Вопрос прост - может ли быть B15W6 и B7.5 W6. память подсказывает что нет, но СНиП или регламентирующий документ не припомню. Help!!!
__________________
попрание авторских прав - основа выживания в России.
Просмотров: 4154
 
Непрочитано 10.09.2008, 20:32
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Странно? W4, W6 или W8 зависит от водоцементного отношения...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 09:34
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,293


В принципе зависят
Водонепроницаемость зависит от пористости. Пористость зависит от плотности. А марка зависти от плотности.
По посту №1. Такое бывает если поры бетона заполнены солями, например пенетратами
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2008, 09:56
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


В свое время, заводчане говорили о том, что при высоких марках бетона по прочности (допустим М300 (В22,5)) марка по водонепроницаемости автоматически (без всяких дополнительных добавок) получается W6.
Просто, ежели я акцентирую на ней внимание, они её (W) контролируют.

Кто-нибудь еще про такое слышал?
Есть ли документы/нормативы, где это может быть описано?
То бишь зависимость В -> W (при таком то классе бетона -> марка по водонепроницаемости получается не ниже стольки то).

В7,5 с маркой W6 (скорее всего подбетонка под фундаментом при слабо/среднеагрессивной среде) лично я не делаю, ибо тоже информации не нашел.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 12:06
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 407


Добиться водонепроницаемости можно пропиткой полимерными составами
Саша1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Водонепроницаемость бетона.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51