11.10.2010, 12:36 | #1 | |
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен.
инженер
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255
|
||
Просмотров: 7221
|
|
||||
Другими словами, могу ли я выполнить расчет по п.7.19 Пособия к СНиП "расчет на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин ..." + определить осадку фундаментов под каждой из стен и определив суммарную разность осадок (от осадки фундамента, усадки материалов стен, от деформаций сжатия), сравнить полученную величину с предельной в табл 13 Пособия...и сделать вывод: Ввиду того, что разность осадок превышает нормативное значение по таблице,то появилась трещина???
|
||||
|
||||
Как зачем? В принципе,я с Вами согласен, это и так понятно, но хотелось бы видеть цифры...
А есть ли необходимость усилять такого рода повреждения, чем руководствоваться при принятии решения? Или можно ограничиться просто периодическим наблюдением за трещинами и на этом остановиться? Маяки уже ставили год назад, большинство из них разрушились, но раскрытие трещинп десятые доли миллиметра за год... Последний раз редактировалось ganesh, 11.10.2010 в 16:44. |
||||
|
||||
А мне кажется, что маяки треснули от температурных деформаций стен, стены "дышат"...в этом случае инъецирование ведь не поможет...стена также будет "дышать".Разве нет?
|
||||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Возможно, если здание не отапливается. Даже если так, то в период эксплуатации температурных "плясок" уже не будет, поэтому инъецирования вполне хватит. Ввиду недостаточности исходных данных, предлагаю добавить полимеры - так, на всякий случай.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
В период эксплуатации теапературные "пляски" неизбежны по той причине, что средняя температура наружной стены будет иметь большую (летом) и меньшую (зимой), чем температура внутренней стены. Наибольшее влияние этого фактора проявляется в верхних этажах.
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
А как вообще обосновать необходимость усиления? Допустим, если уйти от этого конкретного объекта...вот построили мы многоэтажный кирпичный дом...в один прекрасный день между смежными разнонагруженными стенами стали появляться трещины(по вышеперечисленным причинам)...постепенно динамика раскрытия и роста трещин затухает, и вот перед нами кирпичный дом с трещинами между смежными стенами,но они "спят", потому что все усадочно- осадочные процессы уже прекратились!Как быть в этой ситуации...усилять или не усилять?Понятно,что пространственная жесткость здания уже уменьшена,да и процессы могут возобновиться опять...но это может! но как обосновать усиление в данный момент?Все ведь стоит денег и немалых, достаточно трудоемко, и непонятно,даст ли нужный эффект... |
||||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Согласен, но данный эффект возможен ТОЛЬКО на верхних этажах и при высоте где-то от 7-10 этажей (в зависимости от кладки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Усиление в таких случаях может вообще ничего хорошего не дать. Естественно, что надо проверить пространственную жёсткость здания с учётом построения уточнённой расчётной схемы. А вообще, надо грамотно проектировать, чтобы не возникали такие неприятности. Надо отчётливо представлять, что такие явления бывают даже в 3-этажных зданиях, чему был свидетелем. Всё "усиление" свелось к установке затяжек, предотвращающих увеличение раскрытия трещин. |
|||
|
||||
Цитата:
То есть, если с учетом всех трещин и деформаций, все проверки будут выполняться, плюс деформации не превышают допустимые, то не усиливать, а ограничиться лишь наблюдением за трещинами? Последний раз редактировалось ganesh, 12.10.2010 в 14:51. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 23.03.2021 10:31 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Усиление кирпичных стен метал. поясами | Step13 | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 07.07.2010 16:32 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет кирпичных стен | rualex | Расчетные программы | 1 | 12.12.2006 17:46 |