я тут новенький но вопрос мой не дает мне покое уже много времени . тут получилось что надо меж 2х каллон (кирпичных 640мм) сделать из тогоже (силикатного) кирпича арку .... это все на первом этаже на эту консрукцыю буде 2 этажа + плиты опираться и кровля .. архитектор нарисовал (к сожелению не я) подъем арки 1/3 радиуса... у меня вкрались сомнения по несущей способности данной конструкции ... но проблема с расчетом, не знаю как правельно это расчитать .. может есть коэфициенты допустимых подъемов арок ....
понятно что лучше когда подъем = радиусу а ка быть если надо меньше ... буду очень очень признателен за помощ ....
Просмотров: 6119
 
Непрочитано 27.05.2008, 14:42
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Да, с русским языком явно не лады.
Подъем арки наверное не 1/3 радиуса, а 1/3 пролета. Сосредоточенная нагрузка есть? А пролет какой?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 15:29
#3
arhi83

Архитектор. конструктор лего
 
Регистрация: 23.05.2008
Сообщений: 3


ну ошибся блин... про радиус ..

короче меж столбами 2920мм подъем прки 500мм и того

640 ___ 2920 ___ 640 общая распределенная нагрузка 23 тонны

(это кирпичная кладка + перекрытия и кровля) не знаю как картинку вставить так бы все видно было ((
arhi83 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2008, 16:49
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Так, значит пролет до 3 м, подъем 1/6 пролета, полуциркульная направляющая (не трехцентровая ?), силикатный кирпич на жестком растворе. Сверху распределенная нагрузка от плит и стен. Расчетная нагрузка 23 т.
Толщина арки должна быть 2 кирпича. При армировании 3-х верхних рядов – можно в 1 кирпич.
По допустимым подъемам. Таких конечно нет и направляющая может быть любой. У вас пролет небольшой, и арка достаточно подъемистая, поэтому такие арки делают конструктивно. Обычно начинают считать пологие арки с подъемом в 1/8 пролета или пролетом более 4 м.
Для Вашей ситуации необходимо обратить внимание на Опоры. Вы должны уравновесить распор (расчетный где-то 50 т, фактический 25-30 т )
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2008, 15:02
#5
arhi83

Архитектор. конструктор лего
 
Регистрация: 23.05.2008
Сообщений: 3


Большое спасибо за Конструктивное объяснение теперь понял че к чему ... а гланое в каом направлении двигаться
arhi83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет подъема кирпичной арки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет арки с затяжкой Денэн Расчетные программы 4 28.04.2010 21:03
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
Расчет анкеров в кирпичной стене. remaz Каменные и армокаменные конструкции 5 01.12.2005 17:52