Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 4517
|
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Для Ильнура.
Извиняюсь за вклинивание в тему, но у меня сходный с Автором вопрос. Имеется ПСК, габариты 120х40х6,5(в коньке). по чертежу сходно с автосалоном АЛЕКСа. Строился комплекс в 2003. Сдавался в 2004. Куплен в 2008. По пожарке имеется разводка по пож.щитам + сигнализация. Понимаю, что придется делить 120 минимум на три зоны. Строить брандмауэры как-то не тянет. Поэтому вопрос - каие ЛМК в виде пергородок сойдут за Брандмауэры. Автоматическое пожаротушение придется все-таки делать... Хотя в 2 км стоит Пожарная часть ,может с ними договориться и не парится, тогда я попадаю только на перегородки. Вот... Что скажете, Ильнур?
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,817
|
П.5: Ну, я не совсем "архитектор" по промзданиям. Поэтому безупречную и неуязвимую компоновку с разбегу не накидаю. ТРЕБУЕМЫЕ огнестойкости Вам надо самим по СНиП выбрать.
Сэндвич-панели Термопанель имеют предел огнестойкости (ГОСТ 30247-94) 50 мм (НГ) - EI 30, 80мм и 100 мм - EI 90, 120 мм - EI 150. Каркас из ЛМК такой - стойки через 6м при горизонтальной раскладке, или ригели 4..5 м по высоте при вертикальной. Стойки и ригели не в теле - их надо защитить до необходимого R. Замковые узлы панелей по огнестойкости можно согласовать с производителем. П.3: Высота 9 м не проблема. Длина панелей более 9 м. Никаких как таковых фундаментов не надо, сечения каркаса обычно 120...160 из гнутых швеллеров или квадр. труб. для 9м будет 200х200 примерно. Стандартные решения? Какие могут быть индустриальные перегородки нынче? Вкусы и возможности разные...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |