| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение класса бетона по результатам измерений.

Определение класса бетона по результатам измерений.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2011, 10:27 #1
Определение класса бетона по результатам измерений.
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Подскажите по результатам проверки прочности бетона была получена прочность бетона В16.
В каком документе сказано, что данное значение должно быть округлено до ГОСТовскогоВ15.
В институте препод про это говорил, а вот нормативного подтверждения его словам не найду.
Просмотров: 3259
 
Непрочитано 08.11.2011, 10:58
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Иди от обратного))) Класса В16 не существует. И прочности В16 тем более не существует.
И как проверяли прочность? Сколько испытаний проводилось?
Про коэффициенты вариации и Стьюдента даже рассказывать не буду. Почитай ГОСТ 10180-90, например.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:01
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
И как проверяли прочность? Сколько испытаний проводилось?
Про коэффициенты вариации и Стьюдента даже рассказывать не буду. Почитай ГОСТ 10180-90, например.
Да это все правильно сделали. Читал. На выходе В16 получили. Нигде не сказано что я должен округлять.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:04
#4
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


посмотри ГОСТ на тяжелый бетон
номер не помню, насколько помню, там приведен перечень классов бетона.
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 11:06
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


ГОСТ 26633-91
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 11:30
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Нету тут ничего.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 12:14
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Приложение 1 Таблица 6
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 16:07
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Да как нет.
ГОСТ 26633-91:
Цитата:
1.3.2. Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе.
Для бетонов установлены следующие классы:
по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80.
Примечание. Допускается применение бетона промежуточных классов по прочности на сжатие В22,5 и В27,5;
И не путай пожалуйста, класс и прочность. Этим выдаёшь свою полную неграмотность.
Если получил некую прочность, то и укажи её (хоть 15, хоть 16, хоть 16,12357). Только не забудь указать какая это прочность (кубиковая? Средняя? с какой обеспеченностью? с каким коэффициентом вариации?)
Если всё это писать долго, то напиши класс. Только не забудь написать, что класс согласно такому-то документу (например, ГОСТу).
Кстати, что бы определить класс, ты должен знать ответы на перечисленные вопросы.
Не устраивает тебя ГОСТовские классы, напиши свой документ (ТУ или СТО). В нём ты можешь вводить что угодно. Хоть классы В16,12357. Только в документах о бетоне тогда пиши, что это бетон В16,12357 по ТУ такому-то.

Цитата:
Приложение 1 Таблица 6
Не надо его туда посылать. Итак этой таблицей многие слишком слепо пользуются. Она верна только для КВ 13,5 и обеспеченности 95%. Если для вашего бетона коэф вариации другой, то таблица для него не подходит.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 08.11.2011 в 16:13.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 16:41
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Фактическое значение класса бетона в партии конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности, которое может отличаться от значения параметрического ряда, установленного в нормативном или техническом документе на бетоны конкретных видов.

Из ГОСТ 53231-2008. Видать можно.

Последний раз редактировалось Makson, 09.11.2011 в 10:56.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 09:54
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


На самом деле озадачил. Видимо, отстаю от жизни...
Только всё равно не путай В и Вф. То, что существует В16 я попрежнему не вижу. А вот то, что с 2009 года появились некие Вф16 похоже вравда.
Но я так понимаю ни в проет включить Вф16, ни заказать на бетонном заводе Вф16 попрежнему нельзя.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение класса бетона по результатам измерений.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
Учет класса бетона в ЛИРА nekromanser88 Лира / Лира-САПР 13 14.10.2011 10:33
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41