21.06.2010, 15:26 | #1 | |
Молниезащита здания
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 31556
|
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Несколько десятилетий назад молниеприемники такого типа торчали практически на каждой молочнотоварной или свиноводческой ферме. Там обычно 1-этажные (естественно!) сараи с размерами в плане порядка 90х21 м.
Кстати, СО-153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", которая действует как бы взамен (но не отменяет) "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (РД.34.21.122-87), предусматривает конструкции тросовых молниеотводов. |
|||
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
И СО тоже читала. И вроде бы предполагали, что кровля будет молниеприемником (толщина металла 0,6 мм), а отводы можно пустить по стенам снаружи (что проще на мой взгляд), или использовать каркас металлический. Отдали делать проект электрикам и вот те раз!!! Конструктивной критики преложить им не могу. т.к. не "в курсе".
Над зданиями в городе не торчат же такие штуки |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Что-то мне припоминается, что стальную кровлю можно использовать в качестве молниеотводаприемника только в том случае, если ее толщина не меньше 4 мм.
...Или это только стальных резервуаров касается?... Не помню Последний раз редактировалось GWA18, 21.06.2010 в 21:18. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Да, но в городе и нет пром.зданий взрывоопасных категорий, а где и есть там торчат такие штуки.
Кстати Инструкция РД в отношении молниезащиты разделяет здания не по степени пожароопасности (В-1 ... В-4), а по степени взрывоопасности - В-I, В-Iа и т.д. У вас-то какая категория взрывоопасности, в зависимости от этого и делайте молниезащиту, и выбирайте молниеприемники, и выбирайте токоотводы и заземляйте их. И почитайте внимательно Инструкцию РД.34.21.122-87. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
стальную кровлю конечно можно использоовать как молниеприемник, но надо в таком случае чтоб все листы были "приварены" друг к другу, т.е. эл. контакт постоянный был. в противном случае рекомендую положить молниеприемную сетку (шаг сетки и шаг опусков посмотрите в вышеперечисленных документах)
единственное я сомневаюсь можно ли для В4 делать сеткой (у меня профиль другой - гражданка), на память не скажу, а под рукой нету документа UPD: вот Валериан, видимо, в теме. я бы прислушался к нему )) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14
|
Я вот как то так делаю:
Проложить наружный контур заземления, выполненный из стальной полосы 40х4, на глубине не меньше 0,6м от поверхности земли. Вертикальные заземлители выполнить из стального уголка 63х63х6мм. L=2.5м. Опуски с кровли здания выполнить из круглой стальной проволоки диаметром 8 мм. Молниеприемную сетку выполнить из круглой стальной проволоки диаметром 8 мм. Шаг сетки должен составлять не более 12х12м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) присоединить к молниеприёмной сетке. Сопротивление растеканию тока наружного контура заземления не должно превышать 4 Ома. Токоотводы располагаются равномерно по периметру здания. Расстояние между токоотводами – не более 20 м. Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам здания, следует располагать не ближе, чем в трех метрах от входов или в местах, недоступных для прикосновения людей. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
Для себя сделал вывод: с учетом коррозии - диаметр нужно принимать минимум 12 мм. Последний раз редактировалось GWA18, 22.06.2010 в 11:22. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Через экспертизу с проектом молниезащиты проходил только один раз, замечаний не было.
Впрочем, тогда еще не было и такого, как сейчас: проектированием молниезащиты имеют право заниматься только организации со спецлицензией. |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Спецлицензия... Ну, это я так для краткости выразился.
На самом деле - такая же лицензия, как и для проектирования, скажем, водопровода, но у нас ее получают только "лица, приближенные к императору", точнее - к пожнадзору, а еще точнее - структуры, либо входящие в состав, либо созданные на базе (и под "крышей", ессно) органов пожнадзора областного или (реже) городского уровня. Offtop: Счас тему прикроют: политика, судари! |
|||
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Цитата:
И, на сколько я понимаю, с молниезащитой ясности нет и спецов мало. Мои электрики пальцы гнут но видно, что они, как и я, почитали чего-то накануне и трактуют как хотят. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
При проектировании молниезащиты, заземления и прочих мер безопасности, особенно зданий со взрыво- и пожароопасными производствами, лучше перестраховаться и заложить излишние элементы (в рамках конечно же нормативных документов), чем сэкономить и потом беспокоиться о том, что чего-то сделал не так как надо было.
Рекомендую по молниезащите в первую очередь пользоваться Инструкцией РД.34.21.122-87, которую пока ни кто не отменял. СО тоже хороша, но больно мудрено написана, особенно про кровлю 4 мм, кто нибуть видел такую кровлю, это почти броня. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
РД.34.21.122-87 МОЛНИЕЗАЩИТА II КАТЕГОРИИ 2.11. ... Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. ..................... Что, кстати, полностью соответствует положениям СО. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" | Baul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 23.10.2010 12:13 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |