| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,890
|
Цитата:
Цитата:
Я говорю, серия не аргумент, учитывая качество узла на деревянной пробке.. проще считать перегородку закрепленной по вертикали собственно растворным швом на трение/отлип, потому как, когда пробка сгниет, так и будет. Ну а крепление к потолку перегородки с шагом 1.5м, слишком часто, мое субъективное мнение. Причем в серии напрочь отсутствует возможность изменить шаг (сделав расчет), очень странно. А в принципе получается, что по вертикали, что по горизонтали - шаг 1.5м по серии. |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
GradRusStroy, не подскажете: почему данный коэфф. растёт с увеличением толщины? Разве не должно быть наоборот?
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115
|
Цитата:
![]() Что значит перерезаемая: либо с зазором либо с опиранием перекрытия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 62
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115
|
Tarbar, vladas, неужели не понятно, что чем толще стена/перегородка, тем она имеет больше прав быть выше при прочих равных остальных условиях?
Если не понятно тогда озвучивайте сомнения конкретные, а не размытые надуманные: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Только деформируемая прокладка,а если еще с упругими свойствами то вообще прекрасно. |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Коэффициент для стены толщиной 250 и более равен 1,2. Для стены толщиной 100 и менее равен 1,8. В моём исходном вопросе, небольшая неточность, простите. Читать как: GradRusStroy, как считаете: почему данный коэфф. уменьшается с увеличением толщины? Разве не должно быть наоборот?
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
Угу, физическая природа, а ещё: очевидное-невероятное, ... и ОПЫТ - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг. Последний раз редактировалось vladas, 04.10.2012 в 16:23. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Вот и хочется понять физический смысл этих коэффициентов. Потому что он противоречит здравому смыслу Вашему сообщению №27
![]() Получается, что перегородка толщиной 120 имеет право быть выше перегородки толщиной 250 при прочих равных условиях...
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.07.2012
Сообщений: 115
|
Цитата:
для 120: H=0,12*25*1,72=5,16 м для 250: H=0,25*25*1,2=7,5 м |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Посчитал. Хоть и не до конца понятны причины, но, по-видимому
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403
|
Цитата:
2. Почему бы и нет, если стропила будет устойчива с приложением к ней доп. горизонтальной нагрузки от перемещения части длины перегородки (~ 1/3 часть длины). Лучше - крепить к группе стропил. Вариант: закрепить верх перегородки горизонтальными связями к смежным перегородкам, или противоположно расположенной к ней. А лучше перекрытие помещения в чердаке по пожароопасности венткамеры, и тем самым создается устойчивость перегородок, защищаются стропильные конструкции покрытия. Последний раз редактировалось vladas, 20.10.2012 в 06:27. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель Регистрация: 27.04.2009
г. Самара
Сообщений: 16
|
П. 9.17 Отношение beta = H/h (где H - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l < 2,5Н не должно превышать величин, приведенных в таблице 29 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
Для стен с пилястрами и столбов сложного сечения вместо h принимается условная толщина hred = 3,5i, где Для столбов круглого и многоугольного сечения, вписанного в окружность, hred = 0,85d, где d - диаметр сечения столба. Примечание - При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2beta по таблице 29. В данном случае меня интересует примечание. "....При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l,...." вот эту формулировку в упор не понимаю. При каких обстоятельствах нужно считать отношение l/h? Для конкретики есть несущая стена толшиной 250 мм и свободной длиной свыше 15 м. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,543
|
Цитата:
Все ли считают также, как мозголом из Самары, по своему опыту, или нет? Если согласны с утверждением, можете просто нажать "Согласен" на посте, если не согласны - желательно напишите в теме пояснения почему, причины. Всё дело в том, что конструкторы, с которыми я сейчас работаю, утверждают, что коэффициент k из таблицы должен браться только один, а не произведение этих коэффициентов. Конкретно для стоящего у нас сейчас вопроса: для перегородок с проёмами они считают, что нужно брать только коэффициент 0,9 из п.3, а п.1 таблицы 30 игнорировать. Вопрос поставлен экспертизой по поводу обоснования в нашем проекте перегородок толщиной 120мм и высотой 3600мм. Мои ссылки на этот расчёт: http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B4%D0%BE%D0%BA и на форум не помогли мне доказать мнение о необходимости перемножения коээффицентов 1,72 и 0,9. Как и большинство конструкторов в мире они считают, что архитекторы ничего не понимают в конструктивных расчётах, с чем я в общем-то согласен. Но и делать эти перегородки толщиной 250 мм по всему зданию нежелательно по экономическим причинам, да как-то смутительно для меня.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении? | AzatKazan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 01.12.2016 09:30 |
закрепление стен в верхнем сечении! | petrgrigorich | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.09.2012 11:37 |
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2008 18:33 |