Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
какие размеры то корыта в плане и по глубине? может и вопрос сняли бы сразу. Разрезика никто не видел. Какие грунты в основании. Вопрос думаю с этого надо начать. в Лире не считаю, в скаде тоже скажу, что для наклонных элементов КРОСС коэффицент постели не выдает. В 2-3 приема. и нормально. Перепад 1м можно привести к срединной линии, в том числе и нагрузку от объема вашей воды (от этого масса воды не поменяется). Думаю, что все можно намного упростить. А разрезик и планчик бы неплохо поглядеть, в том числе и грунтовые условия
|
|||
![]() |
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
![]() |
FOCUS дело не в упрощении. Да и смысла нет представлять разрез и план. Если бы задача не считалась, то предоставил бы модель. Кросс вообще решает задачу в плоскости насколько я помню. Конечно там горизонтальная плоскость - речи о наклонной не может и быть. Напряжения в ванне будут отличаться по вашему предложению от истинной схемы!!!!!!!
|
|||
![]() |
![]() |
|