на такую вещь, как цвет бетонных панелей, у разных домов и застроцщиков он разный, у нашего дома темно-серый, у другого равномерно светло-серый, а у еще одного разноцветно-серый. И на стук, у них разный звук. Вот примеры домов в процессе строительства в городе. Они потом стали все с трещинами.) |
|||
|
||||
Электрогазосварщик Регистрация: 11.05.2019
Копейск
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
В других городах на трехслойные панели перешли еще в 90-х. Еще проблемное место - козырьки над лоджиями верхних этажей. Там собирается снеговой мешок, бывают потеки и протечки. Чтобы этого избежать над лождиями делают скатную крышу из профнастила. |
|||
|
||||
Электрогазосварщик Регистрация: 11.05.2019
Копейск
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Вообще можно из мелкозернистого бетона, или даже тяжёлого если позволяет толщина и состав (коэфф раздвижки зерен, с точки зрения удобоукладываемости смеси). |
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
На моём доме детства были покрашены 2 будки лифтерных из 6, а это был ещё 85й... |
|||
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
По опыту, основные причины трещин в наружных треслойных панелях следующие:
1. некачественное изготовление (недостаточная пропарка в камере на заводе, либо ранний монтаж на площадке, когда бетон не остыл или не добрал необходимой прочности) 2. некачественное устройство швов между панелями, при котором происходит передача нагрузок с вышележащих панелей (в современных трёхслойных панелях, как правило, наружный слой несет только защитно/декоративные функции и крепится к внутреннему слою на гибких связях) |
|||
|
||||
Электрогазосварщик Регистрация: 11.05.2019
Копейск
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
Штукатурка фасада Не будут ли появляться трещины на фасаде в местах установки металла? | andronlk | Технология и организация строительства | 4 | 26.09.2013 10:38 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |
причина появления трещины на фасаде | mash9 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 06:24 |
Нитевидные трещины на оштукатуренном фасаде. | EvgrafovPavel | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.10.2009 15:33 |