| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2010, 12:39 | #1 | |
Узел крепления металлической балки к кирпичной стене
AutoCAD
Москва
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 1,064
|
||
Просмотров: 37069
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А чего вы не хотите стену продолбать и завести внутрь ? Так обычно делают...
Дальше не знаю, но подозреваю так: Из-за момента нужен будет шов разный по высоте балки. Расчёт сварного соединения сделать по максимальному напряжению вверху балки. А как конкретно - на 100% уверен, что в СНИП "стальные конструкции" должен быть расчёт углового шва. Просто лень в СНИП смотреть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Сообщений: 8
|
Или как говорилось выше завести в стену, что предпочтительнее. Или сделать ответную пластину с другой стороны стены и стянуть шпильками. А Hilti в кирпич это от лукавого.
Расчет по сварному шву есть в СНиПе, а так приварите швом Т1 с катетом 6 мм, точно пройдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Мандриков. Глава 3, параграф 1. Расчет на изгиб со срезом. Горизонтальными швами я бы пренебрег.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Решающим для определения прочности может явится проверка на изгибающий момент совместно с продольной силой без учета поперечной силы в волокнах швов, наиболее удаленных от центра тяжести сечения по ф-ле тау=М*Ymax/Ic+N/Ac или в вверху вертикального шва на действие М,N и Q по ф-ле тау=квадратный корень из выражения ((тауN+тауМ)2+(тау Q)2).
|
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Дык запросто, SCAD 11.3, модули Кристалл(сварные соединения) и Арбат(закладные детали, но это для закладных в бетоне):
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Вот еще такой же пример из Белени. Пример V.3 на стр.127. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Vildar, те анкеры HILTI HLC 16х60/12 что вы назначили не выдержат вашу комбинацию усилий. Вы ведь анкеры не просто срезаете , вы их еще и тянете с приличным усилием. Очень хотите применить анкеры? Консультируйтесь с фирмой производителем. У HILTI есть расчетная программа под их анкеры, могут и вам прислать. И учтите, что расстояния между анкерами должны быть по расчету, и пластина опорная будет соответствующей толщины. И испытывать надо эти анкеры именно на этой вашей стене для окончательного определения их несущей способности. Короче - ваше решение годится скорее при реконструкции, но не при новом строительстве.
Что касается предложения: поставить две пластины и стянуть их шпильками - вполне возможное решение, но отверстия под шпильки надо сверлить колонковым сверлом с алмазной кромкой, но не долбить перфоратором. Перфоратор выбьет большие конусы со стороны стены обратной началу сверления. Мало не покажется! Относительно расчета швов, так в ощем-то ничего особенного - представляете для себя шов в виде линии с толщиной равной катету шва (получится набор узких прямоугольников) и считаете ее геометрические характеристики. А дальше можно и напряжения определить по формулам сопромата как для сечения загруженного М, N и Q. И сравнить их с расчетным сопротивлением металла шва или зоны сплавления по СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Если неохота считать вручную, то найдите программу КРИСТАЛЛ (приложение к SCAD) там есть расчет именно вашего случая - приварка прямоугольной трубы по контуру. |
|||
|
||||
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064
|
Цитата:
Цитата:
Реально ли сделать жесткую заделку балки в сущ.кирп.стене. |
|||
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Это смотря какие усилия и какой толщины стена. Можно пробить в стене отверстие с таким расчетом чтобы завести в него балку и потом замонолитить бетоном. Вы посмотрите Пособие к СНиП Каменные и армокаменные конструкции. Придется выполнить расчет на смятие кладки на краю стены ниже балки - со стороны стены куда балка выходит, и на краю стены выше балки - с тыльной стороны стены.
Можно также по обеим сторонам балки поставить и приварить к ней вертикальные элементы (допустим - швеллеры) , а с другой стороны стены в ответ также поставить вертикальные элементы и стянуть их шпильками. А вы не хотите все-таки сделать шарнирное опирание балки на кладку и подвесить балку на косом тяже, закрепленном выше балки на той же стене? Последний раз редактировалось Leonid555, 28.07.2010 в 14:40. |
|||
|
||||
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064
|
Поясните то, что жирным выделено. Зачем это делать. У меня это не консоль, шарнир можно делать.
Последний раз редактировалось Vildar, 28.07.2010 в 14:44. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041
|
Если все же решитесь на анкера или сквозные шпильки - предусмотрите опорный уголок, такая сварка при установленной пластине - это нехорошо. Соответственно, расчетная схема со швами изменится.
Кстати, необходим будет расчет кирпичной кладки на смятие под пластиной (если возникнут сжимающие напряжения от момента). В общем, очень неудачное решение. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня ситуация почти как у ТС, но вопросов побольше. (см. рис.) Верхний прогон из швеллера 16У опирается с одной стороны на ферму, с другой - на фронтон. Хотелось бы узнать о возможности решить узел без заведения прогона в кирпичную стену. Вариант с приваркой прогона к пластине, закрепляемого к кладке на анкерах Hilti:
1. при расчётах этот узел рассматривать как жёсткий? 2. можно ли применять распорные анкера: https://www.hilti.ru/Анкерная-техник...c-CLS_SC32278? Все данные по нагрузкам, что приводится в тех. документации к ним фигурирует только бетон, в то время как в документации по анкер-гильзам есть данные и по кирпичу 3. Так сваривать швеллер под наклоном - это можно или это полностью глупое решение. Извиняюсь, если вопросы глупые - с металлом мало имел дело. Спасибо, кто найдёт время. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Узел примыкания козырька из поликарбоната к кирпичной стене с термошубой | Vtrk | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 03.02.2010 13:35 |
Опорный узел металлической балки | Nagay | Металлические конструкции | 5 | 01.08.2006 16:58 |