Вентканалы в кирпичной кладке
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 19809
|
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Я делаю по 1 варианту, но только для чего тащить канал в стене следующего этажа так высоко? Я объединяю сразу над перекрытием. Тем более, что в обоих вариантах ошибка - каналы между собой можно объединять только через этаж, а не на следующем же как показано.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
А Вы не пробовали объединять каналы? А если взять дом в 50 этажей?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Правильный второй вариант. Только уширение общего канала выполняется не в каждом этаже а через определенное количество подключений, зависит от высоты здания, поэтому лучше подключать вентиляционщиков для определения размера общего канала по этажам. При этом по второму варианту канал нижележащего помещения располагается под каналом вышележащего помещения и при одинаковой ширине общего канала на несколько этажей развертка получается наиболее компактной.
На счет присоединения канала к общему сразу после перекрытия, то присоединение к общему каналу (согласно норм) должно осуществляться не менее чем через 2,5 м насколько помню, могет быть с размером немного ошибаюсь. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не "лучше подключать вентиляционщиков", а выполнять каналы по их заданию. Согласовывая с ними конструктивные детали.
Здесь рассматривали воздушный затвор для предотвращения задымления. Высота его определяется по расчету, но не менее 2 м (так в СНиП 41-03-2003). Практически принимается высота этажа. То есть присоединение к коллектору под потолком следующего этажа. Что касается приведенных схем, то обе они традиционные и обе традиционно неправильные. Хотя "так делают" всякими разными руками. В обеих схемах есть уступы - место для раствора, грязи. Чистке мешают. Даже естественный мусор по левой схеме в конце концов забьет и каналы-попутчики - вообще отстойная схема. Правильное решение - как в серии на вентблоки. Там один сборный вертикальный канал постоянной ширины и сбоку к нему на каждом этаже (включая первый) канал-попутчик. Все места унифицированные, места занимает не более, чем в приведенных схемах, канал гладкий, с резервом на непременную установку кухонных вытяжек. А внизу - карман для сбора всякого мусора на много лет. Попутчики можно и с двух сторон присоединять, и, если потребуется, можно дополнительные приставные делать. И кирпича намного меньше. Шевелите мозгами, господа. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
В кирпичном здании да еще при большой этажности сборные ж/б канальные блоки применять не совсем рациональное решение. Куча недостатков. А на счет "обе традиционно неправильные", то второй вариант (только вы правильно заметили уступы выполняются ниже на 150 мм) точно такой как в 86 серии. А вот встречно подключение в одном уровне в общий канал как раз недопустимо.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не сборные блоки в кирпичном здании, а как в серии на блоки. Сама схема. Только из кирпича. Насчет недопустимости встречного подключения - ваша фантазия. Его надо просто правильно конструктивно выполнять.
Специально я указал - по заданию от ОВ надо делать. Вентиляционники знают (или должны знать) как делать каналы с точки зрения аэродинамики и противодымной защиты. Для этого имеется несколько дополнительных пособий к СНиП. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
На счет блоков не понял сразу, прошу прощенья. А при устройстве дополнительных внутриканальных переборок усложняется процесс возведения стен, увеличивается вероятность некачественного выполнения (особенно если бригада халтурщиков). Я как правило стараюсь применять более простые варианты.
То что вы говорите про "задание от ОВ" впринципе я и имел ввиду это задание когда написал, что нужно подключать вентиляционщиков. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 7
|
подскажите, пожалуйста!
Дано: загородный дом 350 м2. вентканалы. Вопрос: можно ли выводить вентканалы на чердак (он холодный неотапливаемый) У меня сомнения... конденсат будет образовываться или нет? Обязательно ли вентканалы тянуть сквозь кровлю? Спасибо!!! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Швы в кирпичной кладке | Severe_dude | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 22.05.2015 10:17 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? | Фоса | Архитектура | 15 | 15.04.2008 19:57 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |