Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
||
Просмотров: 24864
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Да вот в чем дело:
По СП 2.13130.2009 определяем, что требуемая степень огнестойкости II, а класс требуемый конструктивной пожарной опасности C1, следовательно по таблице 22 ФЗ 123 стены и перекрытия должны быть К1 Стены у нас соответствуют по факту, а перекрытие нет (оно деревянное, а получается должно быть ж.б.). Получается по той же табл. 22 фактический класс конструктивной пожарной опасности здания С3, а степень огнестойкости определить прошу помочь)) Деревянной перекрытие это какое REI? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Если копать глубже, я просто не хотел перегружать форум лишней чепухой:
Ситуация следующая: мы должны запроектировать вторые эвакуационные выходы из групп и больше ничего. При осмотре столкнулись с тем, что перекрытия - деревянные, а по действующим нормам должны быть ж.б. (К0). Сразу встает вопрос: пройдем ли мы экспертизу с нашими выходами при несоответствии фактической степени огнестойкости нормативной степени огнестойкости (II)? Какие есть мнения? |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,611
|
если задача запроектировать "выходы", то в экспертизу надо нести документацию на "выходы", и "выходы" должны соответствовать всем действующим нормам. а то, к чему они пристроены, деликатно не упоминаем.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
По моему тут замкнутый круг или есть ходы? Прошу Ваших советов Да и. вернемся все же к вопросу, какая степень огнестойкости здания получается по факту с деревянными перекрытиями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Да и тут следующий замут)): Для степени огнестойкости III-V по СП 1.13130 нужно делать, исключительно, закрытые эвакуационные выходы, а для I-II (а по нормам мой садик, кстати, не может относится к другой степени огнестойкости!!) открытые. И тут, как я понимаю, вопрос можно ставить только так: сначала здание должно быть приведено к степени огнестойкости II, т.е. произведена замена перекрытий на ж.б., а уже потом пристраивать выходы. Короче, первый же РАЗУМНЫЙ вопрос экспертизы: почему здание не соответствует II степени огнестойкости Последний раз редактировалось pusikul, 22.05.2013 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
![]() |
есть СНиП 2.01.02 в котором в приложении 2 было описано каким конструкциям какая степень огнестойкости здания соответствовала, к сожалению преемственность степеней огнестойкости в 123фз и СНиП 2.01.02 была исключена
есть пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, в даунлоаде было может до IV дотяните http://dwg.ru/dnl/1729 как звучит название объекта и что у вас написано в задании? Последний раз редактировалось ugadaikto, 22.05.2013 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
![]() |
Ну довести деревяшку до REI 45 в принципе возможно. Требуемое значение для II степени огнестойкости перекрытия. А так в помощь Пособие по определению пределов огнестойкости, отдельно там есть раздел для деревяшек
И вдогонку R-потеря прочности конструкции при пожаре Е-потеряцелостности I- потеря теплоизолирующей способности цыфры время в минутках Последний раз редактировалось Rey, 23.05.2013 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Но экспертиза пошлет за сертификатом огневых испытаний... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 261 | 15.03.2023 20:59 |
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот | Route | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 25.05.2015 20:38 |