Непрочитано 28.09.2011, 19:19 #1
Как правильно расставить связи в температурных блоках?
Проектант28
 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4

Здравствуйте, уважаемые! У меня возникла проблема с расстановкой горизонтальных связей по верхнему поясу ферм. Промздание, несущие констр. покрытия - фермы. Здание разделено на три температурных блока из-за технологических особенностей. Я так понимаю можно ставить связи в середине блока, но в первом блоке во втором шаге предусмотрены воротины и постоновка вертикальных связей по колоннам не возможна, а следовательно и постановка гор. связей в этом шаге не может быть осуществлена. Я так понимаю все сзязи должны быть в одном шаге и создавать жесткий блок? Если оставить связи в первом шаге и не ставить в последнем в первом влоке? Так можно? Во втором наверное можно в середине блока поставить... Файл со схемой прилагаеться. Заранее благодарю вас!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
схема.dwg (139.8 Кб, 1237 просмотров)


Последний раз редактировалось Проектант28, 28.09.2011 в 19:28. Причина: прикрипить файл
Просмотров: 5374
 
Непрочитано 28.09.2011, 19:30
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Вопрос ясен, хотя схему не смотрел.
Вертикальные связи необязательно должны быть в одном шаге с горизонтальными. Обычно вертикальные связи ставятся где-то в середине блока, чтобы блок свободно удлинялся и сокращался.
Горизонтальные же наоборот вот так:
Из СНиП:
Цитата:
13.18. Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм в каждом пролете здания по торцам температурных блоков. При длине температурного блока более 144 м следует предусматривать промежуточные поперечные горизонтальные связи.
Стропильные фермы, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками и растяжками.
В местах расположения поперечных связей следует предусматривать вертикальные связи между фермами.
Понятно, что гориз. связи в итоге замыкаются на вертикальные - через распорки или через прогоны, совмещающие и функцию распорок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 19:58
#3
Проектант28


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос ясен, хотя схему не смотрел.
Вертикальные связи необязательно должны быть в одном шаге с горизонтальными. Обычно вертикальные связи ставятся где-то в середине блока, чтобы блок свободно удлинялся и сокращался.
Горизонтальные же наоборот вот так:
Из СНиП:
Понятно, что гориз. связи в итоге замыкаются на вертикальные - через распорки или через прогоны, совмещающие и функцию распорок.
Просто первый температ. блок протяженностью всего в три шага по 6 м.
Проектант28 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 20:59
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Проектант28 Посмотреть сообщение
Просто первый температ. блок протяженностью всего в три шага по 6 м.
Ну, если 3 шага, вообще можно не ставить. Шутка.
Ставьте в любом месте. Верт и гор. можно в РАЗНЫХ. . Лишь бы замкнулись через продольные элементы.
И даже вертик. в разных шагах в разных рядах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2013, 19:45
#5
Мишечка


 
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 18


А как связи влияют на расчёт из плоскости? при шаге рам 6м так и остаётся расчётная длина из плоскости 6м? (если расчёт фермы, верхнего пояса)
Мишечка вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 16:09
#6
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31


Как можно обосновать, что при двух трех шагах ферм или балок, нет необходимости ставить поперечные связи в торцах блока. А в прицепе можно установить в любом шаге.
Комрив вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно расставить связи в температурных блоках?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Как правильно расставить краны вокруг здания Yulia88 Технология и организация строительства 24 23.06.2010 13:47
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2009 22:37
Как правильно расставить металлические связи? zxcasd2 Металлические конструкции 5 04.03.2009 11:58
Как правильно крепить связи из уголков?.... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 17.10.2006 11:09