0) Мне аж прям интересно, где всех учат коэффициенты расчетной длины ставить равными единице, а предельную гибкость - 150?) Ну прям постоянно. Самое забавное, что если 150 проставляет по умолчанию скад, то единицы вписывают люди сами)
Конструктив и схема: 1) Непонятны балки между узлами 4-5, 58-61, 67-63. Причем последние две еще и не разбиты в промежуточных узлах. 2) Почему есть "треугольные" связи на втором уровне квадратной штуки, а на первом - нет? 3) Почему шарниры только на концах связевых стержней? 4) Висящий узел 3 я бы чем-нибудь подпер.. 5) Почему бы не посчитать в постпроцессоре заодно косоуры? 6) И вообще связей маловато. Я бы добавил в правой "тумбочке", а то она совсем не жесткая. Загружения: 1) Зачем в комбинации все коэффициенты - 1,1? 2) Что за нагрузка "косоур"? 3) Неужели вы думаете, что люди могут находиться только на двух верхних площадках? А нижняя? А косоуры? 4) Откуда нагрузка в 0,262 Т/м2? 5) Мне кажется, или собственный вес приложен в виде огромной нагрузки, равной 0? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Здание вплотную, снос пожарной лестницы | mky | Пожарная безопасность | 2 | 13.04.2011 00:19 |
Тип лестницы по пожарной безопасности | Летун | Пожарная безопасность | 4 | 25.09.2007 13:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |