| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Глубина заделки анкерных болтов
Moscow
Регистрация: 31.05.2007
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 43747
|
|
||||
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463
|
1.Если высота фундамента достаточна для заделки болта
(толщина фундамента , например, 1000 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то просверливаем колодцы на нужную длину , устанавливаем болт , а колодец зачеканивам цементно-песч.смесью. 2.Высота фундамента недостаточна для заделки болта (толщина фундамента , например, 500 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то меняем фунд. болт с отгибом на другой, например, Конический с распорной втулкой(глубина заделки болтов 7d) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
1. У вас по расчету требуется анкерный болт с площадью, в три раза меньшей, чем установленные болты.
2. Болт заделывается в фундамент на указанную длину при условии, что он работает с полным расчетным сопротивлением. 3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов) 4. Вы расчитываете болт по упругой стадии, там диаметры больше получаются, чем при расчете по пластической стадии, там все более тонко (по типу расчета ж.б. сечений по прочности см. Пособие по проект. анкерных болтов или Пособие по проектир. фунд. под отдельно стоящие колонны). |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8
|
Дополнение: Анкерные болты связаны с арматурным каркасом фундамента.
Влияет ли это на снижение глубины заделки? Цитата:
Всем большое СПАСИБО! |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
![]() |
Если все делать по расчету то почему бы и не связаться, хуже уже не будет, эти болты со старыми не связаны просто сверлится отверстие, заполняется клеящим составом (связь на молекулярном уровне) и устанавливается шпилька. Шпильки (если они большие) делаются по индивидуальному заказу самой фирмой Hilti они же их и монтируют и с расчетом помогут. Так что свяжитесь с ними может они что посоветуют, я с ними общался ребята толковые не то что мурлоки на стройке.
www.hilti.ru тел. (495) 792-52-52 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8
|
Цитата:
И на сколько возможно уменьшить таким образом глубину заделки? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
"Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт " я правильно понял что арматура устанавливалась вертиально (вдоль длины болта)? если так, то
я бы считал заделку болта обеспечиной если бы приварка болта к армат. была произведина по С23-Рэ(ГОСТ14098-91) с перехлестом ln=150мм и длина диам 16 обеспечивала бы его анкеровку.- 630мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Цитата:
СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , см. пункт Г.18 . Глубина заделки в бетон анкерного болта зависит от класса бетона, от марки стали болта, от типа конструкции болта и от его диаметра. Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше, чем требуется по расчету. Это уже ваши проблемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23
|
Большое спасибо! Уже и сам всё перерыл - нигде не прописано. Действительно, глубина анкеровки зависит лишь от класса бетона и марки стали, от расчётного усилия в болте никаким образом не зависит, видимо, перепутали с длиной анкеровки арматуры. Дезинформировали тут господина.......
|
|||
![]() |