Непрочитано 19.08.2014, 09:48 #1
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны
bigden
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821

привет
существует стандартная база колонны с шарнирным опиранием. А где можно почитать почему она считается шарнирной. ведь при попытке поворота опорного сечения может реализоваться 2 варианта: 1 сжимается подливка и растягиваются болты; 2. поворот осуществляется вокруг точки А и болты опять растягиваются. в любом случае возникает момент. тогда в почему он шарнирный? и извиняюсь если сильно туплю

Изображения
Тип файла: jpeg база.jpeg (42.5 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: jpeg база 2.jpeg (37.0 Кб, 284 просмотров)


Последний раз редактировалось bigden, 19.08.2014 в 10:28.
Просмотров: 3237
 
Непрочитано 19.08.2014, 09:53
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а кто вам сказал, что у вас абсолютно жесткая опорная плита?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 09:56
#3
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


мне об этом никто не говорил. допустим что она жесткая или наоборот нежесткая. каким образом обеспечивается поворот?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 10:00
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


деформациями он обеспечивается.

Возьмите лист бумаги. двумя пальцами (большим и указательным) прижмите его к столу. Подсуньте между пальцев линейку и пошуруйте ей там.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 10:12
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


а толщину тогда как назначать. мы же рассчитываем опорную плиту на прочность
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 10:56
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А деформации только после предела текучести начинаются?

Срочно на 2 курс, учить сопромат заново. Лабораторку по построению диаграммы растяжения сделать 5 раз минимум.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 11:57
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а толщину тогда как назначать. мы же рассчитываем опорную плиту на прочность
Это один из критериев жесткости базы колонны. Вообще же любой опорный узел имеет некую жесткость до определенного момента. Абсолютных шарниров не бывает, равно как и абсолютно жестких узлов.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:57
#8
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821


а как определить что плита достаточно тонкая?

----- добавлено через ~1 мин. -----
и в литературе написано что опорная плита поворачивается вокруг болтов. т.е. подливка раствором должна неплохо так деформироваться
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2014, 11:59
#9
st63

проектировщик
 
Регистрация: 20.08.2010
казань
Сообщений: 16


К низу опорной плиты привариваем центрирующую прокладку из квадрата 25х25 или 30х30 (поперек плоскости действия момента). Подливка не нужна.
st63 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 17:05
#10
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


У меня тоже возник аналогичный вопрос.
Генпроектировщик требует расчитать шарнирную базу исходя из второго варианта. Зная угол поворота в шарнире, найти усилия в болтах и подобрать по них диаметр.
Как по мне, это далеко от реальной работы узла.
Цитата:
Сообщение от st63 Посмотреть сообщение
прокладку из квадрата 25х25 или 30х30
Тогда надо избавиться от подливки, но и добавить закладную деталь под квадрат, иначе он вдавится в бетоне.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 20:37
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Генпроектировщик требует расчитать шарнирную базу исходя из второго варианта.
YarUnderoaker, а вы ему еще скажите что база обетонируется, пусть попутает от такого "жесткого узла", его "поворота" и "наиогромнейшего растягивающего усилия в болту" (или правильно в болтЕ?)
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны - шарнирная или жесткая? vl74 Металлические конструкции 452 27.04.2017 18:12
Жесткая база колонны Mak Конструкции зданий и сооружений 18 12.04.2017 12:08
База колонны грави Конструкции зданий и сооружений 107 14.06.2014 01:05
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06