| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны?
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 18962
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
1. Да, это стоит учитывать не только при расчете прогона, но и при расчете балок перекрытия и т.д.
2. Переаспределение усилий между смежными прогонами возможно лишь при применении жесткого диска перекрытия (покрытия). В вашем случае Iриг/Iстоки(т.е. прогона) <<<1, отсюда перераспределение пренебрежимо мало. 3. В справочнике проектировщика даны коэф. неразрезности для 2х, 3х ... пролетных схем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 824
|
лично я прогоны считаю при двухпролетной схеме работе настила (м.б. на монтаже из остатков будут делать). А нагрузки на ферму принимаю по много пролетной схеме работы настила. Но это очень геморно.
А т.к. просадка опры в общем случае не известна ее можно учесть приняв предельный случай - когда момент на опоре равен нулю, т.е. разрезная схема настила |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,552
|
Считаю, что учитываь надо. И количество пролетов тоже. Коэфф. перегрузки будет от 1,1 (при кол-ве пролетов 4 и более) до 1,25 (при 2-х пролетной схеме). Кроме того, слежу, чтобы на чертежах обязательно писали, что прогоны запроектированы разрезными по однопролетной схеме.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
По-моему неразумно проектировать скат из множества однопролетных листов настила.... допустим длина ската 9 метров и шаг прогонов 1.5 метра... что ж это - у вас листики будут по 1.5 метра? Никто так делать не будет. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,552
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
А, ну да
![]() Так вот, представьте, что крайние прогоны из щвеллера 20, а средний прогон - из арматуры диаметром 3 мм. Я счас говорю не о практическом случае, а о теоретическом ![]() Может кто-нибудь смоделировать такую балку с опорами конечной жесткости? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,817
|
Здесь прогоны из 20Б1 6м шаг 1,5, настил около Н57-0,6, нагрузка 0,5 т/кв.м.
Максимальные моменты 1,73-3,28-1,73.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я все ж посчитал балку с опорами конечной жесткости, не знаю правильно ли, но получил интересные результаты.
Рассмотрел схему с тремя прогонами из швеллеров 20 с уклоном полок. Длина прогонов - 6 метров, шаг - 3 метра. Настил - профлист 75х0.8. Нагрузка - 300 кг/м2. Результаты вычисления погонной нагрузки на прогоны сведены в табличку. [IMG]http://i073.***********/1111/82/b200f1cd1912.png[/IMG] Получается что действительно нагрузка перераспределяется в сторону снижения нагрузки на среднем прогоне и увеличения нагрузки на крайних прогонах. При этом значение нагрузки не намного отличается от значений без учета связей конечной жесткости, но тем не менее отличия есть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 648
|
to Ильнур
по Вашему расчету получается: с учетом "грузовой площади" среднего прогона он нагружен даже меньше крайних (у них же дальше видимо тоже прогоны)-3.46-3,28-3,46 to Нитонисе а куда Вы впихнули связи конечной жесткости? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Связь конечной жесткости - это опора конечной жесткости. Пружинка, которая может сжиматься, имитируя прогиб прогона.
И еще одно наблюдение. Если вместо профлиста рассмотреть более жесткий элемент, например тот же самый швеллер 20, то распределение усилий становится таким, что реакция опоры крайнего прогона будет 0.5, а среднего - 0.8. Уравниловка. Надо полагать, что чем выше жесткость "балки" по отношению к жесткости опор - тем ровнее будут значения опорных реакций. Потому неразрезность нужно учитывать аккуратно. И более актуально это именно к кровельным прогонам, так как там соотношение жесткостей элементов сильно отличается, как заметил di12. А вот в балочной клетке картина может быть уже совсем иная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 824
|
бесполезный труд. тогда уж надо учитывать форму упругой линии балки. нагрузка получится неравномерно распредленной по прогону. кому этот гемор нужен. и вообще тогда уж делать схему более реалистичной. учитывать условия закрепления на опорах, распределение температур. это не инженерный метод. призываю не заморачиваться. лучше тогда уж подбирать по деформациям
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Любая инженерия основана на теории. Я и не говорю, что нужно "ловить блох" в нагрузках при практических расчетах, но нужно понимать качественное их распределение. Так вот этот "бесполезный труд" помог мне понять, что эффект неразрезности (увеличение нагрузки на средних прогонах и уменьшение на крайних) сильно зависит от жесткостей элементов. Если этого не понимать, то можно качественно ошибиться с нагрузками на практически рассчитываемые балки. Причем эта качественная ошибка может пойти не в запас, что уже совсем не по-инженерному.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,817
|
Трудов по-моему тут не нужно. Все говорит о том, что видимо на практике все прогоны должны быть одинаковы, все усилия на опорах всех прогонов тоже одинаковые, т.е. как бы приемлемо точно "посчитать" прогоны и фермы по грузовым площадям вполне можно, по разрезной гипотезе. По крайней мере будет точнее, чем по неразрезной. Так ведь?
А неразрезность получается нужна только при обсчете самого настила. Можно проверить на конкретном примере с реальной конструкцией.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это почему точнее? По-моему как раз таки будет точнее учесть неразрезность, коль уж она есть. Только при этом нужно иметь ввиду, что прогон - это опора с конечной жесткостью и что распределение усилий зависит от соотношения жесткостей настила и опор.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 29.11.2011 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,817
|
Так показал же один расчет.
Давайте исходные реальной конструкции, типа снег 320 кг/кв.м, шаг ферм 6 м, профлист подобающий, длиной в два (три) шага прогонов, шаг прогонов соответствующий, профиль прогона - двутавр для однозначности, профлист считаем раскреплением, кровля без уклона и т.д. Подберем сечения в пространственной постановке, и сравним с сечениями, подобранными в плоской постановке в двух (разр. и неразрез. профлист) вариантах и увидим, кто куда ближе. Годится?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |