Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2019, 13:22 #1
Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий
salom_samara
 
Регистрация: 21.06.2019
Сообщений: 3

1. В соответствии с ГОСТ 295.1325800, табл. 3 при расчете конструкции по предельным состояниям первой группы на действие только постоянных и длительных нагрузок расчетное значение сопротивления растяжению композитной полимерной арматуры следует СНИЖАТЬ. Для АСК - в 3,33 раза!!! (АСК – арматура стеклокомпозитная).
2. При заливке бетона арматуру АСК нужно закреплять лучше, чем стальную, т.е. больше точек закрепления. Монтажные работы на верхнем слое сетки при фундаментных плитах высотой 500мм и более затруднительнее чем у стальной арматуры. Арматура АСК плохо сопротивляется изгибу, и про период, когда на улице минус 10град С и ниже тоже забывать не надо, арматура становится более хрупкой при изгибе и опять же нужно больше точек закрепления и поддерживающих каркасов.
3. Нормативное сопротивление на растяжение у АСК всего лишь 800МПа и в СП 295 нормативное сопротивление тоже 800МПа. Если мы пользуемся этими документами мы обязаны брать значения, которые там прописаны!
4. Минимальный процент армирования в изгибаемых элементах у АСК по СП 295 – 0,13%, а для железобетонных элементов по СП 63 – 0,10%. В 1,3 раза больше у стальной арматуры!
5. В СП 295, п.5.2.9 - Расчетное значение сопротивления композитной полимерной арматуры сжатию следует принимать равным нулю. У стальной арматуры оно равно сопротивлению растяжению!
6. Для поперечного армирования п.5.2.10, СП 295 расчетное значение сопротивления композитной полимерной арматуры растяжения 120МПа при длительной нагрузке. У арматуры А500С этот показатель равен 300МПа.
7. По п.8.2.17 базовая анкеровка, к примеру, у арматуры диам.10мм у АСК при бетоне В25 равна 760мм, у стальной арматуры при тех же параметрах – 420мм! Это дополнительный расход.
8. В соответствии с ГОСТ 295.1325800, п. 5.2.6 коэффициент по композитной арматуре надежности может доходить до значения 1,5; также в этом пункте используется коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, который может доходит до 0,7. В итоге расчетное сопротивление растяжения может понижаться ниже, к примеру, чем у стальной арматуры класса А500, т.е. диаметр композитной арматуры при применении в конструкциях будет не ниже диаметра стальной арматуры, а при расчете на прогиб конструкций, площадь сечения композитной арматуры может быть еще увеличена в разы, относительно площади стальной арматуры, так как модуль упругости композитной арматуры в 2…4 раза меньше, чем модуль упругости стальной арматуры.
9. Огнестойкость композитбетонных конструкций еще полностью не изучена, т.е. надо будет проводить огневые испытания конструкций, для которых предъявляются требования в соответствии с ФЗ-123. Т.е. использование композитной арматуры для балок, колонн, стен, перемычек, плит покрытий для жилых и офисных зданий – нецелесообразно.
10. Также надо учесть, что из полимерной арматуры затруднительно создавать гнутые стержни, а зачастую просто невозможно, и п. 10.4, СП 63.13330 требует это выполнять, также см. Постановление РФ от 26 декабря 2014 года №1521.
Пробный расчет в ПК ЛИРА 10.8 фундаментной плиты на участке застройки. Кирпичное 9 этажное здание с карстовыми провалами. Фундаментная плита В20, толщиной 900. В расчете заменена стальная арматура на АСК и смотрим разницу картинках:


ВЫВОД: из рисунков видно, что количество АСК больше, чем количество А500С. Сравнивать стальную арматуру с этим материалом не совсем корректно. Этот материал нужно использовать самостоятельно, там, где это оправдано со всеми его плюсами. Использование арматуры АСК для фундаментных плит жилых зданий нецелесообразно на сегодняшний день, когда есть арматура А500С. И песни менеджеров про сравнение арматуры композитной и стальной советую не слушать!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: А51_2_Dom[1... Загружение 1 Собственный вес]{Площади продольного армирования ЖБ пластин _ Продольная арматура (As1X)}.Jpeg
Просмотров: 253
Размер:	173.1 Кб
ID:	215482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: А51_2_Dom_АСК_Арм{Площади продольного армирования ЖБ пластин _ Продольная арматура (As1X)}.Jpeg
Просмотров: 209
Размер:	169.7 Кб
ID:	215483  

