Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 22127
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
В советской школе проектирования (из коей мы выросли) почему то этому вопросу не уделено достаточно внимания. По этой традиции жесткая база должна иметь отдельную анкреную плитку, которая сверху кладется на траверсы и расчитыается как просто балка на двух опорах. Получается она в результате довольно толстой. А по факту большинство делает базы как у автора. А толковой методики как расчитывать такую пластину на действие именно сосредоточенной силы я не встречал. Выход - МКЭ, либо в запас как консольная пластина.
Кстати, если у кого есть ссылка на книгу (пусть даже на аглицком) где есть методика расчета - скиньте, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 11,672
|
Есть таблицы расчёта плит Шадурского. Единственно, что напрягает - здоровенные вырезы. Обычно такие решения применяют для колонн с небольшими моментами. Для серьёзных зданий конечно траверсы.
__________________
Не стойте на месте - ищите новые тупики! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
траверсы обычно заказчика не устраивают. да и там проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Опять же серьезные здания это сколько в цифрах? последний раз делали промку, получались сварные колонны метр высотой профиля. Опорную плиту брали 100 мм. и все равно выходило дешевле чем с траверсами базы.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для #6 (str02) из питера.
Нескромный вопрос (если можно) - а что за здание такое, что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?), сечение полок какое? , зачем опорная плита толщиной 100 мм?, какой высоты этот небоскрёб? (неужто - побили все азиатские рекорды?), поделитесь! А то - живём и - не знаем. Расскажите более подробно... Порадуемся (или поплачем?)... Если какая-то АЭС или ТЭС - тогда всё понятно. О них тут не говорят и не поймут, если скажете (вдруг). Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 03:21. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Траверсы можно не приваривать к опорной плите
Не понятно, что Вы имели в виду. Может высота сечения колонны? Кажется никогда не видел таких опорных плит. Максимум было 70 мм или около того, нагрузки с к-том ответственности 1.2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
по такой схеме? расчетная длина равна В
----- добавлено через ~58 мин. ----- Не совсем понятна природа коэффициента 0.155, как учитывается соотношение сторон? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вроде как да.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 261 | 15.03.2023 20:59 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |