| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения

Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2008, 08:20 #1
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Делаем раздел АС для автосалона. Автасалон представляет собой одноэтажное металлическое здание с пролетом 36 м и высотой до низа прогонов где-то 9.1 м. В осях 9-11 здание двухэтажное. По заданию на проектирование перегородки в 1/2 кирпича. Согласно СНиП Каменные и армокаменные сделать их без пилястр не получается. Но под пилясты нужен собственный фундамент да и столбы 380х380 с шагом 3 метра вряд ли обрадуют кого то.
1. Может быть есть какие то решения с гипсокартоном по металлокаркасу для таких высот?
2. Либо сделать перегородки на высоту 3м. и перекрыть их чем нибудь. На заводах часто встречал такие решения, но они все были самопальными. Может уже появилость что-нибудь индустриальное и отвечающее противопожарным нормам и правилам?

Вложения
Тип файла: zip Автосалон.zip (232.5 Кб, 157 просмотров)

Просмотров: 4682
 
Непрочитано 16.12.2008, 09:22
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Конечно есть. Какая огнестойкость нужна?
2. См.п.1
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:16
#3
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Ильнур а ссылкой помочь??!
Или это такие известные факты что не стоит
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 16:31
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Есть сэндвичи с огнестойкость 1,5 часа. Это легче чем из ГКЛ набирать. А фахверк какой-то по любому придется городить
AIK вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 16:41
#5
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Для Ильнура.
Извиняюсь за вклинивание в тему, но у меня сходный с Автором вопрос.
Имеется ПСК, габариты 120х40х6,5(в коньке). по чертежу сходно с автосалоном АЛЕКСа. Строился комплекс в 2003. Сдавался в 2004. Куплен в 2008. По пожарке имеется разводка по пож.щитам + сигнализация. Понимаю, что придется делить 120 минимум на три зоны. Строить брандмауэры как-то не тянет. Поэтому вопрос - каие ЛМК в виде пергородок сойдут за Брандмауэры. Автоматическое пожаротушение придется все-таки делать...
Хотя в 2 км стоит Пожарная часть ,может с ними договориться и не парится, тогда я попадаю только на перегородки. Вот...
Что скажете, Ильнур?
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 18:33
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


П.5: Ну, я не совсем "архитектор" по промзданиям. Поэтому безупречную и неуязвимую компоновку с разбегу не накидаю. ТРЕБУЕМЫЕ огнестойкости Вам надо самим по СНиП выбрать.
Сэндвич-панели Термопанель имеют предел огнестойкости (ГОСТ 30247-94) 50 мм (НГ) - EI 30, 80мм и 100 мм - EI 90, 120 мм - EI 150.
Каркас из ЛМК такой - стойки через 6м при горизонтальной раскладке, или ригели 4..5 м по высоте при вертикальной. Стойки и ригели не в теле - их надо защитить до необходимого R.
Замковые узлы панелей по огнестойкости можно согласовать с производителем.
П.3: Высота 9 м не проблема. Длина панелей более 9 м. Никаких как таковых фундаментов не надо, сечения каркаса обычно 120...160 из гнутых швеллеров или квадр. труб. для 9м будет 200х200 примерно.
Стандартные решения? Какие могут быть индустриальные перегородки нынче? Вкусы и возможности разные...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54