КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
![]() Да, правильно. Обычно не хватает раскрепления прогонов для обеспечения их усточивости ПФИ. Но я говорю – для этого можно например поменять швеллерочки на трубища (в серии так и написано). Прямоугольные, к слову. Цитата:
И по поводу диска жесткости - Вы создали продольные связи. И как прогоны вне этой системы будут поддержаны этой системой? Через какого негра? И второй момент: создали продольную систему, вбухав 100500 кровных. Плюс сколько-то шекелей вбухали в торцевые ВС. Зачем? Теперь не хотите рассмотреть эти вещи в совместности? Не делают ли они мю основных колонн около 1,5 как минимум? Ктара Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- О тяже я тоже думал. Но также видел как после мотажа, по факту, они прогибаются, имеет значение культура исполнения. Поэтому в этом проекте думаю над заменой тяжей на угольник 50 или 35 (для раскрепления верхней полки швеллера). ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вы о том, что если есть прогоны, то связи не нужны? О продольных связях : - четко указано в серии молодечно на такую схему, которую я принял (в случае cэндвич-панели) ----- добавлено через ~8 мин. ----- Поработаю с нормами, спасибо! ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 05.12.2021 в 01:54. |
|||
![]() |
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,037
|
Ах вон чего пнем называется)) Спасибо
__________________
Расплетая радугу |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Труб ГСП в ветхие времена не было, да и литература в основном про пологие кровли. Швеллер хорошо на малых уклонах (в связи с его кручением верхней полкой верх по скату от вертикальной нагрузки). Про прогоны из замкнутых профилей можно почитать на стр.680-685 книги В.В. Катюшина "Здания с каркасами.." 2018.
Цитата:
Я о том, что например прогон в середине ската КАК раскрепляется системой продольных ГС, расположенных у карниза? Чем передаются усилия от этого прогона к ГС? Не через панель ли? А? Ответьте на этот вопрос для себя. Судя по записям пп. 3.1.8, 9 и 10 при панелях продольные ГС ставятся взамен профлиста, который выполнял 3 функции: обеспечивал устойчивость ПФИ прогонов, обеспечивал устойчивость прогонов из плоскости при сжатии (прогон выполняет функцию распорки, раскрепляя ферму через 3 м и передавая ЭТО на диск из профлиста) и обеспечивал диск (связь между всеми прогонами) по всей кровле. В серии СГ по торцам не ставятся всуе, а только в особых случаях (пп. 3.1.8, 9 и 10). Но если Вы собираетесь крыть панелями, то можно же раскрепление ферм реализовать через прогоны (как распорки) и систему ГС по торцам. Зачем продольные ГС? Они же не помогают прогонам в других областях, кроме около себя - ведь панели по серии считаются ничего не несущими хилостями. Что же тогда раскрепляет прогоны вне зоны продольных ГС? Пушкин? И в плане распорок-прогонов - опять же трубы отлично подходят для этих целей. Для справки: по моей версии сэндвич-панели очень жесткие в смысле дисковости, и стандартное крепление 1 винтом гарантированно держит >200 кгс на сдвиг -обоснование можно найти в научных публикациях. И все-так непонятно, для чего у Вас на торце ВС? "Штоп было?" Ктара Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,950
|
вот с этим кстати поаккуратней некоторую жесткость каркасу в плоскости рам добавит, порядка 25-50%(взято из головы
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
![]() В каркасе автора много букофф элементов...кран 3,2 т можно было вообще подвесной принять - вот сейчас пойдут балки, рельсы, шпалы и т.д., и все по серии для опорных кранов до 50 тонн. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо за книгу ----- добавлено через ~11 мин. ----- Я понимаю серию так: Если есть профнастил, то он выполняет функции о которых Вы пишете, если его нет, то устраиваем связи по длине здания (по верхним поясам ферм). А прогоны из плоскости (верхнюю полку) через 3 м, в этом случае раскрепляю тяжами, или профильной трубой или уголком. Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 06.12.2021 в 01:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