Просмотров: 4652
 
Непрочитано 22.06.2019, 16:56
| 2 #2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от salom_samara Посмотреть сообщение
Использование арматуры АСК для фундаментных плит жилых зданий нецелесообразно на сегодняшний день
Эта странь вообще нецелесообразна в несущих конструкциях. Вот колышки для помидоров из неё можно делать) Деятельные преддурниматели настроили заводиков забыв посоветоваться с инженерами))) Теперь бегают как тараканы с подгорающим от убытков ..... в поисках буратины -застройщика с буклетиками про страну дураков)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 22:25
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


salom_samara, а где вопрос то?
То что написано - по делу, ну это простой анализ норм.
Про огнестойкость тоже более менее понятно- температура выгорания полимерной матрицы - около 300 градусов, в то же время критическая температура стали-700.
Кроме колышков ещё и луки из нее делают. Стрелял и очень неплохо.
Проблема в том, что продажники ее пытаются пихнуть в общестрой, но ее рациональное применение в узких областях, например при действии коррозионных сред. Плюсы есть и при частном применении, когда требуется конструктивное армирование, и небольшой обьем- ее легко перевезти в багажнике, она восстанавливает прямолинейную форму.
При творческом подходе можно использовать ее немерную длину и упругие свойства, например при армировании бетонных колец.
Но доходит до абсурда. Ко мне обращались с завода, с желанием переоснастить производство колец, но в итоге из нее изготавливали те же сетки, укладывая с перехлестом.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 23:36
| 1 #4
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кроме колышков ещё и луки из нее делают.
Нет, не только колышки.
На ПГСе не припомню, а вот в транспортном строительстве применяем. Объвязочные балки стен в грунте самое то. Они временные и нужно срезать под благоустройство. С композитной арматурой легко режутся/демонтируются. Применяли в сваях временного крепления котлованов (пока до 15-ти метров глубиной котлована типа бурокасательных и буросекущихся). Там вместо стен в грунте с установкой кондукторов под заморозку наклона применили композитную арматуру. Бурили потом произвольно с перерезкой арматуры как попало по месту (естественно арматура была заложена с учетом возможной потери при бурении замораживающих колонок). Объект сдан. Все нормально. Опять-же временные дороги, элементы благоустройства, шахтные стволы в тиксотропной рубашке методом опускного колодца и т.д. Т.е. везде, где огнестойкость пофигу.
Не поверите, ну я уже здесь описывал как-то, что и композитный прокат пошел в работу.
vant вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 23:50
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


vant, ну тогда и я могу привести примеры из общестроя- например для фиксации вкладышей из ПСБ, от всплытия.
Если предполагается силовая работа - композит хуже раза а два минимум.
Композитный прокат видел ... И довольно давно... Использовали лет пять назад для забора, но первым делом не из-за преимуществ, а по причине того, что производитель и заказчик был в одном лице.

----- добавлено через ~2 мин. -----
... вот дороги кстати - армируйте асфальт, выгодно это? ... Не знаю, пилотный участок дороги был залит, что там с ним теперь, я не знаю.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2019, 11:40
#6
salom_samara


 
Регистрация: 21.06.2019
Сообщений: 3


Доброе время суток!
Вопрос в том, насколько можно широко применять арматуру АСК в жилых и общественных зданиях?
Хотел услышать мнение инженеров.
Спасибо за ответы.

----- добавлено через ~3 мин. -----
и еще хотел предостеречь от "слепого" применения этой "арматуры"
salom_samara вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2019, 12:21
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


стеклопластиковую уже давно применяют для связи несущего слоя и облицовочного слоя кирпичной стены. Думаю это из этой же оперы. Преимущество не надо цинковать в отличии от применения сеток с стержнями из обычной арматуры. В несущих ж/б конструкциях пока нецелесообразно, если не решат вышеперечисленные проблемы в такой арматуре.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2019, 12:44
#8
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Цитата:
Сообщение от salom_samara Посмотреть сообщение
Вопрос в том, насколько можно широко применять арматуру АСК в жилых и общественных зданиях?
Вполне серьезные промышленные конструкции на стеклопластике еще в прошлом веке строили: Фролов Н.П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции 1980 г. Даже в известном учебнике Байкова эта арматура упоминается.

Но в современных городских зданиях огнестойкость несущих надо иметь обычно от часа и выше, так что стеклопластик, не дотягивающий, судя по книге, даже до 15мин, на широкое применение никак не потянет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2019, 23:41
#9
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Каркасы из стеклопластиковых профилей, думаю, можно было бы применять в зданиях с высокой агрессивностью среды, типа складов калийных удобрений, где сейчас применяется клееная древесина, но нет норм как это проектировать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2019, 14:45
| 1 #10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:28.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2019, 06:51
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от salom_samara Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Вопрос в том, насколько можно широко применять арматуру АСК в жилых и общественных зданиях?
Хотел услышать мнение инженеров.
Спасибо за ответы.
Возможно, пожалуй, ее применение в качестве конструктивной арматуры стен при стеновой конструктивной схеме, однако какого-то выигрыша не особо видно.

И вообще, надо давно уяснить и закрыть вопрос: пластиковая арматура - это не дешевая альтернатива, а, вынужденная мера, наоборот, прямо и косвенно ведущая к удорожанию, когда по каким-то причинам невозможно применение стальной арматуры.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование композитной арматура АСК в конструкциях жилых зданий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Розыск ГОСТ Р 56926-2016 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия RFL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.11.2016 14:05
книга по архитектуре жилых зданий krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.06.2012 18:37
Поиск литературы для анализа конструктивных схем монолитных ж/б высотных жилых зданий Вова90 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.03.2012 16:29
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
В поиске. Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2010 06:30