Непрочитано 23.01.2013, 11:31 #1
Критика конструкции пожарной лестницы 3-го типа
KORG
 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87

Уважаемые форумчане!

Если не затруднит, покритикуйте пожалуйста конструкцию пожарной лестницы 3-го типа.

С уважением KORG.

Вложения
Тип файла: rar схема.rar (2.9 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
лестница КМ 2.dwg (1.15 Мб, 1488 просмотров)

Просмотров: 2235
 
Непрочитано 23.01.2013, 20:07
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


0) Мне аж прям интересно, где всех учат коэффициенты расчетной длины ставить равными единице, а предельную гибкость - 150?) Ну прям постоянно. Самое забавное, что если 150 проставляет по умолчанию скад, то единицы вписывают люди сами)

Конструктив и схема:

1) Непонятны балки между узлами 4-5, 58-61, 67-63. Причем последние две еще и не разбиты в промежуточных узлах.

2) Почему есть "треугольные" связи на втором уровне квадратной штуки, а на первом - нет?

3) Почему шарниры только на концах связевых стержней?

4) Висящий узел 3 я бы чем-нибудь подпер..

5) Почему бы не посчитать в постпроцессоре заодно косоуры?

6) И вообще связей маловато. Я бы добавил в правой "тумбочке", а то она совсем не жесткая.

Загружения:

1) Зачем в комбинации все коэффициенты - 1,1?

2) Что за нагрузка "косоур"?

3) Неужели вы думаете, что люди могут находиться только на двух верхних площадках? А нижняя? А косоуры?

4) Откуда нагрузка в 0,262 Т/м2?

5) Мне кажется, или собственный вес приложен в виде огромной нагрузки, равной 0?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Критика конструкции пожарной лестницы 3-го типа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53