![]() Это перебор. Если делаете по серии, делайте все точно по серии. К слову, серии нынче имеют статус безстатусности - все надо заново обосновывать. А так - если не признаете панелей за людей (Ваше право), то ставите или тяжи-мяжи (изучив все нюансы), или прогоны делаете из прямоугольных некрутящихся трубочек. При устройстве тяжей можете замкнуть тяж на конек, к опорным узлам коньковых прогонов. Так же можно соединить в 1-м или 2-х местах коньковые прогоны для взаимоликвидации двух противоположных скатных. При устройстве прогонов из труб ВООБЩЕ НИЧЕГО не надо, кроме торцевых ГС. В т.ч. не нужны торцевые ВС. Торцевые ВС позволяют конечно (кроме придания ненужной ![]() Я за простоту и сердечность сердитость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
небольшой начальник в большой местной конторе Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 3,950
|
может быть целью если надо уменьшить горизонтальные перемещения(скажем не проходят), для здания 48х66(в длину) у меня получились на четверть меньше перемещения, но то такое как говорится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Тяжи сугубо для уменьшения сечения прогона, раскрепления его верхнего пояса. Но раскрепление через 3 м, что является неравноценным серийному раскреплению (в каждой волне) профнастилом, поэтому устраиваю горизонтальные связи как в серии для сэндвич-панелей.
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 06.12.2021 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
Эти связи я видел на многих уже построенных комплексах. Фахверк несущий. Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 08.12.2021 в 23:39. |
|||
![]() |
|
||||
Тут Ильнур и так и этак пытается Вам намекнуть, что сэндвич-панели вполне могут служить раскреплением прогонов. Этот момент вполне расчётный, но давайте, ради Бога, не начинать здесь очередной виток споров. Все, кто что-либо хотел сказать по этому поводу, давно высказались, и все желающие могут найти и прочесть все эти мнения.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
А если вместо тяжей раскрепить трубой 40х40 или уголок 50?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Раскрепление прогонов у меня не основной вопрос. Еще скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что вы думаете о связях между несущими колоннами фахверка? И какую расчетную длину фахверковой (несущей) колонны принимать, учитывая, что она загружена, высота ее 10 м ? Мю = 1 или Мю = 2? Есть ли где-нибудь в литературе это указано? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,639
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Без торцевых вертикальных связей тут вполне можно и обойтись, а можно и оставить. А вот продольные горизонтальные связи тут как "корове пятая нога". Мало того, что повышается расход металла, так ещё и "заставляют" считать по пространственной схеме, чтобы определить долю горизонтальной нагрузки, приходящейся на торцевой связевой блок. А в представленном случае Мю=0,7 при жесткой заделке внизу и Мю=1,0 при нижнем шарнире. А в какой плоскости какой Мю, зависит от сечения стоек и устройства базы. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
Продольные связи по серии (фрагмент во вложении), поскольку у меня сэндвич-панели и жесткость кровли меньше. В серии есть отдельный пункт и схема для покрытия из сэндвич-панелей. ----- добавлено через 28 сек. ----- Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Забудьте о сериях, наверное, навсегда. На сегодня это только справочный материал, без статуса прямого применения и возможности легитимных ссылок. А связи ставьте по правилам, изложенным в разделе 15.4 СП 16.13330.2017. Точка. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Многое из того, что мы видим, является ненужной пустышкой. А в случае с инженерными конструкциями - даже в серьезных объектах можно обнаружить массу необъяснимых вещей. У каждого инженера свои тараканы. Но каждый таракан должен быть хоть как-то пояснен автором таракана. Принимаются любые доводы/причины, вплоть до суеверного происхождения.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 261 | 15.03.2023 20:59 |
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов. | Akim_1989 | Металлические конструкции | 130 | 29.04.2020 16:18 |
Стыкавка профиля нижнего пояса Молодечно | mr_pitkin | Металлические конструкции | 6 | 21.11.2017 08:59 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Нужна проверка жёсткой базы колонны | Cnfybckfd | Металлические конструкции | 9 | 19.06.2014 12:31 |