| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.04.2020, 15:59 | #1 | |
Сопряжение монолитных стен с помощью П-образных деталей
Притворяюсь инженером
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
||
Просмотров: 6475
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Я читаю этот пункт так:
1) Обеспечить анкеровку (которая, как известно, зависит от усилий в стержне, а в стенах это армирование как бы не шибко нужно в основном) 2) И кроме того не менее 2*h по рисунку. Вылавливать все пятна усиления неприятно и трудоёмко. Придётся находить баланс между локальными усилениями+малые П и без усилений+большие П. Большинство моих знакомых конструкторов списали бы всё на перераспределение усилий из пятен за счёт трещин. Но это будут трещины, может быть сквозные, может быть перераспределиться усилиям будет некуда с обрушением. Моё личное мнение, что так делать нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Я считаю абсолютно так же, что 2h это просто необходимое условие, а не достаточное. А длину заведения стержней П-шки в стену по длине анкеровки в растянутую или сжатую, не важно. Но от этой ближней грани, а не от дальней минус защитный слой. Я физически не могу понять, как это может работать по другому. Это все равно что сделать выпуски и потом подливать стену. Длина выпусков ведь считается в чистоте. Но хоть бы какой норматив. Не могу найти. Потому что по логике службы заказчика, бремя доказательства лежит на мне, как на утверждающем и "опровергающем" картинку из СП. Сюда бы этого составителя.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
В СП 63, пункт 10.3.25 вроде четко и понятно прописано - длина анкеровки по расчету от требуемого диаметра арматуры и не менее 15 диаметров и 200 мм.
Составители СП наверняка считают проектировщиков-конструкторов адекватными и не способными к изврату соединения стены толщиной 500 мм со стену толщиной 200 мм. Для стен, разумной толщины, до 300 мм, геометрически все нормально получается, а дальнейшее в большинстве от расчетчика зависит(без проблем и абсолютно законно в рамках СП, ГОСТов и тем-более инженерного понимания играясь сеткой КЭ и условиями примыкания, могу в 2-3 раза менять значения горизонтального армирования в данном месте) и в меньшинстве от ГК(или его аналога принимающего итоговое решение по конструкции). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А условие >2h не достаточно для обоснования длины пэшки 800 для стены толщиной например 400 мм?
Вы бы больше конкретики привели - какие толщины, какой диаметр арматуры... Может у вас горизонтальная арматура диам. 8мм... Кстати говоря, может быть они игнорируют анкеровку с нахлестом, и принимают длину пэшек 40-50 диаметров? |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Это я попутал, извините. Даже в тексте СП приведённом вами нет слов про анкеровку.
Внимательно перечитайте. Там написано анкеровка П-шкой. То есть горизонтальные стержни соединяются к П-шке нахлёстом, а уже П-шка является анкеровкой всей этой хрени. Я то там нахлёст считаю... Анкеровка - это смятие под петлёй бетона по Руководству и правильное конструирование по СП 63 и пособию к СП 52. Вроде бы как. Например как в https://dwg.ru/dnl/13814/cp2
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.04.2020 в 19:11. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Может от то что обычно стены с этом направлении малонагружены и это чисто конструктивный элемент с чисто конструктивными требованиями.
Я считаю, что от плоскости примыкающей стены, и рисунок из темы этому не противоречит, минимальная длина П-ки - 2 толщины, максимальная - на усмотрение конструктора |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
А если ещё честней, то я вообще не пойму, как составители связали длину П-шки и толщину стены. По какому физическому смыслу. Стыыыыыдно). Но я никогда раньше этим пунктом не пользовался. Заставили.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Еврокодами кто-нибудь пользуется? Есть там что-нибудь более понятное на этот счет? |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Святослав_, никому не стыдно, СП 63 написан хорошо.
Во-первых, такое конструирование есть в европейских нормах, данное решение является стандартным, смотрите любую зарубежную литературу по конструированию (reinforced concrete detailing manual). Во-вторых, стены вообще-то работают совместно, решение о принятии одной стены за "опору", за которую нужно анкероваться, лежит на конструкторе. Конструктор может принять и другое решение, например, нахлестка в одном сечении 100 % стержней. А также конструктор может увидеть нестандартную растянутую зону в стене, и принять иное решение. В-третьих, стены могут быть 1000 или 1200 мм и более. Как их будете армировать? |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Цитата:
----- добавлено через 9 сек. ----- Спасибо за скриншот. Последний раз редактировалось Святослав_, 01.05.2020 в 12:02. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Так если расчетная , то получается нахлестка вся в одном сечение и Lнахл=2lank, разве не так получается?
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Наберут по объявлениям, а спрашивают как с умных... Последний раз редактировалось Boxa, 01.05.2020 в 17:13. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090
|
а сколько по расчету требуется в данном сопряжении?
я предполагаю, что d10 с шагом 200 мм будет использоваться не более чем на 30% в старых сериях на монолитные стены в таких узлах предлагается ставить d5 длиной до 300 мм с шагом 300 мм по высоте |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Одинарный арматурный карскас для монолитных стен | Seer | Железобетонные конструкции | 12 | 01.07.2019 07:23 |
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен | jekakaluzh | Железобетонные конструкции | 104 | 12.07.2018 13:52 |
Сопряжение стен и колонн | Дрюха | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 30.03.2015 21:13 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |