Перекрытие по CПН
Проектировщик
Великий Новгород
Регистрация: 18.09.2007
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 16144
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну да, когда профлист использутся в качестве несъемной опалубке в балочной клетке - то по расчету не получите арматуру. Лично я ставлю арматуру конструктивно - через волну 10A-III, а сверху сетку 3Вр-I 150х150 мм.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
|
[quote=serserserserser;216817]думаю не стоит верить в хорошее сцепление профлиста с бетоном.
ставь обязательно арматуру(на глаз 8AIII в каждом гофре). Причем здесь сцепление... по расчету получается, что самого бетонного сечения без учета работы профлиста(т.е. как будто его и нет) обеспечивает прочность на изгиб...следовательно нет необходимости в арматуре... |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
|
Цитата:
Стоит ли в таком случаи еще и конструктивную надопорную арматуру поставить? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
можете класть стержни в каждую волну, можете через одну, можете через две и т.д. - тут дело вкуса.
А верхняя сетка выполняет также роль конструктивной арматуры - противоусадочной - чтобы бетон при наборе прочности не трещал. Но не все сетку ставят - некоторые бетонируют и без нее вообще. |
|||
|
||||
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100
|
вообще бетонные изгибаемые элементы дело скользкое,
снип не разрешает этого - перекрытие по спф -это все-таки внешняя арматура как ни крути. ну уж если хочется бетонные эл-ты на изгиб - задавай класс бетона на растяжение, спи спокойно- (строители,правдв, пошлют тебя) |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
|
Спасибо огромное за пояснения
еще вопросик при постановки вертикальных анкеров, приваренных через профлист к балкам, стоит ли считать балка как комбинированную, дабы снизить расход металла, или все же не стоит на это надеятся и считать балку как обычную? |
|||
|
||||
проектрировщик Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100
|
для строителей - это мутота-
---прикинь варить каждый штырь ,потом дырявь профлист, дырку как пить дать будут сваркой прожигать, при бетонировании надо жестким раствором каждый анкер забивать, чтоб цем. мол-ко не текло. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
|
Цитата:
сам не давно был на таком перекрытии (в здании нового автосалона у нас в городе), так там если чуть прыгнуть в середине пролета, слышно как плита отходит от балки |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 18.09.2007
Великий Новгород
Сообщений: 36
|
так я про то и говорю, профлист связан с балками, плита нет, это и вызывает тот неприятный эффект, что я описал ранее...или все это фигня и эти анкера ничего не дадут
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
to Dzorden - Вы меня меня, глупца, простите, но такие анкера никогда не делал и делать не буду. Ибо муторны они в изготовлении и бестолковы по сути. Предлагаю таким же образом через швы между сборными плитами крепиться к балкам. Как говорится - та же фигня, только вид сбоку.
Описываемый Вами эффект колебания мне напомнил про зыбкость плит перекрытия и лестниц. Я зыбкость лечу одним методом - набором массы конструкции. на стадии проектирования. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2007 14:01 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |