Я бы рассуждал так:
1. В простом случае (статнагрузка, сдвиг допустим) болт можно вовсе не затягивать - зачем? Или затянуть для приличия ровно на растягивающее N - это никчему не обязало бы, т.к. в работе N теоретически ЗАМЕСТИТ F. Но в силу некоторых деталей наблюдается недозамещение, т.е. частичное суммирование с N остатков F. Процентов на 10-15. Так-то болт расчитан на N, но с учетом вышесказанного недозатягиваем примерно на 25% и всем хорошо. 2. При динамических болт подобран заведомо толще (см. ко), поэтому можно затянуть и на 110% от N. Опять всем неплохо. 3. Если же нужно создать еще и доп. прижатие для восприятия Q, то затягиваем с соответствующим расчетом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Маленькое добавление - а зачем сильно затягивать, ведь колонна уже передает некое усилие на базу. Рассчитать требуемое доп усилие и затягивать на это усилие.
Насчет 0,75 согласен с Ильнуром, скорее всего так и есть, да и по динамике коэфф-ты запаса всегда больше, чем для статики. Несущая способность будет определятся срезом болта... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
Цитата:
Цитата:
Спрошу проще ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
Цитата:
Про 0,75P: - возможно, это учет того, что усилие предварительной затяжки влияет на максимальное усилие воспринимаемое болтом, поскольку оно в некоторой степени складывается с внешним усилием (см. у Катюшина про затяжку ВПБ). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
В обычной ситуации фундаментный болт не зажимает плиту сколь-нибудь значительно - под плитой бетон или даже воздух (см. конструкцию баз). И нет опасности, что при появлении расчетной N в болте от базы усилие затяжки УВЕЛИЧИТСЯ. Ну вот как усилие предзатяжки может сложиться с N, передаваемой на болт через ту же гайку? Черпанет от преднапряга траверсы?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
- тогда откуда это:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 23.09.2009 в 19:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
Я же говорил о ненадобности всякой предзатяжки в рядовом случае, т.к. в этом случае нас контакт абсолютно не интересует. Нет контактного напряжения, нет и ДОБАВОЧНЫХ усилий (Nbad). Так же думается, что практически нет значимых добавочных усилий конкретно в АНКЕРНЫХ болтах, работающих в простых условиях, в отличие от сложных условий, как в фланцевом с ВПБ. Все работает до предела пропорциональности (не текучести), кроме подгаечной зоны. А подгаечная зона не способна создавать Nbad. Вот упрощенная схема замещения: А вот проблемы ФС на ВПБ: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
Ильнур, хотите сказать, что влияние сложения затяжки и внешнего усилия мало? Но ведь в затяжки в преднапряженных стальных балках тоже не затягивают до разрывного усилия, и усилия там продолжают расти с приложением внешней нагрузки (точно не знаю, расчет не нашел).
Еще вопросики, имеем: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2009 в 18:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
В преднапряженной балке (МК), кажется, и нельзя полностью преднатягивать - балка сама без нагрузки не выдержит преднатяга. Как нибудь надо будет повникать. Вот конкретно по МК:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.09.2009 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||
Знаю, что тема старая. Но вопросы по прежнему актуальны.
Не могу понять несколько вещей: 1. Разработчик какого раздела дает рекомендации по затяжке анкерных болтов 2. Согласен с eilukha, и считаю, что усилия предварительной затяжки складываются с растягивающим усилием в болте. Но при этом должно получаться, что подбор сечения болта должен выполняться с учетом усилия от предварительной затяжки, что мы видим в формуле (11) пособия к СНиП 2.09.03, но не видим в обычной формуле для подбора просто растянутого болта, хотя его надо предварительно затягивать на 0,75 или 1,1 от Р. Возникает вопрос: где-то заложен запас? формула (1) стального СНиПа: Rba=0.5*Run. коэффициент 0,5 учитывает, видимо, концентрацию напряжений в резьбе и коэффициент надежности по материалу Ryn/Run=0.7 примерно по таблице 51* стального СНиПа для С345 P.S. Есть ещё полумистические мысли про релаксацию напряжений в стержне болта и про ползучесть в подливке и бетона на участке передачи усилий с анкера. То есть типа затянули, а соединение постепенно ослабло но осталось плотным, а часть напряжений в анкере снялась. Добавление: по последней информации только часть внешней растягивающей нагрузки догружает болт.
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) Последний раз редактировалось Smarts23, 30.09.2012 в 11:12. Причина: добавление |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,823
|
Цитата:
Если бы не было замещения, то болт М20, априори выдерживающий например 6 тонн на растяжение, и преднапряженный на 4 тонны, при внешней нагрузке (растягивающей болт) в 2 тонны лопнул бы. Но он не лопается и при 4 тоннах ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Тов. Феодосьев (сопромат) заложил в головы многих инженеров понятие о деформационном и силовом воздействии на конструкцию - советую ознакомиться. А если нет интуитивного понимания, то, к сожалению, в нормативное литературе только результаты исследований (формулы) - и то, в пособиях.
Кратко о преднапряжении рассказывает Катюшин. Еще есть информация из свежевыложенной канадской книжки. А в технической литературе Англии, например, весьма скептически относятся к ВПБ и преднапряжению в принципе (металл). Так что вопрос, судя по всему, в теории-то простой, а на практике перекрывается множеством коэффициентов. В формуле с необходимым усилием затяжки для восприятия поперечной силы получается усилие только для растянутого(-тых) болтов, при этом не учитывается работа сжатой зоны соединения (при ее наличии, конечно).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602
|
Цитата:
Вот как я для себя истолковал формулу (9) Пособия: усилия трения удерживающие базу от сдвига возникают от сжимающего усилия равного сумме продольной силы в колонне и усилий преднапряжения (с учетом потерь) во всех (затянутых) болтах. Это ясно видно при преобразовании формулы к нужному виду. Можно же идти дальше - учесть действие момента на увеличение равнодействующей сжимающих сил под плитой. Тогда суммарная сжимающая сила под плитой будет равная сумме: продольной силы в колонне, усилий преднапряжения в болтах и усилий растяжения в болтах (без учета преднапряжения). Формула же (17) Пособия на мой взгляд для болтов, которые затянуты "стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора)". Последний раз редактировалось eilukha, 03.10.2012 в 00:59. |
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Что-то я погорячился. Учитывает все же,Offtop: наверное
Кстати, усилия сжатия в зоне болта как-то сказываются на преднапряжении? И как вы относитесь к такому расчету болтов? http://img-fotki.yandex.ru/get/6619/..._629cc78c_orig
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. Последний раз редактировалось Geter, 03.10.2012 в 09:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |