Какие расстояния между своими осями должны иметь трубопроводы расположенные в одной плоскости (вертикальной или горизонтальной).
Просмотров: 8921
 
Непрочитано 25.10.2007, 16:18
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какие расстояния между своими осями должны иметь трубопроводы расположенные в одной плоскости (вертикальной или горизонтальной).
Больше суммы их радиусов
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2007, 16:20
#3
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Ага плюс не забыть фланцы и т.д.
 
 
Непрочитано 26.10.2007, 09:17
#4
Jek


 
Регистрация: 18.07.2006
Стольный г. Омск
Сообщений: 56


Я хотя и не имею непосредственного отношения к трубопроводам, но регулярно читаю вот эту книжку: «Технологические трубопроводы в промышленном строительстве/Е. Я. Николаевский и др.; Под ред. Е. Я. Николаевского. – М.: Стройиздат, 1979. – 800 с., ил. (Справочник монтажника).
Всю книжку выложить не могу в ней полтора килограмма живого веса в неотсканированном состоянии.
Вот скан оттудова по Вашему вопросу:
Вложения
Тип файла: pdf Трубы.pdf (170.3 Кб, 1250 просмотров)
Jek вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2007, 08:28
#5
madmax76

Ведущий технолог
 
Регистрация: 24.10.2007
Сообщений: 27


на эту тему есть правила промышленной безопасности, снип и т.д.
madmax76 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2007, 08:41
#6
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,527
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какие расстояния между своими осями должны иметь трубопроводы расположенные в одной плоскости (вертикальной или горизонтальной).
Что бы все что на трубу вешается, нормально монтировалось (фланцы, теплоизоляция, арматура, крепежные кронштейны и проч..)
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2007, 13:19
#7
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


Цитата:
Сообщение от madmax76 Посмотреть сообщение
на эту тему есть правила промышленной безопасности, снип и т.д.
Правильно! СН 527-80 "Инструкция по проектированию технологических трубопроводов Ру до 10 МПа". Приложение 1. Там не только расстояние между собой, но и от строительных конструкций. Если нужно, то могу выслать!
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 06:33
#8
ruseng

Проектирование
 
Регистрация: 22.02.2007
Russia
Сообщений: 39


см. ПБ-03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ruseng вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2007, 13:49
#9
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


СНиП II-89-80 стр.40,табл.10
Hans667 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Межосевые расстояния трубопроводов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт трубопроводов сжатого воздуха Малюк Технологические решения (ТХ) 59 29.02.2016 23:08